Вход

Просмотр полной версии : Расключение ТРМ 202 c ТПС Взлет



Роман Халецкий
03.02.2016, 11:51
Добрый день!
Необходима помощь в расключении ТРМ 202.Щ2.РР с согласованной парой ТПС Взлет Pt500/1/4/0...+180.
Возможно ли 4х проводные ТПС подключить к ТРМ 2х проводной используя только 2 контакта ТПС(термопар) а не 4, и возможны ли при этом недействительные показания.

Павел Братковский
03.02.2016, 12:26
трм 202 не поддерживает ваш датчик. 9стр. инструкции.....ТС подключаются по трехпроводной схеме, по двум проводам можно, но точность кончится.

аскар
03.02.2016, 15:55
а что вам мешает подключиться по трех проводной схеме?

Maximus
03.02.2016, 17:04
У вас датчик с сенсором Pt500, такой тип сенсора действительно в ТРМ2хх не поддерживается.
Pt50, Pt100, 50П, 100П, Сu50, Сu100, 50М, 100М - поддерживает.
Подключаться по 2-х проводной схеме не советую - будет погрешность измерения. При длинной линии связи (>10-15м) погрешность будет очень высокой (особенно для 50-ти и 100-Ом- ных датчиков). Подключайте ТС по 3-х проводной схеме.