PDA

Просмотр полной версии : Ошибки Owen Logic



Павел Братковский
25.01.2016, 06:54
предлагаю здесь выкладывать сбои ОЛ.

вылез косяк 21996

проект 21997

перезапуск ОЛ ни чего недал

версия ОЛ 116

wal79
25.01.2016, 09:45
предлагаю здесь выкладывать сбои ОЛ.

вылез косяк 21996

проект 21997

перезапуск ОЛ ни чего недал

версия ОЛ 116

Это не косяк я бы сказал. :) Единственное чего здесь не хватает, так это сообщения для пользователя, что не создано ни одного устройства! Следовательно, негде создавтаь сетевые переменные. Как только Вы добавите хотя бы одно устройство, вкладка появится.

Павел Братковский
25.01.2016, 11:28
Это не косяк я бы сказал. Единственное чего здесь не хватает, так это сообщения для пользователя, что не создано ни одного устройства! Следовательно, негде создавтаь сетевые переменные. Как только Вы добавите хотя бы одно устройство, вкладка появится.

понял, отстал.....извините за беспокойство

Алексей ПМ
25.01.2016, 18:41
А то что (у меня) это окно закрывается только через диспетчер задач (даже альт+ф4) не помогает - это тоже фича?..
Не то что бы очень надо, так, замечание...

wal79
26.01.2016, 08:45
А то что (у меня) это окно закрывается только через диспетчер задач (даже альт+ф4) не помогает - это тоже фича?..
Не то что бы очень надо, так, замечание...

Выложите проект, где наблюдается такое поведение... Проверял на 116 вышеприведенный проект - ничего подобного не наблюдается.

Алексей ПМ
26.01.2016, 09:20
уже нет. снес лоджик под 200-ку, через полгода еще попробую. а в свете того, что на мсх теперь весьма хорошие скидки - именно попробую. уважаемые, неужели сложно (или не требуется??) понять, что железяку-то вы сделали, но юзверю с ней *****я - танцы с бубном и нервотрепка. и юзверь, пересчитав свои человеко-часы на шаманство - имеет свойство оглядеться, а нет ли чего еще похожего?! а если есть, и похожее имеет больший функционал за +25% к стоимости Вашей продукции - с чего бы тогда не работать с производителем, который свои ОШИБКИ исправляет САМ, а не горсткой энтузиастов с форума???!!!...
импортозамещение - это, безусловно, отличная идея. вот только почему-то большинство "импортозаместителей" идет по пути автоваза... а что автоваз? да в клоаке автоваз! на что хватило мозгов - так это продать сборочные линии автофрамосу (вот на кого стоило-бы смотреть!) да купил лицензию на производство французской (!) машины румынского (!) производства!...
догоняйте конкурентов (сегодня, а не в след.четверг), исправляйте ошибки сами (на стадии подготовки открытия продаж!), и клиентов у Вас (однозначно) прибавится.

аскар
08.02.2016, 08:37
вылез такой косяк у макроса 13 вход (бул) не активируется, 7-10 не берет значение от константы целочисленной 22481

пр 114 ,делал в 115 версии обновил до 117 результата нет22484

rovki
08.02.2016, 08:45
вылез такой косяк у макроса 13 вход (бул) не активируется, 7-10 не берет значение от константы целочисленной 22481

пр 114 ,делал в 115 версии обновил до 117 результата нет22484
Не прописали в свойствах блока записи имя ФБ....внутри макроса.

аскар
08.02.2016, 08:51
да вы правы, исправил, но ни чего не изменилось

аскар
08.02.2016, 10:35
макрос отдельно работает корректно, а в схеме нет

rovki
08.02.2016, 11:35
Или ошибка в логике или ОЛ .Говорили ж сто раз для ПР114 -51 ОЛ

аскар
08.02.2016, 13:44
тема " ошибки ОЛ", да я знаю что 51 стабильная, входов-выходов в макросах маловато, да и зачем стоять на месте?

rovki
08.02.2016, 13:48
Стоять на месте это сделать проект и не запустить его ..

аскар
08.02.2016, 15:12
проект ,сделанный на 51 работает, я ошибку опубликовал по 115-117 версии.

Владимир Геннадьевич
09.02.2016, 05:48
Не работает Онлайн база макросов, что делать?
22510

wal79
09.02.2016, 12:12
вылез такой косяк у макроса 13 вход (бул) не активируется, 7-10 не берет значение от константы целочисленной 22481

пр 114 ,делал в 115 версии обновил до 117 результата нет22484

Подождите.. так у Вас выход alarm4 не подключен.

wal79
09.02.2016, 12:15
Не работает Онлайн база макросов, что делать?
22510

Поподробнее... Какая версия ОЛ? Вы просто выбрали пункт меню "Онлайн база макросов" и выскочило сообщение об ошибке?

аскар
09.02.2016, 12:39
так у Вас выход alarm4 не подключен.спасибо просмотрел... теперь все ок

Владимир Геннадьевич
10.02.2016, 05:45
Поподробнее... Какая версия ОЛ? Вы просто выбрали пункт меню "Онлайн база макросов" и выскочило сообщение об ошибке?


Версия ОЛ 1.8.6 build 117 beta. Да, нажимаю пункт меню "Онлайн база макросов ..." и выскакивает это сообщение

Владимир Геннадьевич
10.02.2016, 08:46
Можно где-нибудь кроме как через программу скачать базу макросов???

rovki
10.02.2016, 08:48
На форуме ,в темах макросы для ПР110 ,макросы для ПР114 ...

аскар
10.02.2016, 09:53
добрый день нашел на форуме 22549,а он не работает 22550 ОЛ117

Алексей Геннадьевич
10.02.2016, 11:09
добрый день нашел на форуме 22549,а он не работает 22550 ОЛ117
Использование чисел с плавающей запятой в ПР110, которая их не поддерживает.
Внимательнее надо быть, коллега.

аскар
10.02.2016, 16:42
спасибо
недоглядел,вообще то проект делаю на Пр200, файлик взял с форума как есть и не подумал ,а он для ПР110...

Василий Кашуба
10.02.2016, 22:04
спасибо
недоглядел,вообще то проект делаю на Пр200, файлик взял с форума как есть и не подумал ,а он для ПР110...
Файл не для ПР110, а для ПР114. В ПР110 нет реала.

Алексей Геннадьевич
12.02.2016, 09:34
спасибо
недоглядел,вообще то проект делаю на Пр200, файлик взял с форума как есть и не подумал ,а он для ПР110...
У вас проект для ПР110 12DI/8DO , а не для ПР200.

Серёга Букашкин
12.02.2016, 09:49
Вывод списка переменных на печать возможен? или это никому не надо. Приходится через PrintScreen.

аскар
12.02.2016, 11:24
У вас проект для ПР110 12DI/8DO , а не для ПР200.

я понял свою ошибку,моя проблема решена,вопрос в том что ОЛ видит ПР200, а открывает проект для ПР110, не логично. и файл на форуме сохранен как проект для ПР110 , а там флоат.

AAA1
30.03.2016, 21:02
ОЛ 117. Случайно заметил, разные переменные назвал одинаково, (первая и последняя строка на приложенном скрине). Программа их обрабатывает не путая между собой. Сначала как увидел в схеме - сам завис... Позже дошло, что это разные переменные, имхо должен ОЛ был предупреждать или пресекать, мол две одинаковых не может быть. Или нет?23517

Igor.m
10.07.2017, 14:36
Здравствуйте!
В среде OWEN Logic (версия 1.9.125.108.19) в режиме симуляции неактивны входы 7, 8, 9, 12. Подскажите, это связано с программой или целевой платформой?
Выбираю в качестве целевой платформы ПР110 на 12 входов.

В моделях ПР110 на 12 дискретных входов присутствуют все 12 или есть ограничения?
В схеме с подключением входы разделены на 3 группы. Это рекомендуемое (связано с мощностью входов) или обязательное подключение?
Возможно использовать один соответствующий БП на все входы?

Василий Кашуба
10.07.2017, 15:02
Здравствуйте!
В среде OWEN Logic (версия 1.9.125.108.19) в режиме симуляции неактивны входы 7, 8, 9, 12. Подскажите, это связано с программой или целевой платформой?
Выбираю в качестве целевой платформы ПР110 на 12 входов.

В моделях ПР110 на 12 дискретных входов присутствуют все 12 или есть ограничения?
В схеме с подключением входы разделены на 3 группы. Это рекомендуемое (связано с мощностью входов) или обязательное подключение?
Возможно использовать один соответствующий БП на все входы?
Если сигнал с этих входов не доходит до выхода, они будут не активны.

Igor.m
10.07.2017, 16:50
не связаны с выходами напрямую или вообще не подключены программно? Я все выходы задействовал.

Василий Кашуба
12.07.2017, 23:00
не связаны с выходами напрямую или вообще не подключены программно? Я все выходы задействовал.
Все выходы задействовал не прокатывает, если сигнал с конкретного входа не доходит до любого выхода, то этот конкретный вход будет не активным.

Vk001
25.07.2017, 11:38
Добрый день!

При использовании в режиме симуляции любого ФБ каждый цикл вылетает ошибка "Длина результирующего массива недостаточна для копирования всех элементов коллекции. Проверьте индекс и длину массива".
32221

Чтобы это могло быть ?

capzap
25.07.2017, 12:05
С учетом того что в ОЛ нет массивов, Вам нужно предоставить для разработчика версию своего лоджика

Vk001
25.07.2017, 12:22
С учетом того что в ОЛ нет массивов, Вам нужно предоставить для разработчика версию своего лоджика

Версия 1.9.125.10819

wal79
25.07.2017, 14:07
Добрый день!

При использовании в режиме симуляции любого ФБ каждый цикл вылетает ошибка "Длина результирующего массива недостаточна для копирования всех элементов коллекции. Проверьте индекс и длину массива".
32221

Чтобы это могло быть ?

Проект можно?.. Думаю что это уже пофиксино, но на всякий случай хотел бы удостовериться. Хотя вижу что проекта и нет в принципе.. :-) Сам сделаю.

Да, проверил, этот баг уже исправлен. Ждите в следующем релизе в ближайшее время.

Vk001
25.07.2017, 14:59
Да, проверил, этот баг уже исправлен. Ждите в следующем релизе в ближайшее время.

Спасибо за информацию.

Vorloc
03.09.2017, 21:57
Здравствуйте)) и мои пять копеек, уже не в первый раз сталкиваюсь с такой проблемой32954
Я что то не правильно делаю или надо пофиксить трабл ?

RomX
04.09.2017, 09:58
Здравствуйте)) и мои пять копеек, уже не в первый раз сталкиваюсь с такой проблемой32954
Я что то не правильно делаю или надо пофиксить трабл ?
Тоже сталкивался с таким. После перезагрузки проекта нормально удаляется.

stratix
04.09.2017, 17:53
не могу зайти в онлайн базу макросов
Появляется ошибка Не найден указанный модуль. (Исключение из Hresult: 0x8007007E)
Reader DC последней версии стоит.
Версия последняя..Как исправить?

Разобрался, может кому-то пригодится ещё:

Попробовал переустановить Reader DC - т.к. запустить его не получилось (видимо повредился) - но установщик все время ругался что Более свежая версия установлена, удалял полностью, включая все записи в реестре через Uninstall Tool 3.4.1

В итоге скачал с сайта http://labs.adobe.com/downloads/acrobatcleaner.html
прошелся им, установить получилось - теперь онлайн база макросов работает.

SF_Axel
13.10.2017, 06:30
В общем, что накопилось..
Самое первое (хотя вроде поправили уже). Если две точки (выход одного элемента и вход другого) соединенные линией связи сначала совместить, а потом разнести, то линия связи не отображается, хотя и присутствует. Удалить нельзя. Только если один из связанных элементов. Фенька эта стала проявляться в последних билдах.
Второе. Запускаем в режиме симуляции пустой макрос - получаем бесконечный цикл с сообщением "последовательность не содержит соответствующий элемент". А если уже много чего было написано? Теперь ведь только рестарт OWEN Logic и никак иначе. Хотя, конечно, сохранятся надо, но случаи разные бывают.
Третье. Делаем рабочий макрос - сохранить как (в режиме симуляции, но работа остановлена) - получаем сообщение что экспорт закончился неудачей. Запускаем работу - цикличное сообщение об ошибке как написано выше.
Выход, впрочем, есть. Увидев такое сообщение, нажимаем Ctrl+Alt+Del и пытаемся завершить работу OWENLogic из диспетчера задач. Сам диспетчер сместите в сторону, а то не не увидите диалоговое окно. Первое появится в макросе, с предложением сохранить изменения. Циклически зависающие макросы не интересуют - жмем "Нет". После этого возникает предложения сохранить изменения в проекте. Жмем "Отмена" и работаем дальше. Может кому и пригодится...

Сергей0308
13.10.2017, 06:51
В общем, что накопилось..
Самое первое (хотя вроде поправили уже). Если две точки (выход одного элемента и вход другого) соединенные линией связи сначала совместить, а потом разнести, то линия связи не отображается, хотя и присутствует. Удалить нельзя. Только если один из связанных элементов. Фенька эта стала проявляться в последних билдах.
Второе. Запускаем в режиме симуляции пустой макрос - получаем бесконечный цикл с сообщением "последовательность не содержит соответствующий элемент". А если уже много чего было написано? Теперь ведь только рестарт OWEN Logic и никак иначе. Хотя, конечно, сохранятся надо, но случаи разные бывают.
Третье. Делаем рабочий макрос - сохранить как (в режиме симуляции, но работа остановлена) - получаем сообщение что экспорт закончился неудачей. Запускаем работу - цикличное сообщение об ошибке как написано выше.
Выход, впрочем, есть. Увидев такое сообщение, нажимаем Ctrl+Alt+Del и пытаемся завершить работу OWENLogic из диспетчера задач. Сам диспетчер сместите в сторону, а то не не увидите диалоговое окно. Первое появится в макросе, с предложением сохранить изменения. Циклически зависающие макросы не интересуют - жмем "Нет". После этого возникает предложения сохранить изменения в проекте. Жмем "Отмена" и работаем дальше. Может кому и пригодится...

Это называется защита от дурака, когда в режиме симуляции пытаются макрос сохранить!

SF_Axel
13.10.2017, 06:54
Это называется защита от дурака, когда в режиме симуляции пытаются макрос сохранить!

Вопрос - зачем тогда циклическая ошибка? Нешто с первого раза непонятно?

capzap
13.10.2017, 07:48
Выход, впрочем, есть. Увидев такое сообщение, нажимаем Ctrl+Alt+Del и пытаемся завершить работу OWENLogic из диспетчера задач. Сам диспетчер сместите в сторону, а то не не увидите диалоговое окно. Первое появится в макросе, с предложением сохранить изменения. Циклически зависающие макросы не интересуют - жмем "Нет". После этого возникает предложения сохранить изменения в проекте. Жмем "Отмена" и работаем дальше. Может кому и пригодится...
тут вдруг вспомнилось, если в тиапортале делать check-in(ака сохранение) то вполне штатно среда разработки предлагает выключить симуляцию

Diminator
14.10.2017, 23:06
при попытке откалибровать аналоговый вход для датчика получаю ошибку.
33675
В чем может быть дело?

Ревака Юрий
16.10.2017, 09:21
при попытке откалибровать аналоговый вход для датчика получаю ошибку.
33675
В чем может быть дело?

Добрый день, опишите подробно версию OL, тип ПР200, версию внутреннего ПО, происходит это на одном канале или на всех?

Diminator
16.10.2017, 13:14
1.9.125.10819

ПР200-220.2
Версия ПО: v2.04

Проблема на всех каналах. У меня ваш датчик ДТС3005-РТ1000.В2. Мультиметр на датчике показывает 834 а ПР200 1117.2.

Ревака Юрий
16.10.2017, 22:20
1.9.125.10819

ПР200-220.2
Версия ПО: v2.04

Проблема на всех каналах. У меня ваш датчик ДТС3005-РТ1000.В2. Мультиметр на датчике показывает 834 а ПР200 1117.2.

Попробуйте обновиться до последней, или попробовать в версии 1.8 Такие показания на всех каналах, т.е везде одинаковые? Мультиметр правильно показывает, проверьте на эталонном резисторе или магазине.

Diminator
18.10.2017, 00:31
Ок, обновлю, попробую еще раз.

На всех каналах - не калибруется не один канал. Если подключен датчик, на первом канале 99999, 1115.7
Мультиметр проверял. Рядом с датчиком 3 других. на всех 23.1 ПР200 после макроса 29. Существенная разница.

Ревака Юрий
18.10.2017, 09:14
Ок, обновлю, попробую еще раз.

На всех каналах - не калибруется не один канал. Если подключен датчик, на первом канале 99999, 1115.7
Мультиметр проверял. Рядом с датчиком 3 других. на всех 23.1 ПР200 после макроса 29. Существенная разница.

99999 это обрыв, 23.1 это показания откуда? Если один и тот же датчик поочередно подключать ко всем четырем каналам AI, будут ли отличаться показания?

Василий Кашуба
18.10.2017, 11:44
Появился новый БАГ. Редактирую проект написанный в более ранних версиях, в том числе заменяю ФБ со старой графикой на новые. Сохраняю все макросы и схему, пока не закрыл проект всё работает, проверял на симуляторе, а стоит закрыть проект, потом при открытии сохранённого проекта выскакивает ошибка.
33736

Сигнатура проблемы:
Имя события проблемы: CLR20r3
Сигнатура проблемы 01: programrelayfbd.exe
Сигнатура проблемы 02: 1.9.143.11845
Сигнатура проблемы 03: 59ddeb73
Сигнатура проблемы 04: ProgramRelayFBD
Сигнатура проблемы 05: 1.9.143.11845
Сигнатура проблемы 06: 59ddeb73
Сигнатура проблемы 07: 9f
Сигнатура проблемы 08: d
Сигнатура проблемы 09: System.AggregateException
Версия ОС: 6.1.7600.2.0.0.256.48
Код языка: 1049
Дополнительные сведения 1: 0a9e
Дополнительные сведения 2: 0a9e372d3b4ad19135b953a78882e789
Дополнительные сведения 3: 0a9e
Дополнительные сведения 4: 0a9e372d3b4ad19135b953a78882e789

Ознакомьтесь с заявлением о конфиденциальности в Интернете:
http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=104288&clcid=0x0419

Если заявление о конфиденциальности в Интернете недоступно, ознакомьтесь с его локальным вариантом:
C:\Windows\system32\ru-RU\erofflps.txt

Diminator
19.10.2017, 00:34
99999 это обрыв, 23.1 это показания откуда? Если один и тот же датчик поочередно подключать ко всем четырем каналам AI, будут ли отличаться показания?
23.1 это показания температуры с альтернативных устройств (электронный термостат, электронный градусник, обычный градусник). Все устройства рядом.

В AI2 датчик показывает 1117.3 переключил датчик в AI1 1092.0

Pavel_
19.10.2017, 10:40
Если подключен датчик, на первом канале 99999

переключил датчик в AI1 1092.0
:confused:

Diminator
19.10.2017, 11:38
Давайте еще раз, видимо не понятно объяснил. Ситуация 1-датчик подключен к AI2, AI1 в воздухе. В показаниях прибора AI1-99999, AI2-1115.7 Отключаю датчик от AI2 и подключаю к AI1. Показания датчика в AI1-1092.0 в AI2-99999. Т.е. переключения датчика в другой порт дают разные показания на входе в прибор.

Diminator
19.10.2017, 15:44
Обновил программу - 1.9.143.11845
Обновил ПО ПР200 - 2.05
Побробовал юстировку-
Опять ошибка,
33758
но результаты как-то изменились

Резистор | ПР200 до юстировки | ПР200 после юстировки
820 | 850.85 | 764.77 |
1000 | 1018.1 | 894 |
1600 | 1636.0 | 1304.4 |

Что делать?

Pavel_
19.10.2017, 16:11
Обновил программу - 1.9.143.11845
Обновил ПО ПР200 - 2.05
Побробовал юстировку-
Опять ошибка,
33758
но результаты как-то изменились

Резистор | ПР200 до юстировки | ПР200 после юстировки
820 | 850.85 | 764.77 |
1000 | 1018.1 | 894 |
1600 | 1636.0 | 1304.4 |

Что делать?

очень похоже, что вы в процессе калибровки что-то выполняете не верно.
произвел калибровку не подключая при этом ни каких сопротивлений и получил аналогичную ошибку "Код ошибки 6".
33760

Поэтому вам нужно как-то более детально и пошагово описывать процесс, какой канал выбираете при калибровке, на какой вход(ы) и какое сопротивление подаете при выполнении шагов 1,2,3.... и что используется в качестве задачка сопротивления при калибровки....

