Просмотр полной версии : ТРМ212+СМИ1+5шт. СМИ2
Боднар Олег Миколайович
30.01.2016, 18:14
Есть необходимость удаленно вывести с ТРМ212 5 параметров, есть мысль использовать для этого СМИ1 и 5шт. СМИ2. Сможет ли СМИ1 в режиме мастера опрашивать ТРМ212 и ретранслировать нужные параметры на 5шт. СМИ2 ? Не будет ли зависать данная связка ?
Николаев Андрей
01.02.2016, 10:04
Нет ли смысла в данной задаче использовать ИП320?
Алексей Геннадьевич
01.02.2016, 10:52
Нет ли смысла в данной задаче использовать ИП320?
В ИП320 завезли режим трансляции?
Вывод на экран ИП320 - не устроит?
Алексей Геннадьевич
01.02.2016, 16:11
Вывод на экран ИП320 - не устроит?
Одновременно в нескольких местах?
Боднар Олег Миколайович
01.02.2016, 18:36
Да, СМИ-2 будут в разных местах.
Алексей Геннадьевич
02.02.2016, 10:36
Да, СМИ-2 будут в разных местах.
Ознакомьтесь.
http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=16229
Боднар Олег Миколайович
02.02.2016, 10:54
И с чем там ознакамливатся ? Нужен мастер сети который будет роздавать параметры на СМИ2, кстати в качестве него можно использовать и ПР200, у него может быть два интерфейса, и я думаю что он тоже будет работать в режиме ретранслятора.
Алексей Геннадьевич
03.02.2016, 08:01
И с чем там ознакамливатся ?
Было предложение в СМИ-2 ввести режим транслятора.
Нужен мастер сети который будет роздавать параметры на СМИ2, кстати в качестве него можно использовать и ПР200, у него может быть два интерфейса, и я думаю что он тоже будет работать в режиме ретранслятора.
Мне нравится ход ваших мыслей.
ПР200-24.1.1.0 ещё и дешевле СМИ-1 получается.
А на 6 выходов можно всякой сигнализации навешать.
Такая схема работоспособна. Я собрал схему ТРМ138 +СМИ1+8 СМИ2 по протоколу OWEN. СМИ1 опрашивает 8 температур с ТРМ138 и передает соответствующую температуру на СМИ2.
доброго дня! задача практически похожая но ... расскажем подробно
1. есть контроллер moxa IA240(энтелс продал)
он опрашивает счетчики меркурий.
верхний уровень SCADA "Entek"
есть нужда отобразить данные с меркуриев на СМИ2(сми2 будет установлен на мнемощите ).
в ПО "Enlogic" даже драйверов для СМИ2 не обнаружил.
если кто сталкивался поделитесь опытом
Powered by vBulletin® Version 4.2.3 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot