Просмотр полной версии : ПЛК304. Не работает последовательный порт СОМ4 (P3).



arsenius
05.02.2016, 14:35
Всем привет!
Ситуация такая. Работают все порты кроме COM4 (P3). Код стандартный, из примеров, при тестировании портов не меняется, кроме цифры номера порта в settings.sPort. Обмен данными для СОМ2,3,5 происходит успешно, как в ту так и другую сторону.
Симптомы неисправности порта Р3- лампочка не моргает, в онлайне порт не открывается. Врядли что-то с железом, ибо порт не открывается программно. Есть ли у кого нибудь соображения на этот счёт?
Спасибо!

arsenius
10.02.2016, 16:03
Актуально.

Малышев Олег
12.02.2016, 10:40
Всем привет!
Ситуация такая. Работают все порты кроме COM4 (P3). Код стандартный, из примеров, при тестировании портов не меняется, кроме цифры номера порта в settings.sPort. Обмен данными для СОМ2,3,5 происходит успешно, как в ту так и другую сторону.
Симптомы неисправности порта Р3- лампочка не моргает, в онлайне порт не открывается. Врядли что-то с железом, ибо порт не открывается программно. Есть ли у кого нибудь соображения на этот счёт?
Спасибо!

В документации описано как переключить режим порта в режим работы через консоль - JP3. Перекиньте его в 0 (или 1) - точно см док.

arsenius
20.02.2016, 13:07
В документации описано как переключить режим порта в режим работы через консоль - JP3. Перекиньте его в 0 (или 1) - точно см док.

В бумажном руководстве, которое сопровождает контроллер, этого нет. Перемычки там управляют другими процессами. Руководство из интернета http://www.owen.ru/uploads/re_plc304_708.pdf стр. 13 про консоль упоминает, но получить сообщение "Starting PLC300..." из порта не удаётся. Процесс загрузки видно, а сообщения нет. Shift+2 останавливает процесс загрузки, и консоль ждёт команд. Меню не выползает.

Vovsav
28.05.2017, 00:43
Добрый день! Аналогичная ситуация.
Не открывается именно порт Р3, который программно com4. Все остальные порты открываются. Проверил это на двух ПЛК-304, имеющихся в наличии.
Консоль, подключенная к порту Р3 открывается, и как я понимаю программная com1, в консоль вход выполняется.
Как открыть Р3?

Vovsav
31.05.2017, 14:54
После общения с техподдержкой выяснилось, что для работы порта Р3 необходимо перевести DIP3 в On (при отключенном питании конечно же).
Кроме того, как оказалось DIP3 управляет портом Р3:
- при DIP3 OFF - включен com0 для связи с консолью линукса, com4 при этом отключен;
- при DIP3 ON - выключен com0 для связи с консолью линукса, com4 - включен.
В РЭ об этом ни слова, попросил внести это в РЭ.

Омар
27.08.2020, 16:32
Прошло незнамо сколько лет, в РЭ так и нет изменений...

Евгений Кислов
28.08.2020, 09:54
Добрый день.
В РЭ данная информация есть:

50819

Пьер
30.08.2020, 13:30
Здравствуйте! Нужен пример программы на CDS 3.5 (SP5 P5) для ПЛК 304 . Как настраивается COM порт по RS232. Нужно подключить СП307 к ПЛК по RS232. И чтобы в примере было "авто перезапуск соединения", потому что в Modbus_Master_COM_Port версии 3.5.3 авто перезапуска НЕТ!!!

Мастеренко Иван
31.08.2020, 12:29
Здравствуйте! Нужен пример программы на CDS 3.5 (SP5 P5) для ПЛК 304 . Как настраивается COM порт по RS232. Нужно подключить СП307 к ПЛК по RS232. И чтобы в примере было "авто перезапуск соединения", потому что в Modbus_Master_COM_Port версии 3.5.3 авто перезапуска НЕТ!!!

Здравствуйте!
Уже поднимали данный вопрос в этой теме (https://owen.ru/forum/showthread.php?t=29568&p=331477&viewfull=1#post331477).