игорь68
19.10.2017, 16:18
Просто как напоминание перемычки все правильно стоят?

Pavel_
19.10.2017, 16:49
Просто как напоминание перемычки все правильно стоят?
ОЛ перед калибровкой картинку о перемычках показывает, поэтому про них не стал напоминать, думаю что правильно...

игорь68
19.10.2017, 17:45
Pavel. С "завода " перемычки стоят на 4-20 милиампера смотри страницу 31 инструкции пользователя. А у тебя на фото выбран датчик 4000 ом. я бы проверил перемычки.

Pavel_
19.10.2017, 18:42
Игорь, да я вот про что

ОЛ перед калибровкой картинку о перемычках показывает, поэтому про них не стал напоминать, думаю что правильно...
33761

Diminator
20.10.2017, 00:12
Pavel. С "завода " перемычки стоят на 4-20 милиампера смотри страницу 31 инструкции пользователя. А у тебя на фото выбран датчик 4000 ом. я бы проверил перемычки.
попробуйте при заводских перемычках резюк во вход впихнуть и посмотреть на показания.

по моей беде так будет понятнее? Резюк 820ом
33763

Ревака Юрий
20.10.2017, 09:12
попробуйте при заводских перемычках резюк во вход впихнуть и посмотреть на показания.

по моей беде так будет понятнее? Резюк 820ом
33763

Добрый день. У вас резистор подключен на 520 Oм? Если я правильно понял то 5%, может есть возможность использовать калибратор и в режиме 0-10В попробовать.

Diminator
20.10.2017, 10:12
Нет, резистор на 820 Ом. Калибрую следующим образом: Указываю нижний порог в 820 Ом, Верхний 1600 и средний 1000ом. Подключаю резюк в 820, жму далее, прибор калибруется и просит подключить резистор 1000Ом, калибруется. Далее 1600 Ом, калибруется. Пишет что записывает результаты в прибор и вываливается ошибка.

Ревака Юрий
20.10.2017, 10:44
Нет, резистор на 820 Ом. Калибрую следующим образом: Указываю нижний порог в 820 Ом, Верхний 1600 и средний 1000ом. Подключаю резюк в 820, жму далее, прибор калибруется и просит подключить резистор 1000Ом, калибруется. Далее 1600 Ом, калибруется. Пишет что записывает результаты в прибор и вываливается ошибка.

Возможно некорректный диапазон, попробуйте ставить значения как по умолчанию 100, 1500, 3800. И желательно использовать магазин сопротивлений, на 5% резисторе толку не будет мне кажется. Да и еще, при этом номер канала выбирается правильно, не все сразу выбраны?

Diminator
20.10.2017, 11:11
попробую большой диапазон. Да хоть бы резисторам соответствовал. Резисторы на мультиметре показывают эталонные значение. Отклонения бывают в 3 - 5 Ом. Не более. И то их отсеиваем.

Pavel_
20.10.2017, 11:30
Нет, резистор на 820 Ом. Калибрую следующим образом: Указываю нижний порог в 820 Ом, Верхний 1600 и средний 1000ом. Подключаю резюк в 820, жму далее, прибор калибруется и просит подключить резистор 1000Ом, калибруется. Далее 1600 Ом, калибруется. Пишет что записывает результаты в прибор и вываливается ошибка.

а при калибровки вы какой канал выбираете?

33778

Diminator
20.10.2017, 15:07
а при калибровки вы какой канал выбираете?

33778

Канал выбираю второй.

Pavel_
20.10.2017, 15:43
Канал выбираю второй.
Повторил ваши действия по отдельной калибровке второго канала, по датчику 4000 Ом в точках: 820 Ом, 1000 Ом, 1600 Ом.
Использовал: OL_1.9.143; прошивка V2.05.

Фото показаний второго канала перед калибровкой:
33787

Далее процесс калибровки:
33789 33790 33791 33792 33793 33794

Фото показаний второго канала после калибровки:
33795

Diminator
20.10.2017, 19:07
В итоге у меня получилось откалибровать только со стандартными значениями 100, 1500, 3800. Но, интересное наблюдение - если я достаточно быстро все делаю, в конце получаю ошибку. Если после установки резюка проходит минуты три или четыре - и я нажимаю далее, все получается. С другими значениями уже не стал пробовать, устал.

Но теперь другая проблема, уличный датчик овен дтс3005-РТ1000.В2 показывает 1096 на мультиметре и 1096,5 в пр200. Т.е. все отлично. Но, после макроса Pt1000 я получаю температуру 24,7 хотя все остальные датчики показывают 23.0. Это достаточно большое отклонение. Можно его скорректировать?
33798

rovki
20.10.2017, 19:15
А езернет модуль включали ? Работает?

Diminator
20.10.2017, 23:31
А езернет модуль включали ? Работает?
еще нет, я, честно говоря, по 485 термостат подключить не могу :( Запутался в настройках. Хотя должно быть просто.

Pavel_
21.10.2017, 23:04
Но теперь другая проблема, уличный датчик овен дтс3005-РТ1000.В2 показывает 1096 на мультиметре и 1096,5 в пр200. Т.е. все отлично. Но, после макроса Pt1000 я получаю температуру 24,7 хотя все остальные датчики показывают 23.0. Это достаточно большое отклонение. Можно его скорректировать?
33798
По-моему не надо ничего корректировать, как раз после макроса Pt1000 вы получаете верную температуру.

http://www.owen.ru/forum/attachment.php?attachmentid=33816&d=1508619254


по 485 термостат подключить не могу :( Запутался в настройках. Хотя должно быть просто.
тоже, давненько к такому термостату приглядываюсь, но пока не могу решить нужен он мне или нет, пока у меня тёплыми полами полностью ПР200 рулит.

Diminator
22.10.2017, 18:25
По-моему не надо ничего корректировать, как раз после макроса Pt1000 вы получаете верную температуру.
Значит сам датчик неверную температуру показывает. Несколько термометров вокруг показывают 21.5 и один 22. пр200 при этом показывает 23.6. Не могут три термометра врать.


тоже, давненько к такому термостату приглядываюсь, но пока не могу решить нужен он мне или нет, пока у меня тёплыми полами полностью ПР200 рулит.
У меня их два на двух этажах. Газ привозной - поэтому сложная логика по времени работы. А с термостата надо передавать температуру на пр200 а с него хочу попробовать на raspberry отдать для отображения на панели управления и на телефоне и регулировать есть вдруг.

SF_Axel
24.10.2017, 05:46
Значит сам датчик неверную температуру показывает. Несколько термометров вокруг показывают 21.5 и один 22. пр200 при этом показывает 23.6. Не могут три термометра врать.


