PDA

Просмотр полной версии : МВ110-8А. Скорость.



Barabus
23.01.2016, 17:20
Наслышан о медленной работе этого модуля. На практике дела не имел, потому хотелось бы разъяснить один важный момент.

Правильно ли я понимаю, что скорость опроса данных со входов не влияет на скорость опроса модуля по Modbus RTU? То есть если величина со входа не успела обновиться, то я получу с модуля старое значение на входе, а не буду ждать ответа несколько секунд?

Yegor
23.01.2016, 19:16
данные меняются через 8сОн, конечно, тормознутый, но не настолько. С периодом в 1-2 секунды я получал обновлённые показания со всех входов.

gratovskiy
25.01.2016, 12:51
В модуле один АЦП, который последовательно опрашивает все 8 входов. Время опроса разное: для датчиков тока, напряжения и термопар - 0,4 сек на один вход; датчики сопротивления - 0,8 сек на один вход. Суммируем все получившееся время и получаем время полного обновления всех данных на модуле.