PDA

Просмотр полной версии : Конфигурирование МВ110-8АС по Modbus



bladerunner
23.02.2016, 19:59
Коллеги, добрый день!
Есть устройство МВ110-8АС, которое подключено через преобразователь интерфейсов Modbus RTU в TCP.
Нужно изменить типы датчиков. Как я понимаю, конфигурирование возможно только по протоколу ОВЕН.
Есть ли какие-либо утилиты при помощи которых можно было бы решить проблему?

Объект находится далеко и переконфигурировать стандартным способом не очень просто.

Спасибо.

PS
Я пытался менять значение типа датчиков по протолкну Modbus, но безрезультатно - операция вроде бы успешная, но тип датчика не меняется.

PPS
ПЛК в системе нет - используются только модули ввода, подключенные к ПК по Modbus TCP.

ASo
23.02.2016, 21:14
Попробуйте записать 0 в 0x80 или передерните питание.

bladerunner
24.02.2016, 12:12
Попробуйте записать 0 в 0x80 или передерните питание.

Вначале делаю нужные изменения, и потом пишу 0 в 0x80?

ASo
24.02.2016, 12:37
Именно так.

bladerunner
25.02.2016, 22:53
Именно так.
Огромное спасибо! Я попробовал записать 0 в 0x80 и действительно помогло.
Очень сильно выручили!