В макросе вход есть - сопротивление провода датчика. Попробуйте поставить реально измеренное значение. Но лично я собирал отдельный макрос в котором находится макрос датчика температуры и блок SUB, который вычитает поправку из вычисленного значения температуры. Поправка указывается из меню прибора. Но, тут кому что проще. Я сделал так по той простой причине, что часто использую датчики типа 50М, а доступа к прецизионному омметру у меня нет. А вот на Pt1000, наверное, будет достаточно показаний обычного мультиметра.

smk1635
07.11.2017, 15:03
Завись ОЛ. На глухо.
Закрыть удалось только через Ctrl+Alt+Del.
После чего при попытке открыть любой проект выдает:
34012
Новый проект то же не создается.
Происходит периодически.
Помогает только полный снос ОЛ и переустановка.

С чем это может быть связано?

Ревака Юрий
07.11.2017, 15:43
Завись ОЛ. На глухо.
Закрыть удалось только через Ctrl+Alt+Del.
После чего при попытке открыть любой проект выдает:
34012
Новый проект то же не создается.
Происходит периодически.
Помогает только полный снос ОЛ и переустановка.

С чем это может быть связано?

Возможно открываемый проект версией выше чем программа. Сносить там особо нечего, можно просто копировать установленную папку OwenLogic.

Diminator
24.11.2017, 14:45
При сохранениии проекта регулярно выдает такую ошибку:
34287

При этом удаляет проект который открыт с диска. Устал уже...

wal79
24.11.2017, 15:26
При сохранениии проекта регулярно выдает такую ошибку:
34287

При этом удаляет проект который открыт с диска. Устал уже...

Нужны подробности... Что за проект? Новый проект или уже существующий?

Ревака Юрий
24.11.2017, 15:26
При сохранениии проекта регулярно выдает такую ошибку:
34287

При этом удаляет проект который открыт с диска. Устал уже...

Добрый день, это в какой версии OL?

Diminator
26.11.2017, 01:33
версия 1.9.144.11991
Проект тянется со старой версии. Новый создавать не пробовал.

Василий Кашуба
26.11.2017, 11:48
версия 1.9.144.11991
Проект тянется со старой версии. Новый создавать не пробовал.
Посмотрите, у вас должны появиться вот такие папки со старыми проектами.34302

wal79
27.11.2017, 09:23
версия 1.9.144.11991
Проект тянется со старой версии. Новый создавать не пробовал.

Проект межете выложить (можете мне в личку)?

wal79
27.11.2017, 09:26
Завись ОЛ. На глухо.
Закрыть удалось только через Ctrl+Alt+Del.
После чего при попытке открыть любой проект выдает:
34012
Новый проект то же не создается.
Происходит периодически.
Помогает только полный снос ОЛ и переустановка.

С чем это может быть связано?

После сноса лоджик работает нормально? Он на каком-то определенном проекте зависает? Когда именно он зависает?

Diminator
07.12.2017, 10:01
Проект межете выложить (можете мне в личку)?
Любой проект. Даже новый создал, через какое-то кол-во сохранений появилась ошибка.

Сергей Алексеевич
12.12.2017, 21:41
После обновления до версии 1.9.146.12272 нету доступа к онлайн базе макросов, что может быть??
34634

игорь68
12.12.2017, 21:58
Сегодня примерно в 9 утра тоже не было доступа к макросам. Просто вышел из лоджика и заново зашёл все заработало.

sertol64
12.12.2017, 22:07
Уважаемые Волшебники! Подскажите пожалуйста, пишу свою первую программу и вдруг...закралось зерно сомнений - программа уже на компе весит около 14 мБ, какой объём памяти вместит всебя ПР200?

rovki
12.12.2017, 23:41
В ПК (ОЛ)один обьем ,а в ПР пишется другой код

Ревака Юрий
13.12.2017, 12:14
Уважаемые Волшебники! Подскажите пожалуйста, пишу свою первую программу и вдруг...закралось зерно сомнений - программа уже на компе весит около 14 мБ, какой объём памяти вместит всебя ПР200?

Добрый день, влезет, я видел программу размером 104 MB, уже почти на пределе.:)

игорь68
14.12.2017, 14:26
Ревака Юрий это что за программа такая 104МВ. Глянуть можно на этот шедевр схемотехники.

Ревака Юрий
14.12.2017, 14:55
Ревака Юрий это что за программа такая 104МВ. Глянуть можно на этот шедевр схемотехники.

Это закрытая разработка, по типу СУНА, только для котлов.

Сергей Алексеевич
19.12.2017, 11:07
После обновления до версии 1.9.146.12272 нету доступа к онлайн базе макросов, что может быть??
34634

Ответ на этот вопрос будет?? Так и нет доступа к онлайн базе макросов

Ревака Юрий
19.12.2017, 11:30
Ответ на этот вопрос будет?? Так и нет доступа к онлайн базе макросов

Добрый день, а в предыдущих версиях все было OK?

Алексей Геннадьевич
19.12.2017, 13:00
После обновления до версии 1.9.146.12272 нету доступа к онлайн базе макросов, что может быть??
34634

Добрый день, а в предыдущих версиях все было OK?
У меня всё нормально с базой макросов.
Сергей Алексеевич - может недоустановили чего?

djon1
02.01.2018, 13:14
Добрый день! Подскажите пожалуйста, не смог найти понятного описания. при добавлении макросов (Pt100) и присоединении выхода температуры к переменной с плавающей запятой выдает ошибка "Обнаружены циклические связи или блоки.....
Что нужно сделать? Покажите направление пожалуйста, где расписано!
34911


При удалении параметра температуры в редакторе экранов ошибка исчезает. Что я делаю не так.

Бинкевич Игорь
02.01.2018, 15:43
Добрый день! Подскажите пожалуйста, не смог найти понятного описания. при добавлении макросов (Pt100) и присоединении выхода температуры к переменной с плавающей запятой выдает ошибка "Обнаружены циклические связи или блоки.....
Что нужно сделать? Покажите направление пожалуйста, где расписано!
34911


При удалении параметра температуры в редакторе экранов ошибка исчезает. Что я делаю не так.

Макросы созданы в более ранней версии ОЛ (контроль последовательности не осуществлялся)
Варианта два:
1. Открыть макрос для редактирования и заменить конкурирующие связи на линию задержки.
2. Создавать проект в версии где были созданы данные макросы.

Сергей0308
03.01.2018, 04:58
Добрый день! Подскажите пожалуйста, не смог найти понятного описания. при добавлении макросов (Pt100) и присоединении выхода температуры к переменной с плавающей запятой выдает ошибка "Обнаружены циклические связи или блоки.....
Что нужно сделать? Покажите направление пожалуйста, где расписано!
34911


При удалении параметра температуры в редакторе экранов ошибка исчезает. Что я делаю не так.

Во-первых, это совсем не ошибка, а только предупреждение, "говорящее", что обнаружены циклические связи и ОЛ сама ставит задержку на цикл, там, где считает нужным, я приводил конкретные примеры когда это принципиально важно и нарушает задуманную логику работы, не хочу много кратно повторяться, кому интересно, может найти, короче в данном случае это не принципиально и на результаты вычисления(логику работы) повлиять не может, отсюда появляется и ещё один вариант поведения, можно это просто игнорировать и ничего не делать в плане исправления подсвечивания жёлтым, палец о палец не стукать, надеюсь понятно выразился?!

Второй вариант Игоря на мой взгляд какой-то "страусиный", засунуть голову в песок и ничего не видеть, справедливости ради, в данном, конкретном случае это прокатит, но так может быть не всегда!
По первому варианту, что бы правильно выбрать место задержки на цикл, надо чётко представлять логику работы макроса, иначе метод называется - "метод научного втыка"!

djon1
03.01.2018, 05:56
Во-первых, это совсем не ошибка, а только предупреждение, "говорящее", что обнаружены циклические связи и ОЛ сама ставит задержку на цикл, там, где считает нужным, я приводил конкретные примеры когда это принципиально важно и нарушает задуманную логику работы, не хочу много кратно повторяться, кому интересно, может найти, короче в данном случае это не принципиально и на результаты вычисления(логику работы) повлиять не может, отсюда появляется и ещё один вариант поведения, можно это просто игнорировать и ничего не делать в плане исправления подсвечивания жёлтым, палец о палец не стукать, надеюсь понятно выразился?!

Второй вариант Игоря на мой взгляд какой-то "страусиный", засунуть голову в песок и ничего не видеть, справедливости ради, в данном, конкретном случае это прокатит, но так может быть не всегда!
По первому варианту, что бы правильно выбрать место задержки на цикл, надо чётко представлять логику работы макроса, иначе метод называется - "метод научного втыка"!

Поиском по форуму нашел, что не загружается в ПР200 из-за этого (мало информации). Если есть возможность дайте пожалуйста ссылку на решение "говорящего" предупреждения.

Сергей0308
03.01.2018, 07:07
Поиском по форуму нашел, что не загружается в ПР200 из-за этого (мало информации). Если есть возможность дайте пожалуйста ссылку на решение "говорящего" предупреждения.

Вот здесь одна из тем, где это обсуждалось: http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=17153&page=263

Mr. King
02.04.2018, 14:30
36391
Вот проблема. Прибор - Юстировка входов/выходов - Выбор прибора - ОК. В результате выпадает сообщение об ошибке. OL 1.10.155, Win10. Прибор подключен, проект пустой или не пустой, не имеет значения. Прибор ПР200-220.2.1.0, в OL представлен как ПР200-220.2(4).Х.

Ревака Юрий
02.04.2018, 14:45
36391
Вот проблема. Прибор - Юстировка входов/выходов - Выбор прибора - ОК. В результате выпадает сообщение об ошибке. OL 1.10.155, Win10. Прибор подключен, проект пустой или не пустой, не имеет значения. Прибор ПР200-220.2.1.0, в OL представлен как ПР200-220.2(4).Х.

Добрый день, в ближайшие дни выйдет обновленная версия OL, в нем есть пункт про исправление ошибки юстировки, возможно это решит проблему.

Mr. King
02.04.2018, 19:25
Хорошо, ждем, спасибо.

vovan74
12.04.2018, 12:56
Здравствуйте, имеем ПР200, Овен лоджик 1.10.157.13202. Суть проблемы в том, что не работает функция сложения fADD. В симуляторе всё работает - складывает. А по факту, при вкл ПР200 на аналоговом выходе напряжение максимум, в моём случае 10 вольт. Но если меняешь функцию на деление, умножение или вычитание всё нормально -на выходе 0 вольт, а потом регулируется

Ревака Юрий
13.04.2018, 09:26
Здравствуйте, имеем ПР200, Овен лоджик 1.10.157.13202. Суть проблемы в том, что не работает функция сложения fADD. В симуляторе всё работает - складывает. А по факту, при вкл ПР200 на аналоговом выходе напряжение максимум, в моём случае 10 вольт. Но если меняешь функцию на деление, умножение или вычитание всё нормально -на выходе 0 вольт, а потом регулируется

Добрый день. Ничего не понятно, прикрепите или проект или скриншот, может Вы на аналоговый выход подаете больше 1.0 из логики, и там просто насыщение происходит.

Анатолий Бибиков
28.08.2018, 12:43
Добрый день после обновления до 1.12.168 в проекте созданном ранее появилась ошибка

38500

А вот такое происходит при экспорте устройства в OPC

38499

po525
13.04.2021, 21:38
Доброго всем времени суток. Интересует вот что: при запуске ОвенЛоджик выводится сообщение - превышен таймаут семафора. Это о чем и насколько это критично?
Второй момент который раздражает безумно - если ПР200 подключено к USB ноутбука и программа начинает работать - ПР200 щелкает своими реле, потом начинают щелкать реле которые стоят в промежутке между ПРкой и магнитными пускателями - сыпется целая куча ошибок: программа аварийно завершает работу и закрывается, прерывается связь между ПР и нотбуком, ноутбук уже не видит подключенного USB порта. В результате отладка превращается в мученье. В чем косяк - в ноутбуке, ПРке или ОвенЛоджик?

bayk
13.04.2021, 21:58
Что-то дичь вы какую-то рассказываете. Что за версия лоджика, что за винда, где это у вас происходит на столе или в шкафу? Подключен ли ноутбук к сети?

Юрий Н
13.04.2021, 22:24
ПР какой? 24 вольта? БП какой для него?

po525
14.04.2021, 15:37
Что такое интернет мы знаем, ложик обновляется как только для него выходят обновления. Винда 7. ПР в шкафу, ноутбук на столе. Ноутбук подключен к сети. Шкаф заземлен. ПР200 24 вольта. Блок питания импульсный Delta. Фото шкафа прилагаю.

54537

Юрий Н
14.04.2021, 15:57
Я бы начал с замены БП.
Поменял порт усб.
Лоджик каким образом может на все это влиять?

bayk
14.04.2021, 19:42
Что такое интернет мы знаем, ложик обновляется как только для него выходят обновления. Винда 7. ПР в шкафу, ноутбук на столе. Ноутбук подключен к сети. Шкаф заземлен. ПР200 24 вольта. Блок питания импульсный Delta. Фото шкафа прилагаю.

54537

про ноут, подключенный к сети забудьте, или используйте модуль гальванической развязки USB. и в любом случае usb пипец боится коммутации жирных нагрузок и онлайн мониторинг них*** стабильно не пашет. но это максимум ведет к падению лоджика, но у меня никтогда не происходило непроизвольных включений-выключений выходов.

замена БП не поможет, не вводите человека в блуд.
максимум развязывающий транс перед БП.

Юрий Н
14.04.2021, 19:54
замена БП не поможет, не вводите человека в блуд.
максимум развязывающий транс перед БП.
Я не предлагаю замену, речь об исключении одного из факторов.
за 15 лет в кипе я понял одно, контроллеры, не важно какие, в первую очередь требуют нормального питания.
Сколько их удалось "поднять" банальной заменой электролитов..

po525
14.04.2021, 23:54
про ноут, подключенный к сети забудьте, или используйте модуль гальванической развязки USB. и в любом случае usb пипец боится коммутации жирных нагрузок и онлайн мониторинг них*** стабильно не пашет. но это максимум ведет к падению лоджика, но у меня никтогда не происходило непроизвольных включений-выключений выходов.

замена БП не поможет, не вводите человека в блуд.
максимум развязывающий транс перед БП.

я вроде нигде не обозначал что выходы произвольно вкл/выкл. про ноут подключенный к сети забыть не могу, батарея почти мертвая :) . Остановимся на гальванический развязке ЮСБ. спасибо за наводку, изучу этот вопрос.

игорь68
15.04.2021, 20:04
Я бы проверил посадку по питанию. Возможно при запуске вашей программы у той фазе откуда запитан БП очень много потребителей и они "сажают" БП а он "сажает" питание промежуточных реле и тому подобное. Ну а дальше происходит то что вы описывает.

po525
15.04.2021, 22:40
Проблема в том, что у меня 4 ПРки на разном оборудовании. И везде ноутбук ведет себя одинаково - почти каждый щелчок реле сопровождается вылетом программы. А в том шкафу, что я выложил ранее, так там у блока питания нагрузка это только само ПР, с десяток емкостно-индуктивных датчиков и промежуточные реле (которые работают редко когда 3 одновременно). И все. Я так понимаю что о просадке по питанию речи быть не должно, но все равно проверю. Спасибо за совет.
Никто кстати так и не написал что за семафор такой.

Юрий Н
15.04.2021, 23:58
Для разнообразия можно и ноутбук одолжить у соседа.

bayk
16.04.2021, 21:34
Не поможет. Поверь я на объекте одном 3 месяца провозился прыгая вокруг щита только там помехи входами контроллера шлепали. Что я там только не делал. Помог только развязывающий транс.
Ноут у меня там вообще по вайфаю сидел. Беда что прки не умеют по 485 прошиваться... Ну кроме пр103

=provincial=
27.04.2021, 12:13
Здравствуйте, после обновления встроенного ПО (без перезаписи программы) на экране появилась надпись: "Программа LOGIC остановлена".
Как исправить?

Ревака Юрий
27.04.2021, 12:38
Здравствуйте, после обновления встроенного ПО (без перезаписи программы) на экране появилась надпись: "Программа LOGIC остановлена".
Как исправить?

Добрый день. Можно попробовать запустить программу через системное меню, или загрузить проект.

=provincial=
27.04.2021, 12:48
Через системное меню не выходит. Поеду перезаливать.

Sergelectro
27.04.2021, 13:24
Добрый день!
Я использую ПР200. У меня есть старый проект от 08 2019. г., ПР с этой программой работает до сих пор.
Сегодня попытался открыть проект. При открытии выскочило сообщение в красной рамке "System.FormatException Входная строка имела неверный формат"
При этом остальные проекты открываются без проблем.
Подскажите пож что можно сделать. Не хочется проект заново переписывать.

Ревака Юрий
27.04.2021, 14:36
Добрый день!
Я использую ПР200. У меня есть старый проект от 08 2019. г., ПР с этой программой работает до сих пор.
Сегодня попытался открыть проект. При открытии выскочило сообщение в красной рамке "System.FormatException Входная строка имела неверный формат"
При этом остальные проекты открываются без проблем.
Подскажите пож что можно сделать. Не хочется проект заново переписывать.

Можно открыть в той версии в которой проект создавался, можно попробовать сохранить в какой-то из промежуточных версий и потом попробовать открыть в новой. Не зная версий в какой создавался и в какой открывается, сложно гадать, это только программисты могут дать ответ в причине такого поведения, можете отправить программу на support@owen.ru со скринами и версиями ПО, заполнив шаблон "Шаблон описания ошибки ПР или OL".

Sergelectro
27.04.2021, 15:58
Можно открыть в той версии в которой проект создавался, можно попробовать сохранить в какой-то из промежуточных версий и потом попробовать открыть в новой. Не зная версий в какой создавался и в какой открывается, сложно гадать, это только программисты могут дать ответ в причине такого поведения, можете отправить программу на support@owen.ru со скринами и версиями ПО, заполнив шаблон "Шаблон описания ошибки ПР или OL".

Спасибо. В более ранней версии открылоаь без ошибок.
Отправил письмо программистам.

Алексеев
27.04.2021, 20:09
Спасибо. В более ранней версии открылось без ошибок.
Отправил письмо программистам.

Я тоже с этим встречаюсь 54847 . Спасает только перезагрузка Ол 1.19.266 .
Спасибо может поможет . И самое главное нет не какой информации чтобы переслать программистам .
Встречается не всегда , нет не какой закономерности встречается при сохранении документа или проекта .

Tanragod
28.04.2021, 07:52
При открытии меню "расширения" выдает ошибку "Нет доступа к интернету".
Причина оказалась в сети предприятия, видимо подпадает под какие-то ограничения фаервола.

=provincial=
28.04.2021, 14:26
Уважаемые разработчики, по интерфейсу просится некоторая доработка.
Будет очень здорово, если, при выделении фрагмента программных блоков, будет работать колёсико мыши.
У меня есть большая программа. Очень не удобно, выделяя кусок, который не помещается на экран подводить курсор мыши вниз или вверх экрана и ждать медленного перемещения вверх/вниз.
Это первое.
Второе: было бы очень удобно добавлять/убирать "строки" по тексту программы. Когда приходится сначала увеличивать размер холста, очень долго выделять большой кусок, перетаскивать вниз с целью освободить место посередине кода для добавления фрагментов.

join991
24.05.2021, 23:05
Доброго времени суток. Может кто сталкивался со следующей проблемой:
Менеджер компонентов не загружается и выдает ошибки:"Произошла ошибка при попытке получения списка шаблонов сетевых устройств онлайн библиотеки. Проверьте подключение к сети.
Произошла ошибка при попытке получения списка макросов онлайн библиотеки. Проверьте подключение к сети."
owen logic-пишет, что не может загрузить обновления "не удалось связаться с сервером новых релизов"
Система win10 домашняя. (раньше, на другом компьютере, на win7-все загружалось)

Сергей0308
25.05.2021, 08:16
Доброго времени суток. Может кто сталкивался со следующей проблемой:
Менеджер компонентов не загружается и выдает ошибки:"Произошла ошибка при попытке получения списка шаблонов сетевых устройств онлайн библиотеки. Проверьте подключение к сети.
Произошла ошибка при попытке получения списка макросов онлайн библиотеки. Проверьте подключение к сети."
owen logic-пишет, что не может загрузить обновления "не удалось связаться с сервером новых релизов"
Система win10 домашняя. (раньше, на другом компьютере, на win7-все загружалось)

Это, насколько я понимаю, проблемы с сервером у Овена, у меня тоже второй день подобные ошибки, не могу ни обновить ОЛ ни войти в менеджер компонентов, такое на нескольких ПК из разных мест, раньше таких проблем не было!

