14.02.2016, 11:43
Здравствуйте.


1. Обязательно ли каким образом прописывать реле слейв в мастер реле ?. (Основное реле работает автономно, но к нему МОЖЕТ быть присоединен реле расширения сильно расширяющий функционал определённых функций основного блока, вот и вопрос может ли основной блок "подхватить" блок расширений если его в опредёлённый момент подсоединили).
1.1 Если надо, то может он быть неприсоединён ?

2. Зеркальный вопрос. надо ли в слейв прописывать мастер?
2.1 Если надо то может ли он быть неприсоединён ?

3. Сколько сетевых переменных есть в ПР200 ?

rovki
14.02.2016, 11:45
В слейве прописывать мастер?????

findeler
14.02.2016, 13:01
В слейве прописывать мастер?????
Я только перехожу на овен, вопросы могут быть глупыми.

rovki
14.02.2016, 14:10
НО тогда просто сформулируйте задачу ,без решений

findeler
14.02.2016, 14:22
НО тогда просто сформулируйте задачу ,без решений

Это и есть задача.
Подключение слейвов к мастеру.
Подключение мастера к слейву.

В режиме что блок может работать сам по себе, но если присоединили будет работать уже в тандеме.

rovki
14.02.2016, 14:36
В мастере прописываются все адреса слейвов ,если нет какого нибудь слейва ,мастер будет всеравно его опрашивать и уходить в таймауты ...
В слейве ни какие мастера не прописываются ....

findeler
14.02.2016, 15:20
В мастере прописываются все адреса слейвов ,если нет какого нибудь слейва ,мастер будет всеравно его опрашивать и уходить в таймауты ...
В слейве ни какие мастера не прописываются ....

Тамаут что это значит.
1. Проблемы ?
2. Какое значение сетевой переменной будет?

rovki
14.02.2016, 15:45
1.проблемы ..ожидание
2.не читается (значит старое ,прежнее считанное) и не пишет ...

findeler
14.02.2016, 18:18
1.проблемы ..ожидание
2.не читается (значит старое ,прежнее считанное) и не пишет ...

1. что значит проблема ожидание ?
2. понятно, значит надо с определённой периодичностью сбрасывать значение переменной.

rovki
14.02.2016, 18:21
Ожидание соединения ... ожидание ответа от слейва и пока не истечет время ожидание мастер дальше не пойдет к другим слейвам ...и регистрам

игорь68
14.02.2016, 21:24
Может я не правильно понимаю автор хочет сделать подключение к "МАСТЕРУ" - "СЛЕЙВ" по необходимости. Похожие дела есть у протокола LON BAS. Там контроллеру(мастер) по сети подключены слейвы(блоки расширения). Но я могу подключить панель оператора( слейв) к любому сегменту сети и буду с ней работать. Если панель мне не нужна я ее просто выключу из сети. Думаю что это же самое на RS 485 не возможно.

Алексей Геннадьевич
11.03.2016, 18:49
При работе связки ИП320 - ПР200
не происходит обновление графиков.
Панель - мастер. Скорость 38кбит.

rovki
11.03.2016, 19:32
что то с адресами регистров ...имхо или другими настройками .Ну или панель косячет .А так, работаю со смартфоном и Пр200(слейв) проблем со считыванием данных нет .

Алексей Геннадьевич
11.03.2016, 20:37
что то с адресами регистров ...имхо или другими настройками .Ну или панель косячет .А так, работаю со смартфоном и Пр200(слейв) проблем со считыванием данных нет .
Эта же панель прекрасно работала в связке с ПЛК110. Графики обновлялись. А с ПР200 - дорисует до конца экрана, и стоп развёртка...

rovki
11.03.2016, 20:39
Эта же панель прекрасно работала в связке с ПЛК110. Графики обновлялись. А с ПР200 - дорисует до конца экрана, и стоп развёртка...
это уже другая подробность :eek:то есть график не движется или значение не меняется ?

Алексей Геннадьевич
11.03.2016, 20:48
это уже другая подробность :eek:то есть график не движется или значение не меняется ?
График не движется. На нижнем всё это очень хорошо видно.
23084

rovki
11.03.2016, 20:51
График не движется ,а данные считываются в одну временную метку (вертикально справа)?

Алексей Геннадьевич
11.03.2016, 20:54
График не движется ,а данные считываются в одну временную метку (вертикально справа)?
Именно так.

rovki
11.03.2016, 20:59
Попробуйте просто менять счетчик в ПР и считывать в ИП .выводите значение в регистр экрана и на график ,что получится ?!"зависание" графика зависит от скорости обмена ?.

Алексей Геннадьевич
11.03.2016, 21:02
Попробуйте просто менять счетчик в ПР и считывать в ИП .выводите значение в регистр экрана и на график ,что получится ?!
В понедельник попробую.

"зависание" графика зависит от скорости обмена ?.
Не зависит.
Есть одна крамольная мысль, что график слишком широкий - 188точек.

rovki
11.03.2016, 21:16
а в плк сколько было ?

Алексей Геннадьевич
11.03.2016, 21:33
а в плк сколько было ?
150 ширина, 2 графика + вывод 2х регистров.

Алексей Геннадьевич
14.03.2016, 18:03
Вообщем проблема связки ИП320+ПР200 решена.
При ширине графика больше 160-170 точек график не смещается, если ширина меньше - то всё нормально. Видимо памяти не хватает на подобную операцию. Высота графика на эту багофичу не влияет.