SokolovA
22.01.2016, 16:22
Добрый день!
Есть СПК-110, в конфигураторе оба COM-порта в режиме RS485 и модули МУ110-16Р (адрес 3) и МВ110-16Д (адрес 2).
Физически подключение выполнено вот так (http://i.piccy.info/i9/e5b2bb16e25feab141e6e898bc7ef700/1453467637/337096/983759/1.jpg).
Контакты модулей A, B звонятся с контактами 1 и 6 соответственно.
Параметры МВ-110 (http://i.piccy.info/i9/39559de7f557a63a9e205033bbbe1f9c/1453467732/318059/983759/2.jpg), МУ-110 (http://i.piccy.info/i9/e91b107784a54c2576cbfc66a2264f31/1453467816/256174/983759/3.jpg).
При этом у МУ в конфигураторе нет настроек протокола работы, негде выставить ModBus-RTU.
Используются шаблоны модулей, настройки: Modbus_COM (http://i.piccy.info/i9/81d6f8aae466b1aa0e87fc435a847dc9/1453467867/27439/983759/4.jpg), Modbus_Master_COM_Port (http://i.piccy.info/i9/de7f6593e56e2ea439543921993f1b62/1453467929/37204/983759/5.jpg), MB-110 (http://i.piccy.info/i9/a89bbd2231616d5e4ee704a2cc6c2b86/1453467973/48695/983759/6.jpg), МУ-110 (http://i.piccy.info/i9/74f736ebaef8e69f2c92605590ff5a0e/1453468020/20474/983759/8.jpg).
Результат - такой (http://i.piccy.info/i9/2a4ceeeacba0d0fab6a91c043792bf37/1453468178/20474/983759/8.jpg).
ТП предлагает отказаться от шаблонов модулей и добавить просто Slave-устройство.
Вопрос - что по скринам я сделал не так?
Есть СПК-110, в конфигураторе оба COM-порта в режиме RS485 и модули МУ110-16Р (адрес 3) и МВ110-16Д (адрес 2).
Физически подключение выполнено вот так (http://i.piccy.info/i9/e5b2bb16e25feab141e6e898bc7ef700/1453467637/337096/983759/1.jpg).
Контакты модулей A, B звонятся с контактами 1 и 6 соответственно.
Параметры МВ-110 (http://i.piccy.info/i9/39559de7f557a63a9e205033bbbe1f9c/1453467732/318059/983759/2.jpg), МУ-110 (http://i.piccy.info/i9/e91b107784a54c2576cbfc66a2264f31/1453467816/256174/983759/3.jpg).
При этом у МУ в конфигураторе нет настроек протокола работы, негде выставить ModBus-RTU.
Используются шаблоны модулей, настройки: Modbus_COM (http://i.piccy.info/i9/81d6f8aae466b1aa0e87fc435a847dc9/1453467867/27439/983759/4.jpg), Modbus_Master_COM_Port (http://i.piccy.info/i9/de7f6593e56e2ea439543921993f1b62/1453467929/37204/983759/5.jpg), MB-110 (http://i.piccy.info/i9/a89bbd2231616d5e4ee704a2cc6c2b86/1453467973/48695/983759/6.jpg), МУ-110 (http://i.piccy.info/i9/74f736ebaef8e69f2c92605590ff5a0e/1453468020/20474/983759/8.jpg).
Результат - такой (http://i.piccy.info/i9/2a4ceeeacba0d0fab6a91c043792bf37/1453468178/20474/983759/8.jpg).
ТП предлагает отказаться от шаблонов модулей и добавить просто Slave-устройство.
Вопрос - что по скринам я сделал не так?