PDA

Просмотр полной версии : ИП320+ПР200 редактируемые параметры



Павел Братковский
07.02.2016, 11:29
здравствуйте!

возникла такая проблема, создаю в ПР200 входную сетевую переменную тип флоат с адресом 558, в ИП320 делаю ее настраиваемой с адресом 558 2 регистра, перевожу в буль и цепляю на выход ПР200, ИП320 не позволяет ее изменять, с экрана ПР200 могу ее менять и ИП320 видит изменения....где туплю или не я туплю....

Павел Братковский
07.02.2016, 11:50
провел эксперимент, взял целочисленное и один регистр, панель стала отдавать значение в ПР200, почему с флоат не пашет....спасите!!!!