PDA

Просмотр полной версии : СПК110 не видит модули МУ110-16Р и МВ110-16Д



SokolovA
22.01.2016, 16:22
Добрый день!

Есть СПК-110, в конфигураторе оба COM-порта в режиме RS485 и модули МУ110-16Р (адрес 3) и МВ110-16Д (адрес 2).

Физически подключение выполнено вот так (http://i.piccy.info/i9/e5b2bb16e25feab141e6e898bc7ef700/1453467637/337096/983759/1.jpg).
Контакты модулей A, B звонятся с контактами 1 и 6 соответственно.

Параметры МВ-110 (http://i.piccy.info/i9/39559de7f557a63a9e205033bbbe1f9c/1453467732/318059/983759/2.jpg), МУ-110 (http://i.piccy.info/i9/e91b107784a54c2576cbfc66a2264f31/1453467816/256174/983759/3.jpg).

При этом у МУ в конфигураторе нет настроек протокола работы, негде выставить ModBus-RTU.

Используются шаблоны модулей, настройки: Modbus_COM (http://i.piccy.info/i9/81d6f8aae466b1aa0e87fc435a847dc9/1453467867/27439/983759/4.jpg), Modbus_Master_COM_Port (http://i.piccy.info/i9/de7f6593e56e2ea439543921993f1b62/1453467929/37204/983759/5.jpg), MB-110 (http://i.piccy.info/i9/a89bbd2231616d5e4ee704a2cc6c2b86/1453467973/48695/983759/6.jpg), МУ-110 (http://i.piccy.info/i9/74f736ebaef8e69f2c92605590ff5a0e/1453468020/20474/983759/8.jpg).

Результат - такой (http://i.piccy.info/i9/2a4ceeeacba0d0fab6a91c043792bf37/1453468178/20474/983759/8.jpg).

ТП предлагает отказаться от шаблонов модулей и добавить просто Slave-устройство.

Вопрос - что по скринам я сделал не так?

Евгений Кислов
22.01.2016, 18:26
Добрый день!

Есть СПК-110, в конфигураторе оба COM-порта в режиме RS485 и модули МУ110-16Р (адрес 3) и МВ110-16Д (адрес 2).

Физически подключение выполнено вот так (http://i.piccy.info/i9/e5b2bb16e25feab141e6e898bc7ef700/1453467637/337096/983759/1.jpg).
Контакты модулей A, B звонятся с контактами 1 и 6 соответственно.

Параметры МВ-110 (http://i.piccy.info/i9/39559de7f557a63a9e205033bbbe1f9c/1453467732/318059/983759/2.jpg), МУ-110 (http://i.piccy.info/i9/e91b107784a54c2576cbfc66a2264f31/1453467816/256174/983759/3.jpg).

При этом у МУ в конфигураторе нет настроек протокола работы, негде выставить ModBus-RTU.

Используются шаблоны модулей, настройки: Modbus_COM (http://i.piccy.info/i9/81d6f8aae466b1aa0e87fc435a847dc9/1453467867/27439/983759/4.jpg), Modbus_Master_COM_Port (http://i.piccy.info/i9/de7f6593e56e2ea439543921993f1b62/1453467929/37204/983759/5.jpg), MB-110 (http://i.piccy.info/i9/a89bbd2231616d5e4ee704a2cc6c2b86/1453467973/48695/983759/6.jpg), МУ-110 (http://i.piccy.info/i9/74f736ebaef8e69f2c92605590ff5a0e/1453468020/20474/983759/8.jpg).

Результат - такой (http://i.piccy.info/i9/2a4ceeeacba0d0fab6a91c043792bf37/1453468178/20474/983759/8.jpg).

ТП предлагает отказаться от шаблонов модулей и добавить просто Slave-устройство.

Вопрос - что по скринам я сделал не так?

В CODESYS нужно указывать номера COM-портов со смещением на единицу:

21967

LStrong
22.01.2016, 22:52
Возможно я не прав, но попробуйте все таки разнести адреса приборов пошире, к примеру МУ-16Р адрес 3, а МВ110-16Д адрес 3+16= не ниже 19.
МВ110-16Д это 16 входов, каждый вход занимает один адрес, вход №1 адрес модуля, вход №2 адрес модуля +1 и т.д вход №16 адрес модуля + 15 то есть фактически 16 адресов занято!
Про МУ110-16Р точно не скажу, я просто поставил адрес подальше от модулей ввода и все. А модули МВ110-8А (там по 8 входов) ставил адресами 10, 20, 30

жекон
23.01.2016, 09:03
А еще вопросик а в конфигурации выставили RS485?