Просмотр полной версии : ТРМ210 сбой индикации при обмене по RS-485



Pleonix
06.02.2016, 01:59
В момент опроса ТРМ200 и 4х ТРМ210 на индикаторах ТРМ210 наблюдаются сбои индикации, мерцают отдельные разряды индикаторов и светодиоды, при чем на ТРМ200 такого нет. Это нормальное явление или нет? Сетевые настройки: ModBus RTU, 38400, задержка 10мс. в каждом ТРМ210 опрашиваются 10 регистров. При отключении ПЛК (мастер) индикация начинает работать нормально.

Maximus
08.02.2016, 11:24
С каким периодом ведете опрос? Если "скорость" опроса не ограничить, то подобные вещи действительно наблюдаются. "Сбоит" не только индикация, рекомендую увеличить время между запросами.

Pleonix
08.02.2016, 22:11
Период 1000мс, при этом по индикаторам стоящих друг над другом приборов пробегает "тень", если период уменьшить сбоить начинает сильнее. Какие параметры рекомендуете использовать?