Просмотр полной версии : ТРМ210 сбой индикации при обмене по RS-485
В момент опроса ТРМ200 и 4х ТРМ210 на индикаторах ТРМ210 наблюдаются сбои индикации, мерцают отдельные разряды индикаторов и светодиоды, при чем на ТРМ200 такого нет. Это нормальное явление или нет? Сетевые настройки: ModBus RTU, 38400, задержка 10мс. в каждом ТРМ210 опрашиваются 10 регистров. При отключении ПЛК (мастер) индикация начинает работать нормально.
С каким периодом ведете опрос? Если "скорость" опроса не ограничить, то подобные вещи действительно наблюдаются. "Сбоит" не только индикация, рекомендую увеличить время между запросами.
Период 1000мс, при этом по индикаторам стоящих друг над другом приборов пробегает "тень", если период уменьшить сбоить начинает сильнее. Какие параметры рекомендуете использовать?