Добрый день, виснет плк 110 60 К М. При подключении к ПЛК (без нажатия на старт в codesys) в программе видно что таймера PT не отсчитывают т. е. при задании 200 мс на выходе таймера ET значение 120 и дальше отсчёт не идёт, а выход включён . Светодиод на ПЛК "работа" не светится.
Заранее благодарен Николай.
Kamakokip@tut.by
Добрый день, виснет плк 110 60 К М. При подключении к ПЛК (без нажатия на старт в codesys) в программе видно что таймера PT не отсчитывают т. е. при задании 200 мс на выходе таймера ET значение 120 и дальше отсчёт не идёт, а выход включён . Светодиод на ПЛК "работа" не светится.
Заранее благодарен Николай.
Kamakokip@tut.by
Модуль Button в конфигурации есть?
Прижимы чем управляются(включаются)?
Mikalay83
27.01.2016, 17:51
Уважаемый Petera могу выслать проект на почту.
1 нет
2 дискретные выхода контроллера включают пневмо распределители.
Уважаемый Petera могу выслать проект на почту.
1 нет
2 дискретные выхода контроллера включают пневмо распределители.
Дело не в программе.
Добавьте модуль Button, это нужно делать всегда.
Если не поможет, то
если катушка электромагнита пневмо распределителя питается переменным током, то зашунтируйте ее RC цепочкой - последовательно соединенны резистор 100..130 Ом и конденсатор 0,1..0,2 мкФ рабочее напряжение конденсатора в три раза больше напряжения на катушке
если катушка электромагнита пневмо распределителя питается постоянным током, то зашунтируйте ее диодом в обратном включении
если катушка электромагнита пневмо распределителя управляется не выходом ПЛК, а с помощью промежуточного реле, то шунтировать нужно катушку промежуточного реле, а не пневмо распределителя.
Филоненко Владислав
27.01.2016, 20:47
если катушка электромагнита пневмо распределителя управляется не выходом ПЛК, а с помощью промежуточного реле, то шунтировать нужно катушку промежуточного реле, а не пневмо распределителя.
В этом случае нужно шунтировать и промежуточное реле и пневмораспределитель.
В этом случае нужно шунтировать и промежуточное реле и пневмораспределитель.
Именно в этом случае пневмораспределитель шунтировать незачем, если только не хотим продлить жизнь контактам промежуточного реле.
Уже под сотню поставил пневмораспределителей на выход ПР (переменка) без RC цепочек .Ни разу не было залипаний .:confused:.Согласен -береженого Бог бережет ..
Уже под сотню поставил пневмораспределителей на выход ПР (переменка) без RC цепочек .Ни разу не было залипаний .:confused:.Согласен -береженого Бог бережет ..
У ПЛК проблема с кнопкой ПУСК/СТОП. Это его "родовая травма". Малейший "чих" вызывает останов программы, по этому добавление модуля Button, который лишает кнопку возможности останавливать выполнение программы, может быть достаточным решением и шунтирование нагрузки может не потребоваться вовсе.
Mikalay83
27.01.2016, 22:21
Дело в том, что при зависании выход ПЛК включен, т. е. О залипании исполнительного устройства речь не идет. Думаю Petera прав насчет кнопки. Кстати менял ПЛК результат тот же. Поподробней пожалуйста про button и что Вы имеете ввиду под "на каждый чих".При работе ПЛК выключал его примерно на секунду - работает без перебоев!
liga_blunt
27.01.2016, 22:35
Набираем в поиске Button и читаем все давно изжовано
lara197a
28.01.2016, 01:37
общая рекомендация, не имеющая отношения к остановке программы
Клапаны включайте через внешнее реле.
Их менять все легче чем ПЛК. Вероятность выгорания контактов реле очень велика.
Катушки со временем могут межвитково замыкать.
Mikalay83
28.01.2016, 07:41
Спасибо за советы по коммутации нагрузки. Но хотелось бы поговорить о остановке программы. Как я понял проблема "кнопки" существует давно, а как обстоят дела с новой линейкой ПЛК 110? Планируется небольшая модернизация на производстве и сейчас решаю какие ПЛК использовать ОВЕН и какой либо другой...
Евгений Дударев
28.01.2016, 09:38
Спасибо за советы по коммутации нагрузки. Но хотелось бы поговорить о остановке программы. Как я понял проблема "кнопки" существует давно, а как обстоят дела с новой линейкой ПЛК 110? Планируется небольшая модернизация на производстве и сейчас решаю какие ПЛК использовать ОВЕН и какой либо другой...
В новом ПЛК110 М02 больше нет "кнопки" СТАРТ/СТОП (теперь тумблер) и не возникает проблем с зависанием (подмодуль button добавлять не нужно). На данный момент в продаже ПЛК110-30 (М02) и ПЛК110-32 (М02) обновленной модификации. Также существует возможность поучаствовать в бесплатном тестировании ПЛК модификации М02 : для этого заполните форму на сайте - http://www.owen.ru/catalog/programmiruemij_logicheskij_kontroller_oven_plk110/opisanie
Mikalay83
30.01.2016, 22:27
Всем спасибо. Добавил в конфигурацию button, время покажет...
Евгений, а что, ПЛК110-60-К-М в новой линейке (М2) разве еще не выпускаются? В форме заказа, по моему, можно выбрать обновленный... Может кто еще в теме по поводу новой линейки?
Евгений Дударев
03.02.2016, 16:31
Евгений, а что, ПЛК110-60-К-М в новой линейке (М2) разве еще не выпускаются? В форме заказа, по моему, можно выбрать обновленный... Может кто еще в теме по поводу новой линейки?
Необходимо смотреть по наличию (запрос на отдел сбыта sales@owen.ru). То есть, какое-то количество ПЛК110-60 М02 производится, и если они есть по наличию, то можем предоставить по запросу.
Что касается официального старта продаж именно ПЛК110-60 (М02) - ожидается на следующей неделе (уточняйте у сбыта).
Powered by vBulletin® Version 4.2.3 Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot