PDA

Просмотр полной версии : МВ110-16ДН подключение кнопки



smxms
29.01.2016, 16:30
День добрый.
Начинаю для себя немного разбираться в настройке и программировании овен.
Возник такой вопрос.

Есть модуль МВ110-16ДН нужно к его входу подключить обычную кнопку без фиксации, что-то не могу разобраться как это сделать.

Владимир Ситников
29.01.2016, 16:42
Вот тут пример с картинками: http://cs-cs.net/plk-oven-110-programmiruem-na-codesys

smxms
29.01.2016, 17:07
Вот тут пример с картинками: http://cs-cs.net/plk-oven-110-programmiruem-na-codesys
Интересует именно физическое подключение, я замыкаю контакты например ss4 и di16 и ничего не происходит, как я понимаю должен загореться диод выгода 16, или не так?

krollcbas
29.01.2016, 17:15
Важно понимать, что сам сигнал не запитывает линию.
Нужен блок питания.
Вам необходимо "+" соединить с SS, а "-" через кнопку привести на Ваш Di.
Когда замкнете кнопку загорится LED, в конфигураторе сможете увидеть констатацию замкнутого состояния.

smxms
29.01.2016, 17:30
Важно понимать, что сам сигнал не запитывает линию.
Нужен блок питания.
Вам необходимо "+" соединить с SS, а "-" через кнопку привести на Ваш Di.
Когда замкнете кнопку загорится LED, в конфигураторе сможете увидеть констатацию замкнутого состояния.
А если у меня мв110-224.16дн я могу подать туда 220В? или сколько вообще нужно?

krollcbas
29.01.2016, 17:42
24 вольта постоянного тока. У Вас есть ведь паспорт, там есть схема соединения. Есть она и на данном сайте.

smxms
30.01.2016, 20:01
Всем спасибо, вроде все работает