PDA

Просмотр полной версии : Регулирование температуры через изменение частоты на ПЧВ



ASka
01.02.2016, 18:48
Здравствуйте Форумчане!
Прошу сильно не пинать, но в универе поставили задачу настроить ПЧВ для управления частотой в зависимости от температуры.
Так вроде бы разобрался что куда вбивать, но столкнулся с следующими проблемами:
Перед началом суть, по средством двигателя и движения воздуха по воздуховоду, воздух нагревается скажем так до 70 градусов. В помещение 20 градусов, нужно поддерживать температуру в 40 градусов, по средством изменения частоты ПЧВ. Есть датчик температуры от -40 до +400, подключеный через преобразователь 4-20ма. Вывод подключен как ОС на 60 клему
Так вот по инструкции делаю и в пункте 3-03 Максимальное задание написано возможно поставить 50 градусов цельсия, а мне нужно 70. Могу ли я вбить 70 или нужно еще что либо делать.
И вообще какие диапазоны куда вбивать? Минимальное (3-02) вбиваю 20 градусов Максимальное (3-03) вбиваю 70 градусов так? В предустановленое значение 0 вбиваю 58%?
Если все правильно вытекает еще один вопрос, если допустим значение на датчике ниже 20 градусов будет ли частотник включаться или нужно ставить ниже 20 минимальное значение?

p/s Извиняюсь администраторы если не туда написал, просто по сути вопрос легкий от новичка. Только для человека не сталкививашегося с ПЧВ Овен есть нюансы не понятные простому студенту

krollcbas
01.02.2016, 19:57
Вам кажется, что от количества открытых тем придет результат?
Вам нахаляву надо или Вы все-таки начнете хоть небрежно читать инструкции?

Павел Братковский
01.02.2016, 20:04
И вообще какие диапазоны куда вбивать? Минимальное (3-02) вбиваю 20 градусов Максимальное (3-03) вбиваю 70 градусов так? В предустановленое значение 0 вбиваю 58%?

ПВЧ не понимает градусы, ему нужно диапазон настроить 4мА=-40гр. 20мА+400гр. тогда грубо говоря ПВЧ и термометр начнут понимать друг друга, далее по инструкции.....

ASka
01.02.2016, 20:14
57krollcbas, Извиняюсь конечно, но форум для того и форум чтобы обсуждать проблемы. Вы знающий - Вы молодец, я не прошу Вас настраивать заданную систему я прошу лишь дать направление подсказать правильно ли я как новичек двигаюсь.


ПВЧ не понимает градусы, ему нужно диапазон настроить 4мА=-40гр. 20мА+400гр. тогда грубо говоря ПВЧ и термометр начнут понимать друг друга, далее по инструкции.....
Павел спасибо, все так и сделал. Но я не знаю в инструкции прописано максимально плюс 50, могу ли я, поставить плюс 70 или так работать не будет.
И не понятна настройка предустановленного значения, а также если минимальное задание дать плюс двадцать, а воздух будет меньше этого значения включатся ли обороты частотника или нужно чтобы реальное значение с датчика было не ниже заданой минимальной.

Павел Братковский
01.02.2016, 20:42
честно говоря, инструкцию читать лениво или некогда....

а позвольте поинтересоваться на кой 70гр. в пвч вбивать, уставка 40, диапазон -40...400гр.? непонятно....

оборудование то реальное или виртуальное....

ASka
02.02.2016, 06:50
Павел оборудование реальное. Будем разбираться, просто установка универская не спалить бы что ли бо, вот и переживаем.
А так в любом случае спасибо Вам, буду по Вашему совету ставить предел 40.

Павел Братковский
02.02.2016, 06:58
не боись студент, главное подключи без косяков.....

поглядел инструкцию на ПВЧ1, 3-02 и 3-03, диапазон настройки -4999 до 4999, туда вбивай диапазон датчика для начала, с параметром 3-01 подумай, от него зависит при повышении температуры частота двигателя будет повышаться или понижаться, и судя по описании параметров ПВЧ похож на ВЕСПЕР....если это так, то как минимум иди в курилку...