Просмотр полной версии : Минимальная температура в помещениях с релейными щитами и контроллерами



proxodimec666
08.02.2016, 14:17
Есть ли какой нибудь ГОСТ или СНиП регламентирующий температуру в помещении со щитами управления? Начальство в порядке экономии отрубает отопление в щитовых. Сейчас щиты не используются, но идея заморозки щитов мне не нравится. Надо чем то обосновать. Обоснование здравым смыслом не работает. Сэкономим на отоплении копейку, за то потом придётся на много тысяч ремонт устраивать. Не куплю зимние ботинки и пофиг что отмороженные ноги отрежут...

Вольд
08.02.2016, 15:27
В РЭ на ПЛК указан температурный диапазон его работы.

dremes
08.02.2016, 19:37
Мое субьективное мнение, что отключение чревато конденсатом при оттепели... Помнится включал я ячейки в работу с сопротивлением изоляции 5 килоом. Но я крестился и кричал Аллахуакбар...

BETEP
08.02.2016, 23:16
Клеммы на контроллере не отстёгиваются?

rwg
09.02.2016, 07:04
Для радиодеталей в документации указывают минимальные температуры эксплуатации и хранения. Для отечественных приборов обычно указывают УХЛ3 - это нижняя температура эксплуатации -10 градусов. В любом случае надо проверять паспорта оборудования и искать самое слабое звено.

proxodimec666
10.02.2016, 08:29
Как верно написал dremes, дело в конденсате. Щиты на гидросооружениях. Влажность очень большая.Конденсат выпадает только держись. У контроллера колодки отстёгиваются, но подрядная организация смонтировала щит таким образом, что снять модули с динрейки не получается. Слишком близко верхняя стенка щита. И ещё есть опасения, что розетки от реле при выпадении конденсата будут окисляться, и потом будут глючить.