PDA

Просмотр полной версии : алгоритм работы вентиляции



Keldish
10.02.2016, 10:33
здравствуйте

не знаю с чего начать
алгоритм работы вентиляции с водяным нагревом по температуре наружного воздуха с контролем замерзания калорифера и температурой обратки. имеется датчик выхода(температура на выходе из установки)

предполагаю так
температура уставки (на выходе) по графику относительно температуры наружного воздуха
пид регулятор управления клапаном теплоносителя по температуре уставки
по срабатыванию датчика замерзания открываем клапан теплоносителя на полную до выхода на режим

у кого есть опыт подскажите подводные камни, поделитесь опытом

хочу реализовать на ПР200

аскар
10.02.2016, 10:52
угроза замерзания 2 уровня. при 1
открываем клапан теплоносителя на полную до выхода на режим,а при 2 надо выкл приток и закрыть задвижки притока до нормализации

Eugene.A
10.02.2016, 10:57
Для защиты от замерзания надо не клапан открывать, а жалюзи закрывать и вентилятор останавливать. И еще момент - у вас не будет подмеса воздуха из помещения? Т.е. вы будете полностью уличный воздух греть до уставки? Тогда будут большие теплопотери в здании, вытяжка будет уносить слишком много тепла.