PDA

Просмотр полной версии : управление ПР114 на ПЛК110



login-l
10.02.2016, 09:29
Добрый день, являюсь новичком, ищу, не могу найти материал, как организовать управление выходами ПР114 из ПЛК110, связав их по RS-485
подскажите пожалуйста кто знает, может есть видеоурок?

melky
10.02.2016, 09:33
В ПР114 - Сетевая переменная привязанная к выходу. с ПЛК запись в сетевую переменную.

Scream
10.02.2016, 10:00
22552
как то так, в ПЛК пишете в 512й региcтр.
там помарочка маленькая, 3ка должна была быть, но суть думаю нужна.

Алексей Геннадьевич
10.02.2016, 15:41
login-l
Тут всё зависит от того, какую скорость обмена хотите получить, и сколько переменных используете.
22559
Ещё у ПР114 есть свойство запоминать значение сетевых переменных. В одном случае хорошо, в другом-нет.

Scream
10.02.2016, 16:05
login-l
Тут всё зависит от того, какую скорость обмена хотите получить, и сколько переменных используете.
22559
Ещё у ПР114 есть свойство запоминать значение сетевых переменных. В одном случае хорошо, в другом-нет.

если использовать дискретные выхода, то одним регистром (одним запросом) можно писать 16 выходов, быстродействие я думаю будет очень даже не плохим, по крайней мере для реле, что оно сработает на плк, что в ПР, на слух не отличишь, речь о миллисекундах.

login-l
24.02.2016, 23:20
В ПР114 - Сетевая переменная привязанная к выходу. с ПЛК запись в сетевую переменную.

сделал так, но столкнулся с новой проблемкой.
У меня реле ПР114 соединяется с ПЛК110 по RS485. Реле работает автономно, управляет освещением.
Его выход Q1 управляется датчиком движения и кнопкой.

Задача управлять этим же выходом Q1 ещё из интерфейса Iridium который подключается к ПЛК110 (с ПЛК пишу в сетевую переменную)
Проблема в том, что Owen Logic не даёт связать задействованный выход Q1 с сетевой переменной. (см. вложение) 22845
Подскажите, как это решается? Как организовать совместное управление одним выходом.

(позже планируется задействовать остальные входы и выходы и также совместно управлять выходами из интерфейса Iridium, правда пока не понятно каким образом)

rovki
24.02.2016, 23:26
Используйте Каскаду и соответствующий модуль RS485- блютуз к ПЛК.
Ваша задача решается установкой элемента ИЛИ на выход Q1,если первый канал не установлен в "1" ,а иначе ставьте блокировку на канал (элем."И"+НЕ) ,в зависимости от того какой канал считаете более приоритетным ,можно и сбрасывать триггер от второй переменной ,это уж как там у вас логика ,алгоритм заложен....

login-l
24.02.2016, 23:31
понял, благодарю