55263

Ревака Юрий
25.05.2021, 09:34
Доброго времени суток. Может кто сталкивался со следующей проблемой:
Менеджер компонентов не загружается и выдает ошибки:"Произошла ошибка при попытке получения списка шаблонов сетевых устройств онлайн библиотеки. Проверьте подключение к сети.
Произошла ошибка при попытке получения списка макросов онлайн библиотеки. Проверьте подключение к сети."
owen logic-пишет, что не может загрузить обновления "не удалось связаться с сервером новых релизов"
Система win10 домашняя. (раньше, на другом компьютере, на win7-все загружалось)

Сейчас ведутся работы на сервере, пока недоступен ftp сервер с макросами и шаблонами.

MaximLivanov
14.06.2021, 15:42
Здравствуйте, у меня возникла проблема с PID регулятором с автонастройкой. В версии OL 1.2 и выше не работает Pid совсем в версии 1.13 все работает замечательно. ПЛК ПР200 24.2.2 на входе измерение сопротивления на выходе 4-20мА. Схему всю проверял 100% рабочая. В чем может быть загвоздка? Нужен именно PID из стандартной библиотеки с автонастройкой
55561

Ревака Юрий
14.06.2021, 15:52
Здравствуйте, у меня возникла проблема с PID регулятором с автонастройкой. В версии OL 1.2 и выше не работает Pid совсем в версии 1.13 все работает замечательно. ПЛК ПР200 24.2.2 на входе измерение сопротивления на выходе 4-20мА. Схему всю проверял 100% рабочая. В чем может быть загвоздка? Нужен именно PID из стандартной библиотеки с автонастройкой
55561

Добрый день, там были особенности с флагом, вот тут https://owen.ru/forum/showthread.php?t=17974&p=328052&viewfull=1#post328052 ссылка на пример.

Тут с примерами https://owen.ru/forum/showthread.php?t=25068&p=338771&viewfull=1#post338771

Sergelectro
15.06.2021, 16:41
Можно открыть в той версии в которой проект создавался, можно попробовать сохранить в какой-то из промежуточных версий и потом попробовать открыть в новой. Не зная версий в какой создавался и в какой открывается, сложно гадать, это только программисты могут дать ответ в причине такого поведения, можете отправить программу на support@owen.ru со скринами и версиями ПО, заполнив шаблон "Шаблон описания ошибки ПР или OL".

Добрый день.
Очередной проект не хочет корректно открываться в версии 1.20.272
Проект был создан в версии 1.10.155.12893, изменен в версии 1.19.266.0
Опять ошибка "System.FormatException Входная строка имела неверный формат"
Боюсь эта проблема будет со всеми старыми проектами.
Как бы узнать, что надо поменять в проектах, чтобы исправить ошибку.
55591
Программисты посоветовали открывать проекты в старой версии. Но это не дело каждый раз искать в какой веркии проект откроется.

petera
15.06.2021, 16:51
.........

Программисты посоветовали открывать проекты в старой версии. Но это не дело каждый раз искать в какой веркии проект откроется.

Ну так нужно принять за правило - добавлять номер версии ОЛ к имени файла проекта
Я так делаю всегда и давно.

Sergelectro
15.06.2021, 17:00
Ну так нужно принять за правило - добавлять номер версии ОЛ к имени файла проекта
Я так делаю всегда и давно.

Версия пишется в проекте. Дело не в этом.
У меня более 20 проектов. Что-то не хочется на каждый проект держать свою версию.

Ревака Юрий
15.06.2021, 17:52
Добрый день.
Очередной проект не хочет корректно открываться в версии 1.20.272
Проект был создан в версии 1.10.155.12893, изменен в версии 1.19.266.0
Опять ошибка "System.FormatException Входная строка имела неверный формат"
Боюсь эта проблема будет со всеми старыми проектами.
Как бы узнать, что надо поменять в проектах, чтобы исправить ошибку.
55591
Программисты посоветовали открывать проекты в старой версии. Но это не дело каждый раз искать в какой веркии проект откроется.

Можно попробовать сохранять постепенно в новых версиях, если программисты такое посоветовали, тут я ничем не смогу помочь.

Sergelectro
16.06.2021, 09:54
Можно попробовать сохранять постепенно в новых версиях, если программисты такое посоветовали, тут я ничем не смогу помочь.
Сегодня проверил. Вплоть до версии 1.19.266 проект открывается и работает корректно.
А вот в версии 1.20 начинаются ошибки.

Sergelectro
16.06.2021, 10:14
Можно попробовать сохранять постепенно в новых версиях, если программисты такое посоветовали, тут я ничем не смогу помочь.

Проблемы начинаются с версии 1.19.271 и выше

Ревака Юрий
16.06.2021, 10:28
Проблемы начинаются с версии 1.19.271 и выше

С каким прибором работаете?

Sergelectro
16.06.2021, 11:44
С каким прибором работаете?

Прибор ПР200-220

Sergelectro
16.06.2021, 13:55
В общем нашел проблему!
На будущее, мало ли кому пригодится.
В региональных стандартах разделитель целой и дробной части у меня стояла "точка".
Заменил на "запятую" и все заработало.

И все таки просьба в будущих версиях учесть данную проблему.

bayk
16.06.2021, 22:33
Да я в Овен пишу про эту проблему уже целый год, а воз и ныне там

Nicesoft
27.08.2021, 13:52
Сейчас ведутся работы на сервере, пока недоступен ftp сервер с макросами и шаблонами.
Расширения не грузятся "нет доступа к интернету", хотя интернет есть, проверено. Что-то на стороне OWEN?

Ревака Юрий
27.08.2021, 14:06
Расширения не грузятся "нет доступа к интернету", хотя интернет есть, проверено. Что-то на стороне OWEN?

Возможно, только что проверил, в базу макросов на ftp доступ есть, а с расширениями такая же история.

petera
09.09.2021, 12:23
Проблема
ПР102(Но думаю, что и в ПР200 будет тоже) ОЛ 1.19.268 и выше.
Задействованы оба интерфейса.
1 - слейв для подключения панели СП
2 - мастер - для весового терминала.

Мастеру нужно читать булевы переменные 0х0 и 0х2, индикаторы состояния терминала, соответственно в настройках мастера - регистр 0 бит 0 и регистр 0 бит 2.
Однако регистры 0 и 1 также задействованы для сетевой переменной Вес, с плавающей запятой.
Т.е. номер регистра - 0 используется с разными функциями чтения
Читаю замечания об успешном решении данной проблемы
56918

Что имеем на самом деле

1. Если в программе использовать обычные переменные для сохранения сетевых булевых переменных
56920
То все работает, ОЛ "не ругается" - v19_МастерBOOL_1.owl

2. Если в программе попытаться использовать запись полученных булевых переменных в сетевые переменные слейва (первого интерфейса) для отображения на панели, то для булевой переменной "регистр 0, бит 2" это можно сделать разными способами - v19_МастерBOOL_2.owl

56921 56922 56923

3. Как только пытаюсь передать в панель состояние булевой переменной "регистр 0, бит 0", любым способом,
КАПУТ - конфликт номеров регистров v19_МастерBOOL_3.owl
56924 56925 56926