18.02.2016, 09:33
Добрый день. Несколько лет эксплуатирую панели СП270. Доволен их безотказной работой. Хотелось бы перейти на панель с большим экраном СП310Б(Р). Так как проект большой, переписывать программу заново не хотелось бы. Будет ли работать моя программа созданная в конфигураторе СП200(2.с.6f) в кофигураторе СП300 и панели СП310Б(Р). Будут ли корректно отображаться экраны в панели с большим размером. Может у кого-то есть положительный опыт.

Евгений Кислов
18.02.2016, 09:50
Будут ли корректно отображаться экраны в панели с большим размером.

Будут отображаться корректно, если после открытия проекта СП270 в конфигураторе СП300 сгруппировать элементы на каждом экране, а потом выбрать модификацию панели с режимом масштабирования Растянуть:

22722


Проект для СП270 (эмуляция):

22723


Тот же проект, открытый на СП310 (эмуляция):

22724

При этом все же надо учитывать, что разрешение (и соотношение сторон) у панелей разное (480х234 и 800x480), поэтому, возможно, потребуется небольшая доработка проекта.

Ruffian
18.02.2016, 11:50
Спасибо. Скачаю конфигуратор и попробую.

Ruffian
07.06.2016, 16:37
И снова здравствуйте! Проект успешно работающий на сп270 пытаюсь запихнуть в сп 310. Почти все получилось за исключением нескольких моментов. Во-первых, в таблице исторических событий снова не отображается кириллица, одни запятые, если вводишь английскими - все окей. Во-вторых, при возникновении аварийного события, например, Остановка Н26РКС, всплывает одно окно, а в таблице исторических событий появляются пять записей с одним и тем же временем с других контроллеров с одного регистра (0х17), с пяти контроллеров у которых свои сообщения с этого регистра, но разные адреса. На сп270 с такой таблицей прблем нет.

Евгений Кислов
07.06.2016, 19:12
И снова здравствуйте! Проект успешно работающий на сп270 пытаюсь запихнуть в сп 310. Почти все получилось за исключением нескольких моментов. Во-первых, в таблице исторических событий снова не отображается кириллица, одни запятые, если вводишь английскими - все окей. Во-вторых, при возникновении аварийного события, например, Остановка Н26РКС, всплывает одно окно, а в таблице исторических событий появляются пять записей с одним и тем же временем с других контроллеров с одного регистра (0х17), с пяти контроллеров у которых свои сообщения с этого регистра, но разные адреса. На сп270 с такой таблицей прблем нет.

Выложите, пожалуйста, проекты для СП270 и 310 (или отправьте на e.kislov@owen.ru).

Ruffian
08.06.2016, 09:44
Проекты отправил. Выкладываю сканы таблиц истор.событий в проекте СП270 и после конвертации в СП310

Евгений Кислов
08.06.2016, 10:22
Проекты отправил. Выкладываю сканы таблиц истор.событий в проекте СП270 и после конвертации в СП310

1. У меня на СП310 в вашем проекте в таблице русскоязычный текст отображается корректно. Попробуйте создать новый тестовый проект, в котором будет только таблица и кнопки для эмуляции алармов – проблема с кириллицей будет наблюдаться и в нем?

2. По вашим скриншотам видно, что произошла некорректная конвертация элементов. Я наблюдал подобное, когда проект, изначально создававшийся в Конфигураторе СП200 2.82 был открыт и пересохранен в Конфигураторе СП200 2.с.6f, а затем открыт в Конфигураторе СП300. Есть ли вероятность, что таблица в вашем проекте изначально было создана еще в 2.82?

3. По поводу того, что таблица не делает различий между битами слэйвов с различным ID – подтверждаю проблему, проинформирую разработчиков.

Ruffian
08.06.2016, 14:39
1. Создал тестовый проект с кнопками на регистре PSB,загрузил в панель, в таблице все корректно.
2. Да, проект изначально создавался в сп200 2.82
3. В конвертированном проекте удалил старую таблицу и создал новую, проблема с битами повторилась, кириллица не отображается.

Евгений Кислов
08.06.2016, 14:44
2. Да, проект изначально создавался в сп200 2.82.

Это и является ключевой проблемой. Как упомянуто в руководстве, экспорт проектов поддержан только из версий Конфигуратора СП200 не младше 2.с.6f.

К сожалению, в данном случае вам придется создавать проект заново.

Ruffian
10.06.2016, 11:45
Это и является ключевой проблемой. Как упомянуто в руководстве, экспорт проектов поддержан только из версий Конфигуратора СП200 не младше 2.с.6f.

К сожалению, в данном случае вам придется создавать проект заново.

А если, я в процессе создания нового проекта скопирую изображения, двигатели, кнопки со старого и вставлю в новый, не повторится ли у меня проблема с исторической таблицей?

Евгений Кислов
10.06.2016, 11:55
А если, я в процессе создания нового проекта скопирую изображения, двигатели, кнопки со старого и вставлю в новый, не повторится ли у меня проблема с исторической таблицей?

Вероятность этого крайне мала. Проблемы с конвертацией (2.82->Конфигуратор СП300) пока были замечены только у "сложных" элементов типа таблиц и графиков.

Технос
14.06.2016, 11:31
В Конфигураторе СП300 как включить расширенный режим?

Евгений Кислов
14.06.2016, 11:34
В Конфигураторе СП300 как включить расширенный режим?

Никак. Расширенный режим предназначен для отладочных целей и не должен быть доступен пользователю.