PDA

Просмотр полной версии : Быстродействие входов ПР114



SF_Axel
01.02.2016, 07:47
Здравствуйте. Возникла задача собрать новый шкаф автоматики для станка намотки сетки-рабицы. Взят комплект ПР114+ПР-МИ485+ИП320. В процессе проектирования возник вопрос. Дело в том, что старый шкаф был собран на каком-то PIC-контроллере и работал невероятно быстро - датчик оборотов был собран на герконе, а, собственно, в роли ключа для этого датчика выступал маленький магнит. Теперь стоят индукционные датчики с ПР114. Насколько быстро работают входы ПР114? Т.е. нужно ли обеспечивать минимально необходимую длительность сигнала (если я правильно понял, около 0,25-0,3с)
Просто переживаю, как бы не вышел такой момент, что датчик быстро сработал (например 0,1 с) а программируемое реле не успеет это увидеть.

Павел Братковский
01.02.2016, 08:03
0,1 сек ПР114 поймает...

Алексей Геннадьевич
01.02.2016, 08:49
0,02сек отлавливал.
Фильтрацию настройте в свойствах дискретных входов так, как вам надо.
Современные индуктивные датчики срабатывают быстро - 200-800-1500гц.

SF_Axel
01.02.2016, 11:28
Спасибо, буду пробовать.