PDA

Просмотр полной версии : ПЛК63 как замена Данфосс ECL200, ECL300



dim0nl
09.02.2016, 14:57
При выходе из строя импортных электронных регуляторов тепловых пунктов встает проблема их замены.
Регуляторы ECL300 и ECL200 Данфосс сняты с производства, а новые регуляторы имею высокую цену.

Регулятор для отопления и ГВС - Овен ПЛК63 с программой А36. Заменяет ECL300 с картой C66, ECL200 с картой P30, P16.
Совместим с датчиками и приводами Данфосс. По настройке параметров аналогичен ECL, не требует сервисной карты.

dim0nl
09.02.2016, 16:31
Для визуализации использовался бесплатный демо вариант MasterSCADA и MasterOPS Server.
Мы подключались к прибору через преобразователи Ethernet/RS485.

dim0nl
09.02.2016, 17:23
Прибор аналогичен ТРМ132, но дает возможность работы с ним пользователю уровня слесаря сантехника - просто добавить, убавить температуру отопления. горячей воды.

dim0nl
10.02.2016, 11:28
Контроллеры ECL Данфосс получили широкое распространение в сфере ЖКХ - регулирование в котельных, ЦТП и ИТП (тепловые пункты). Оборудование Данфосс попадает на объекты через проектные институты, фактически ECL являются самым массово применяемыми контроллерами в ИТП. Данфосс продает ECL тысячами штук в месяц.

ПЛК63 с программой А36 является недорогой заменой ECL.
Для того, чтобы отбить затраты на разработку программы, мы продаем ПЛК63 с установленной программой А36. Информация на сайте www.ktk-kazan.ru раздел Автоматика тепловых пунктов.
Сейчас мы подумываем о том, чтобы выложить программу А36 в открытый доступ для создания альтернативы, против подавляющего положения одной фирмы на рынке.

Вольд
10.02.2016, 13:19
Сейчас мы подумываем о том, чтобы выложить программу А36 в открытый доступ для создания альтернативы, против подавляющего положения одной фирмы на рынке.

И какой вам с этого кайф ? ;)

dim0nl
10.02.2016, 14:04
И какой вам с этого кайф ? ;)

Сломать кайф другим.

Стоимость ECL увеличилась в 2 раза, причем до повышения она была немаленькой.
Все по-прежнему упорно несут денежки буржуинам, маленькая часть денежек возвращается проектировщикам.

А так, предположительно, все денежки останутся у нас в стране.

Вольд
10.02.2016, 14:15
Сломать кайф другим.

Стоимость ECL увеличилась в 2 раза, причем до повышения она была немаленькой.
Все по-прежнему упорно несут денежки буржуинам, маленькая часть денежек возвращается проектировщикам.

А так, предположительно, все денежки останутся у нас в стране.

Значит вы хотите перенаправить денежный поток в сторону ООО «Компания «ТермоКомплект». Не плохо придумали. Не забудьте рассказать о результатах ваших усилий.

dim0nl
10.02.2016, 16:08
Если программа А36 будет в свободном доступе, то денежный поток будет равен нулю.
За державу обидно.:)

dim0nl
12.02.2016, 09:42
Поскольку сегодня пятница, а завтра тринадцатое, а послезавтра день св. Валентина, в связи с вышесказанным, выкладываю программу А36.:)

Образ программы запихивается в ПЛК63-РРРРРР-L программой копирования QRTPM133M (с сайта Овен).
Также прикладываю конфигурацию для MasterOPS Universal Modbus Server Demo32.

zip архив не загружается. добавил rar.

приборист
12.02.2016, 09:50
Без исходников не интересно :)
Но спасибо :)

dim0nl
15.02.2016, 14:42
Без исходников не интересно :)
Но спасибо :)

Неплохо было бы, если бы были опубликованы исходники на ТРМ132, такие просьбы на форуме встречаются.

Кстати удавалось запихнуть программу А36 в ТРМ132.

приборист
15.02.2016, 18:01
Неплохо было бы, если бы были опубликованы исходники на ТРМ132, такие просьбы на форуме встречаются.

Кстати удавалось запихнуть программу А36 в ТРМ132.Согласен, интересно)
Или хотя бы трм-32.
Можно даже в виде закрытой бибки.

Василий Кашуба
15.02.2016, 21:15
Поскольку сегодня пятница, а завтра тринадцатое, а послезавтра день св. Валентина, в связи с вышесказанным, выкладываю программу А36.:)

Образ программы запихивается в ПЛК63-РРРРРР-L программой копирования QRTPM133M.
Также прикладываю конфигурацию для MasterOPS Universal Modbus Server Demo32.
Навернулась программа, чёрная дыра интернета поглотила её. Если можно, скиньте её мне на мыло kashuba.vasiliy@yandex.ru

ksi69
22.02.2016, 18:08
Навернулась программа, чёрная дыра интернета поглотила её. Если можно, скиньте её мне на мыло kashuba.vasiliy@yandex.ru

И мне пожалуйста, ksi69@yandex.ru

starmos
02.03.2016, 08:01
файл .rar вроде скачался. Спасибо вам.

dim0nl
03.03.2016, 14:33
Программа А36 - 1 контур отопления, 1 контур ГВС.

В планах разработка А33 - 2 контура отопления, А66 - 2 контура ГВС.

starmos
11.03.2016, 08:40
Присоединяюсь насчет исходных текстов.

dim0nl
26.10.2016, 10:30
Исходный текст.

Flomaster
31.10.2016, 16:06
Исходный текст.

Уважаемый dim0nl!
Огромное спасибо за исходный текст программы!
Он пришелся как нельзя кстати! Дело в том, что при попытке загрузить образ программы в ОВЕН ПЛК63 (версия ядра 2.12) при помощи программы тиражирования, на экране ПК появлялось сообщение:"Подключенный к ПК прибор не поддерживает данную программу." (не дословно, но очень близко к тексту). Что бы это могло значить?
А вот исходники загрузились в ПЛК без проблем. В ближайшее время буду заниматься наладкой регулятора.

dim0nl
01.11.2016, 08:40
На экране ПК появлялось сообщение:"Подключенный к ПК прибор не поддерживает данную программу."
Кроме пугающего сообщения побочных эффектов не обнаружено.
Чаще всего наладка не требуется.

Flomaster
01.11.2016, 08:48
Кроме пугающего сообщения побочных эффектов не обнаружено.


Не совсем понял, что Вы имеете в виду.
Это сообщение отображается на экране ПК, и загрузка образа в ПЛК не осуществляется. По крайней, мере в моем случае.


Чаще всего наладка не требуется.

Возможно. Но, для меня это первый опыт работы с данным ПЛК и Вашей программой. По крайней мере, необходимо будет задать для регулятора температурный график, время хода приводов и т.д.

dim0nl
01.11.2016, 11:58
Надо загружать образ не обращая внимания на сообщение на экране ПК.

BriMax
04.03.2018, 11:09
Добрый день!
Кто нибудь уже пробовал сабж? Что получилось в итоге? Можете поделиться?
Встал вопрос заменить ecl300 на другой контроллер.