Просмотр полной версии : Вход ТРМ210-ии и выход ПЛК150-И
murdemon
17.02.2016, 13:37
Такая дилемма. Есть ПЛК150 выход 4-20мА подключен на вход ТРМ210ии.
- Если отключить выход ПЛК150 и просто на нем смотреть ток то все ок (4 - 20 пишем в регистр AO1 - на выходе имеем 4-20мА на мультиметре)
- Подключаем к ТРМ210 на вход 11 10 клеммы. (пределы стоят 0гр - при 4мА, 300гр - при 20мА) как подаем 4мА - у нас 33гр показывает, как 6 - 20гр, 8-20 линейно растут до 209.
скорректировать значения линейные можно наклоном и смещением нуля.
Вопрос что делать с нелинейностью на малых токах? (это не исправность ТРМ или что это)
И еще если подключать сопротивление 100Ом, как в документации то ТРМ не измеряет значения вообще (пишет Err.S) (так и должно быть? у ПЛК встроенный резистор?)
:confused::):confused:
В РЭ четко написано:
Многие первичные преобразователи различных физических величин (тензодат-
чики, ТП, датчики влажности и т.п.) оснащены нормирующими преобразователями этих величин
в унифицированные значения постоянного тока от 0 до 5 мА, от 0 до 20 мА, от 4 до 20 мА.
При подключении этих датчиков к прибору необходимо использовать внешний нагрузочный
резистор, через который будет протекать ток нормирующего преобразователя, на котором при-
бор и будет измерять падение напряжения. Резистор должен быть прецизионным (типа С2-29В,
С5-25 и т.п., мощностью не менее 0,25 Вт, сопротивлением 100 Ом ± 0,1 %) и высокостабиль-
ным во времени и по температуре (ТКС не хуже 2510–6 1/°С). Для питания нормирующих пре-
образователей необходим дополнительный источник постоянного напряжения.
У ПЛК никакого встроенного резистора нет. У тебя ТРМ210 не верно сконфигурирован или не исправен.
Может ты неверно подключил ПЛК к ТРМ (два конца местами перепутал). Схему нарисуй.
Такая дилемма. Есть ПЛК150 выход 4-20мА подключен на вход ТРМ210ии.
- Если отключить выход ПЛК150 и просто на нем смотреть ток то все ок (4 - 20 пишем в регистр AO1 - на выходе имеем 4-20мА на мультиметре)
- Подключаем к ТРМ210 на вход 11 10 клеммы. (пределы стоят 0гр - при 4мА, 300гр - при 20мА) как подаем 4мА - у нас 33гр показывает, как 6 - 20гр, 8-20 линейно растут до 209.
скорректировать значения линейные можно наклоном и смещением нуля.
Вопрос что делать с нелинейностью на малых токах? (это не исправность ТРМ или что это)
И еще если подключать сопротивление 100Ом, как в документации то ТРМ не измеряет значения вообще (пишет Err.S) (так и должно быть? у ПЛК встроенный резистор?)
:confused::):confused:
Без входного резистора токовый сигнал подключать нельзя. Фактически прибор измеряет ток косвенным методом, а именно напряжение, падающее на этом резисторе при протекании тока 4(0)-20 мА.
И еще если подключать сопротивление 100Ом, как в документации то ТРМ не измеряет значения вообще (пишет Err.S)
А Вы, что хотели увидеть, ведь резистор должен быть не 1000 Ом, а 100.
22712
А Вы, что хотели увидеть, ведь резистор должен быть не 1000 Ом, а 100.
22712
У murdemon и написано 100 Ом
murdemon
17.02.2016, 14:20
ОК т.е. резистор обязателен. Да подключал именно 100 Ом (с ним не работает, буду смотреть еще). Просто недавно ПЛК160 к ПЧВ1 (4-20ма) с резистором работало некорректно, без резистора все ок и официально поддержка ОВЕН сказала, что резистор не нужен.
ОК т.е. резистор обязателен. Да подключал именно 100 Ом (с ним не работает, буду смотреть еще). Просто недавно ПЛК160 к ПЧВ1 (4-20ма) с резистором работало некорректно, без резистора все ок и официально поддержка ОВЕН сказала, что резистор не нужен.
ПЧВ и ТРМ - это разные вещи. ;)
murdemon
17.02.2016, 15:00
а кто что скажет про нелинейность? на малых величинах
Тебе уже все сказали, читай.
murdemon
18.02.2016, 10:36
ОК проблема была в том что не правильно + и - датчика был подключен. Подключили правильно и с резистором все заработало. Все показывает только смещение немного подправили и все.
ОК проблема была в том что не правильно + и - датчика был подключен. Подключили правильно и с резистором все заработало. Все показывает только смещение немного подправили и все.
Детский сад да и только. ;)
murdemon
18.02.2016, 12:12
.. вот такая удаленная наладка. не простая штука ;) Зато теперь експириенс +2