PDA

Просмотр полной версии : Подключение панели ИП320



Slazonger
03.02.2016, 16:08
Здравствуйте! Вопрос такой Панель ИП320 возможно подключить без переходника? Потеряли переходник. Сидим думаем, как можно. Схемы распайки видел, но решил спросить для начала. Нужен 485 интерфейс. Может, купить можно переходник отдельно? Или просто спаять провод достаточно?

maximov2009
03.02.2016, 16:24
Спаять провод достаточно. У меня был такой вариант. Переходник просто не входил в размер шкафчика. На переходнике конечно подключение удобное, но и без него работает.

Slazonger
03.02.2016, 18:14
Спасибо. Я так понял, это клеммы 7 и 8 TXD и RXD на стр.20 руководства? Обычно просто 485 интерфейс обозначают как А и В. Поясните, пожалуйста?

amn
03.02.2016, 21:28
Только что прозвонил переходник. Клемма А - 9 контакт переходника на стороне панели, клемма В - 8 контакт.
22285

maximov2009
04.02.2016, 06:30
Добрый день. В руководстве приведена к сожалению только распайка стандартного нульмодемного кабеля, а переходника нет. Я в своё время просто разобрал переходник и посмотрел куда идут проводки. Сейчас схему поднял, там действительно А-9, В-8. На всякий случай схемку в приложение кинул.

Slazonger
04.02.2016, 16:09
Все ясно, спасибо.