PDA

Просмотр полной версии : ПЛК-100 перезагружается при сетевом обмене.



ZPavel
02.02.2016, 16:54
ПЛК-100 опрашивается панелью оператора ИП-320 по RS232-Debug, сам же ПЛК опрашивает через RS-485 модуль тензодатчика и еще через RS232 и переходник 232-485 опрашиваю три старых ТРМ202 по протоколу ОВЕН в них модбаса нет. Вернее, удается опрашивать только один ТРМ202, стоит добавить опрос второго, ПЛК начинает периодически перезагружаться. Процессорное время смотрел, время цикла добавлял, не помогает. Еще непонятно, почему если я опрашиваю ТРМ202 с адресами 1 и 16 в регистре Last address стоит значение 128. А мне еще нужно опросить ПЛК по изернету, а что-то ресурсов совсем где то не хватает.

Gans
02.02.2016, 22:56
Здравствуйте, Павел.

ПЛК-100 опрашивается панелью оператора ИП-320 по RS232-Debug, сам же ПЛК опрашивает через RS-485 модуль тензодатчика и еще через RS232 и переходник 232-485 опрашиваю три старых ТРМ202 по протоколу ОВЕН в них модбаса нет. Вернее, удается опрашивать только один ТРМ202, стоит добавить опрос второго, ПЛК начинает периодически перезагружаться. Процессорное время смотрел, время цикла добавлял, не помогает.
Насчет перезагрузок вариантов очень много - от программных багов, до торгетов не той системы)
Торгет-файлы должны соответствовать прошивке контроллера!!! Обязательно на всех компах, где редактируется проект для контроллера, торгеты должны быть одинаковыми!!!
Так же в "ПЛК-конфигурации" есть время опроса параметров постарайтесь не критичные параметры опрашивать реже.

Еще непонятно, почему если я опрашиваю ТРМ202 с адресами 1 и 16 в регистре Last address стоит значение 128. А мне еще нужно опросить ПЛК по изернету, а что-то ресурсов совсем где то не хватает.
Ластадрес в "ОВЕН МАСТЕР" нужно делить на 8 что бы получить опрашиваемый адрес (для 8-ми битной адресации это точно) - фича ОВЕН.
Могу порекомендовать разобраться с торгет-файлами и создать пустой проект в котором будет реализована только работа с интерфейсами. Таким образом определиться, где проблемма в программе или в настройках ПЛК-конфигурации.