Просмотр полной версии : Размножение низковольтного питания в шкафу



Goga2000
27.01.2016, 21:34
Приветствую коллеги.

Очередной шкаф собираем и опять всплыл старый вопрос. В больших шкафах иногда надо подавать питание на 50 - 100 устройств, например 24В. Сейчас размножаю на клеммнике (с установленными перемычками), но иногда это лишние затраты и много места занимает. Последовательно (физически) запитывать неправильно, по-моему. Видел еще у одних товарищей размножение через нулевую изолированную шину на динрейку, но выглядит по колхозному, зато дешево и сердито. Кто как делает у себя, если не коммерческая тайна? Лучше с поясняющими фото.

Scream
27.01.2016, 21:38
Присоединяюсь к вопросу, вечная проблема. Сам делал на клеммнике с перемычками.

rovki
27.01.2016, 21:44
А почему бы не поставить на нулевую шину (изолированную на стойках) в перфорированный кабель канал соответствующий(2шт) ...ну или сразу изолированную полностью ...

Goga2000
27.01.2016, 22:36
А почему бы не поставить на нулевую шину (изолированную на стойках) в перфорированный кабель канал соответствующий(2шт) ...ну или сразу изолированную полностью ...

Говорю же, видел такой вариант, но вид был довольно не презентабельный. Если не почерпну новых идей здесь, то будем так делать.

rovki
27.01.2016, 23:08
Какой именно вариант видел ?если шина в канале ,то куда еще презентабельней :confused: а шины хоть метр бывают

maximov2009
28.01.2016, 05:37
Добрый день. http://www.atmcompany.ru/Rashodnie-materiali/Krepezh/Kolodki-klemmi/-1611.html
Буквально вчера ремонтировал аппарат розлива в ПЭТ бутылку. Кинулся искать как раз + и -
По проводам вышел вот на такие клеммники. Штук на 5 контактов, они просто висели на проводах и были спрятаны в короб, прямо пучок с кулак размером.
Был очень удивлён. Обычно такое применяют только для соединения проводов для электропроводки. Но сталкиваюсь уже 2 раз с таким монтажём. Ладно этот аппарат делали наши москвичи, но аналогичную вещь встретил на компрессоре АТЛАС КОПКО.
Неудобно ужасно. Ни найти , ни прозвонить, ни провод вытащить. Но как видите встречается.
Для меня как эксплуататора удобнее конечно когда всё на клеммнике с общей шиной перемычкой. А как для проектировщика и разработчика приходилось делать по разному, но по возможности стараюсь делать именно клеммник, чтобы эксплуататоры не ругали.

garry
28.01.2016, 09:17
22097 Красиво, дешево и сердито.

melky
28.01.2016, 09:52
наконечники гильзы под 2 провода.

Andrew_Stranger
28.01.2016, 10:37
22097 Красиво, дешево и сердито. Эти больше под "силу" идут. Заметил, что если зажать со всей дури, то винт может перекусить наконечник с проводом, сечением 0,5 мм2.

Павел Братковский
28.01.2016, 10:40
если зажать со всей дури

со всей дури не только наконечники ломаются;)

Игорюня
28.01.2016, 10:41
наконечники гильзы под 2 провода.

Поддерживаю. Тоже так делаю.

Andrew_Stranger
28.01.2016, 11:54
со всей дури не только наконечники ломаются;) Смысл в том, что можно пережать. Туда бы пластину не помешало в коструктив внести.

Eugene.A
28.01.2016, 12:22
Насколько мне известно, в каком-то ГОСТе прописано, что винтовыми клеммами без пластины не положено зажимать провода меньше 1,5 кв. мм. И только жёсткие, гибкие - с наконечниками.
Во, нашёл:
2.3. Т р е б о в а н и я п о у с т о й ч и в о т и к м е х а н и ч е с к и м ф а к т о р а м .
"Для проводников сечением до 1,5 мм2 не допускается применять винтовой зажим, конец винта которого проворачивается по жиле."
ГОСТ 10434-82
Соединения контактные.