Просмотр полной версии : Виснет ПЛК 110 60 К М



Mikalay83
27.01.2016, 17:04
Добрый день, виснет плк 110 60 К М. При подключении к ПЛК (без нажатия на старт в codesys) в программе видно что таймера PT не отсчитывают т. е. при задании 200 мс на выходе таймера ET значение 120 и дальше отсчёт не идёт, а выход включён . Светодиод на ПЛК "работа" не светится.
Заранее благодарен Николай.
Kamakokip@tut.by

petera
27.01.2016, 17:39
Добрый день, виснет плк 110 60 К М. При подключении к ПЛК (без нажатия на старт в codesys) в программе видно что таймера PT не отсчитывают т. е. при задании 200 мс на выходе таймера ET значение 120 и дальше отсчёт не идёт, а выход включён . Светодиод на ПЛК "работа" не светится.
Заранее благодарен Николай.
Kamakokip@tut.by
Модуль Button в конфигурации есть?
Прижимы чем управляются(включаются)?

Mikalay83
27.01.2016, 17:51
Уважаемый Petera могу выслать проект на почту.
1 нет
2 дискретные выхода контроллера включают пневмо распределители.

petera
27.01.2016, 19:27
Уважаемый Petera могу выслать проект на почту.
1 нет
2 дискретные выхода контроллера включают пневмо распределители.
Дело не в программе.
Добавьте модуль Button, это нужно делать всегда.
Если не поможет, то
если катушка электромагнита пневмо распределителя питается переменным током, то зашунтируйте ее RC цепочкой - последовательно соединенны резистор 100..130 Ом и конденсатор 0,1..0,2 мкФ рабочее напряжение конденсатора в три раза больше напряжения на катушке
если катушка электромагнита пневмо распределителя питается постоянным током, то зашунтируйте ее диодом в обратном включении
если катушка электромагнита пневмо распределителя управляется не выходом ПЛК, а с помощью промежуточного реле, то шунтировать нужно катушку промежуточного реле, а не пневмо распределителя.

Филоненко Владислав
27.01.2016, 20:47
если катушка электромагнита пневмо распределителя управляется не выходом ПЛК, а с помощью промежуточного реле, то шунтировать нужно катушку промежуточного реле, а не пневмо распределителя.
В этом случае нужно шунтировать и промежуточное реле и пневмораспределитель.

petera
27.01.2016, 21:21
В этом случае нужно шунтировать и промежуточное реле и пневмораспределитель.
Именно в этом случае пневмораспределитель шунтировать незачем, если только не хотим продлить жизнь контактам промежуточного реле.

rovki
27.01.2016, 21:40
Уже под сотню поставил пневмораспределителей на выход ПР (переменка) без RC цепочек .Ни разу не было залипаний .:confused:.Согласен -береженого Бог бережет ..

petera
27.01.2016, 21:53
Уже под сотню поставил пневмораспределителей на выход ПР (переменка) без RC цепочек .Ни разу не было залипаний .:confused:.Согласен -береженого Бог бережет ..
У ПЛК проблема с кнопкой ПУСК/СТОП. Это его "родовая травма". Малейший "чих" вызывает останов программы, по этому добавление модуля Button, который лишает кнопку возможности останавливать выполнение программы, может быть достаточным решением и шунтирование нагрузки может не потребоваться вовсе.

Mikalay83
27.01.2016, 22:21
Дело в том, что при зависании выход ПЛК включен, т. е. О залипании исполнительного устройства речь не идет. Думаю Petera прав насчет кнопки. Кстати менял ПЛК результат тот же. Поподробней пожалуйста про button и что Вы имеете ввиду под "на каждый чих".При работе ПЛК выключал его примерно на секунду - работает без перебоев!

liga_blunt
27.01.2016, 22:35
Набираем в поиске Button и читаем все давно изжовано

lara197a
28.01.2016, 01:37
общая рекомендация, не имеющая отношения к остановке программы
Клапаны включайте через внешнее реле.
Их менять все легче чем ПЛК. Вероятность выгорания контактов реле очень велика.
Катушки со временем могут межвитково замыкать.

Mikalay83
28.01.2016, 07:41
Спасибо за советы по коммутации нагрузки. Но хотелось бы поговорить о остановке программы. Как я понял проблема "кнопки" существует давно, а как обстоят дела с новой линейкой ПЛК 110? Планируется небольшая модернизация на производстве и сейчас решаю какие ПЛК использовать ОВЕН и какой либо другой...

Евгений Дударев
28.01.2016, 09:38
Спасибо за советы по коммутации нагрузки. Но хотелось бы поговорить о остановке программы. Как я понял проблема "кнопки" существует давно, а как обстоят дела с новой линейкой ПЛК 110? Планируется небольшая модернизация на производстве и сейчас решаю какие ПЛК использовать ОВЕН и какой либо другой...
В новом ПЛК110 М02 больше нет "кнопки" СТАРТ/СТОП (теперь тумблер) и не возникает проблем с зависанием (подмодуль button добавлять не нужно). На данный момент в продаже ПЛК110-30 (М02) и ПЛК110-32 (М02) обновленной модификации. Также существует возможность поучаствовать в бесплатном тестировании ПЛК модификации М02 : для этого заполните форму на сайте - http://www.owen.ru/catalog/programmiruemij_logicheskij_kontroller_oven_plk110/opisanie

Mikalay83
30.01.2016, 22:27
Всем спасибо. Добавил в конфигурацию button, время покажет...

Игоррь
02.02.2016, 21:53
Евгений, а что, ПЛК110-60-К-М в новой линейке (М2) разве еще не выпускаются? В форме заказа, по моему, можно выбрать обновленный... Может кто еще в теме по поводу новой линейки?

Евгений Дударев
03.02.2016, 16:31
Евгений, а что, ПЛК110-60-К-М в новой линейке (М2) разве еще не выпускаются? В форме заказа, по моему, можно выбрать обновленный... Может кто еще в теме по поводу новой линейки?
Необходимо смотреть по наличию (запрос на отдел сбыта sales@owen.ru). То есть, какое-то количество ПЛК110-60 М02 производится, и если они есть по наличию, то можем предоставить по запросу.
Что касается официального старта продаж именно ПЛК110-60 (М02) - ожидается на следующей неделе (уточняйте у сбыта).