Просмотр полной версии : ПР200 + тензодатчики
Добрый день.
Подскажите пожалуйста, сталкивался ли кто с подключением тензодатчиков веса к ПР200(использованием его как весового терминала)?
Какие трудности могут возникнуть?
maximov2009
18.02.2016, 17:26
Добрый день. Тема обсуждалась, точно помню. Меня пока сильно не интересовало, но просматривал. Попробуйте поиск по теме ПР114. ПР200 это расширенное ПР114, поэтому проблемы будут те же. По моему камнем преткновения была скорость обработки сигнала. В принципе, если Вас устраивает большое время устаканивания, то можно пробовать. Если нет, то нужен контроллер с быстрыми входами.
Как то так.
Может откликнится тот, кто поднимал тему.
вопрос в следующем. Требуется собрать "весы" 0-500кг. Задается несколько порогов срабатывания (х<50, 50<х<100, х>100). Погрешность измерения +-5кг., время отработки до 2с. ...ну и как всегда нужно быстро, просто и недорого)))). Получится ли такую штуку сделать на пр200? нужен ли МВ110?
Заранее благодарен за помощь.
так какая марка датчика ?или что у него на выходе
Вам нужен МВ ****ТД модуль ввода тензодатчика см http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=23287
на счет тензодатчиков... Конкретного еще не рассматривал (любой 4-х проводный, т.к. особой точности не требуется).
Забыл уточнить, что вывод массы не требуется. Нужна лишь проверка- груз находится в пределах допуска или нет! меньше- сигнал один, больше- другой...
так какая марка датчика ?или что у него на выходе
сопротивление 0...350 Ом
чисто теоретически если вы "разберете" тензодатчик то увидите тензо резистивный мост, в котором два противоположных плеча соответственно сжимаются либо растягиваются . соединив два противоположных резистора последовательно вы можете по сопротивлению судить о нагрузке...
чисто теоретически если вы "разберете" тензодатчик то увидите тензо резистивный мост, в котором два противоположных плеча соответственно сжимаются либо растягиваются . соединив два противоположных резистора последовательно вы можете по сопротивлению судить о нагрузке...В принципе ,при таком требовании к точности ,можно и напрямую к ПР114 подключить...
В принципе ,при таком требовании к точности ,можно и напрямую к ПР114 подключить...
Просто имеется ПР200-220.2.0.0
Василий Кашуба
18.02.2016, 22:16
Просто имеется ПР200-220.2.0.0
Ну это модернизированное ПР114.
Просто имеется ПР200-220.2.0.0
НУ ТАК И ЗАПИТАЙТЕ МОСТ ОТ ОТДЕЛЬНОГО ип , подайте на аналоговый вход ПР другую диагональ моста и анализируйте уровень напряжения .уж три точки по любому выловите ...даже при нелинейной зависимости .Только нужно откалибровать (найти эти точки)
Павел Братковский
19.02.2016, 07:00
В принципе ,при таком требовании к точности ,можно и напрямую к ПР114 подключить...
извращение получится, преобразователь тензодатчика обязательно нужен.....
НУ ТАК И ЗАПИТАЙТЕ МОСТ ОТ ОТДЕЛЬНОГО ип , подайте на аналоговый вход ПР другую диагональ моста и анализируйте уровень напряжения .уж три точки по любому выловите ...даже при нелинейной зависимости .Только нужно откалибровать (найти эти точки)
Так и попробую
извращение получится, преобразователь тензодатчика обязательно нужен.....
Сначала попробую совет rovki. Т.к. бюджет крайне мал..., а таких устройств("весов") требуется довольно много(. А тут и преобразователь и ПР...
Павел Братковский
19.02.2016, 20:55
Сначала попробую совет rovki.
отпишитесь по результатам, а то вдруг че дельное получится...
А в этом датчике 4 тензо резистора?
Павел Братковский
19.02.2016, 21:58
сопротивление 0...350 Ом
какой то странный тензодатчик.....
4 резистора(по моему называется "мост Уитстона"). У датчика 4 вывода, питание имеет сопротивление 350 Ом, выход 400 Ом. Кабель в общем экране.
Вопрос- ведь ПР200 имеет аналоговый вход 0-25mA, почему я не могу напрямую на него подать сигнал с датчика? ... даже если с помощью дифференциального усилителя
Можно ,просто у моста очень нелинейная характеристика ,в штатных устройствах она линиаризируется (не могу выговорить):D.Но вам нужно несколько граничных точек ,можно попробовать на АЦП ПР ,12разрядов должно хватить для этого ..
Вопрос- ведь ПР200 имеет аналоговый вход 0-25mA, почему я не могу напрямую на него подать сигнал с датчика? ... даже если с помощью дифференциального усилителя
Добрый день. А что если все-таки попробовать схему "датчик"->"МВ110-ТД+ПР200". У вашего ПР200 нет RS интерфейса, но это не проблема.
Есть и другие вопросы...Просто к теме тензометрии в совокупности с ПР200 у меня тоже был и есть интерес. Хотелось бы с вами связаться.
появилась тема для осмысления))) - HX711 модуль АЦП для тензодатчика
http://www.dfrobot.com/image/data/SEN0160/hx711_english.pdf.
если для точного измерения ,то уже есть у ОВЕН ...А такой рассыпухи полно ...
Павел Братковский
20.02.2016, 19:39
появилась тема для осмысления))) - HX711 модуль АЦП для тензодатчика
http://www.dfrobot.com/image/data/SE...11_english.pdf.
не в обиду, судя по вопросам не ваш это уровень.....
самое простое к ПР200 прикрутить пару датчиков с выходом 4..20, или один "хитрожопый" датчик с тем же 4..20мА, для вашей задачи выше ушей....если нужно промышленное применение, тогда мв...тд или любой имеющийся в наличии тензоАЦП, точности добиться порой тоже не так то просто в пром. условиях.
если для точного измерения ,то уже есть у ОВЕН ...А такой рассыпухи полно ...
я вас понял, спасибо.
не в обиду, судя по вопросам не ваш это уровень.....
самое простое к ПР200 прикрутить пару датчиков с выходом 4..20, или один "хитрожопый" датчик с тем же 4..20мА, для вашей задачи выше ушей....если нужно промышленное применение, тогда мв...тд или любой имеющийся в наличии тензоАЦП, точности добиться порой тоже не так то просто в пром. условиях.
точность особая мне и не нужна (до 500кг +-10кг). Спасибо большое за совет. Буду экспериментировать, пока по минимуму. Результатами буду делиться...
Powered by vBulletin® Version 4.2.3 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot