PDA

Просмотр полной версии : узотэ-2у перекос фаз



Марьян
05.03.2007, 17:09
скажите пожалуйста, при каком перекосе фаз (в %) срабатывает защита.

Пугачев Андрей
07.03.2007, 09:23
пункт 5.3.4 Руководство по эксплуатации
Срабатывание при разнице больше 20%.
При меньшем значении перекоса, двигатель будет греться и Аварию отработает датчик температуры.

ayakin
05.04.2007, 22:05
Не знаю мне говорили что срабатывание происходит уже если есть перекос в 4-6 вольта и самое обидное отключить это никак нельзя.

Александр
06.08.2007, 12:15
Добрый день!
При подключении устройства УЗОТЭ-2У к сети, без подключения трансформаторов тока, загораются индикаторы "Перекос фаз" и "Перегрузка". Является ли это нормальной работой устройства? При подключении трансформаторов тока, но без включения нагрузки, происходит то же самое. Подключение производится в соответствии с паспортной схемой.

Зоя
06.08.2007, 15:29
Логика прибора такова, что без трансформаторных датчиков тока УЗОТЭ-2У работать не будет, как и без подключенной нагрузки.
Вам следует, проверить подключение прибора по схеме, приведенной в руководстве по эксплуатации и сделать настройку УЗОТЭ-2У на нужную мощность электродвигателя (пукт 5.3).

Александр
07.08.2007, 11:40
Добрый день Зоя!
После проверки схемы, подключили нагрузку (двигатель 2.2кВт).
Ток нагрузки в каждой фазе одинаков (3А).
Количество витков на первичной обмотке трансформаторов тока - 8, равное на всех трансформаторах тока.
Произвели настройку согласно пункту паспорта 5.3.
После включения схемы, через примерно 5-10 секунд загорается индикатор "Перекос фаз".
Измеренное мультиметром напряжение между точками 4-11, 5-11, 6-11 составляет соответственно: 520мВ, 500мВ, 480мВ.
Что дальше - пока непонятно!?

Сергей Чекулаев
08.08.2007, 10:38
У вас стоит перемычка между 7 и 10 контактами клемника?

Александр
09.08.2007, 05:33
Перемычка не стоит, впрочем пробовали и с ней и без неё.

Пугачев Андрей
09.08.2007, 10:16
Александр, попробуйте на трансформаторе, подключенном к 6 клемме, добавить один виток на первичной обмотке. И проверьте напряжение на вторичке. 40 мВ-достаточно большой разброс.

Евдокимов Дмитрий
01.10.2007, 12:27
При переоборудовании обьекта возникла похожая задача (ложное срабатывание прибора по перекосу фаз). Токи и напряжения по фазам практически идеальны, но выключается. Причем, срабатывание происходит только на недозагруженных двигателях (нагрузка менее 50% от номинала) с вентиляторными характеристиками (дымососы и вентиляторы).
Замер напряжения на т/т (и на приборе) показал перекос около 10-15% на всех приборах по одной и той же фазе низкое напряжение. Решили, что это происходит из за неравномерности распределения реактивных нагрузок (доматывать витки на трансформаторах всех двигателей показалось трудоемким).
Искуственно ввели перекос включением конденсаторов на 2-е фазы (150 кВар). Результат оказался положительным, но недостаточным. Вернулись к мотанию вторичных обмоток т/т.
Сейчас подровняем, а в сети снова перекос по другим фазам, и снова мотать? Может есть какое нибудь решение по загрублению прибора по перекосу фаз или его принципиальная схема (самому подумать)? Иначе придется возвращаться к ФУЗам.

Мичиган
07.11.2007, 04:33
Согласно ПУЭ (7-е изд., глава 1.7), один из вторичных выводов трансформаторов тока и корпус двигателя должен быть соединен с защитным проводником PE, а прибор должен получить питание через проводник N. При этом проводники N и PE не допускается соединять после разветвления.
Если так сделать, то будет ли нормально работать прибор?