PDA

Просмотр полной версии : САУ-У для водооборота



AWA1971
17.02.2016, 10:55
День добрый господа форум! Вопрос чисто практический:
Есть система водооборота, состоящая из двух насосных установок (основная и резервная).
Задача: автоматический запуск резервной установки по двум причинам:
1. Давление в системе упало ниже 3 бар (датчик давления 4-20 мА).
2. Выход из строя частотного привода, управляющего двигателем насоса (размыкание аварийного реле на частотнике).
САУ-У справится с такой задачей или лучше использовать ПЛК?

rovki
17.02.2016, 11:08
Зачем синхрофазатрон ,достаточно ПР114:D.

AWA1971
17.02.2016, 13:44
Зачем синхрофазатрон ,достаточно ПР114:D.

А в принципе...Почему бы и нет? Связь мне там даром не нужна - сигнализации достаточно. А тут еще и выходы аналоговые. Спасибо за подсказку, будем подумать...8)