PDA

Просмотр полной версии : Подбор оборудования



Дмитрий76
21.01.2016, 14:39
Доброго дня всем. Имеется установка для обработки облицовочной плитки ,управление калибровочным шпинделем выполнено на ELAP CM 78H1. Можно ли подобрать аналог этому чудо прибору?

Garonn
21.01.2016, 23:45
Я думаю, что если погуглить, то можно что-то подобрать на самом деле.

ALFIX
22.01.2016, 12:34
Доброго дня всем. Имеется установка для обработки облицовочной плитки ,управление калибровочным шпинделем выполнено на ELAP CM 78H1. Можно ли подобрать аналог этому чудо прибору?
Насколько я понял, этот "чудо-прибор" всего лишь счетчик импульсов
http://www.elap.it/eng/Download/Visualizers/CM78_en.pdf
Можно попробовать заменить его счетчиком импульсов из линейки Овена.

maximov2009
01.02.2016, 13:55
Добрый день. Кто подскажет, есть ли у ОВЕНА индикатор для сигнала 0-10В. Типа ИТП11 для токовой петли. Может кто подскажет - сталкивался. Нужно вывести параметр с ПЧ дельта, а у него выход только 0-10в. Для токового выхода надо плату дополнительно заказывать, а время поджимает.

Боднар Олег Миколайович
01.02.2016, 14:01
Есть не у овена, и по хорошей цене конвертор 0-10в. в 4-20мА, могу если надо в личку написать у кого есть в Москве.

rovki
01.02.2016, 14:12
Конвертор -это резистор, 50ом*20ма=1в ,значит поставьте дополнительно на вход резистор и подавайте напряжение до 10в.Получится делитель напряжения .Рассчитайте добавочный резистор ,что бы получился делитель напряжения 1 к 10 ...:cool:

murdemon
01.02.2016, 14:16
шшшшш... бизнес человек ломаешь.

Боднар Олег Миколайович
01.02.2016, 14:38
Резистор можно поставить если 4-20мА в 0-10в. на 500 Ом, наоборот не получится, выход 0-10в. очень слаботочный, не вытянешь таким способом с него ничего, проверено.

rovki
01.02.2016, 14:55
Ну если источник напряжения не потянет 20ма ,тогда только усилитель...

Боднар Олег Миколайович
01.02.2016, 14:58
Данный тип выхода не рассчитан на такой ток.

Вольд
01.02.2016, 15:20
Конвертор -это резистор, 50ом*20ма=1в ,значит поставьте дополнительно на вход резистор и подавайте напряжение до 10в.Получится делитель напряжения .Рассчитайте добавочный резистор ,что бы получился делитель напряжения 1 к 10 ...:cool:

Резистор в принципе можно было бы поставить если надо было преобразовать 0...10 В в 0...20 мА.

maximov2009
01.02.2016, 16:51
Спасибо за ответы. Надо бы именно индикатор, который бы воспринимал 0-10в. Мне в добавок надо этот сигнал растроить на 3 иникатора. Есть пока мысля поставить 3 ТРМ. которые имеют универсальные входа, но как то роскошно получается. в принципе у ПЧ "ДЕЛЬТА" есть возможность установки платы расширения с 2 токовыми выходами, но такие вещи как всегда под заказ, потому долго. а время как всегда нет. Может быстрее получится поставить другой ПЧ с готовым выходом 4-20 да в после на 3 ИТП11. А вообще может ОВЕНу уже подумать и о таких индикаторах.

Боднар Олег Миколайович
01.02.2016, 18:32
Резистор в принципе можно было бы поставить если надо было преобразовать 0...10 В в 0...20 мА.

Не получится, на этом резисторе все погасится, 0-10в. выход достаточно высокоомный, нагрузка обычно должна быть не менее 2 кОм.

Боднар Олег Миколайович
01.02.2016, 18:35
Спасибо за ответы. Надо бы именно индикатор, который бы воспринимал 0-10в. Мне в добавок надо этот сигнал растроить на 3 иникатора. Есть пока мысля поставить 3 ТРМ. которые имеют универсальные входа, но как то роскошно получается. в принципе у ПЧ "ДЕЛЬТА" есть возможность установки платы расширения с 2 токовыми выходами, но такие вещи как всегда под заказ, потому долго. а время как всегда нет. Может быстрее получится поставить другой ПЧ с готовым выходом 4-20 да в после на 3 ИТП11. А вообще может ОВЕНу уже подумать и о таких индикаторах.

Поставьте преобразователь 0-10 в 4-20, а на выходе 3 ИТП петлей. Можно в качестве преобразователя использовать ТРМ с токовым выходом настроенным на ретрансляцию входа.

maximov2009
02.02.2016, 07:02
Поставьте преобразователь 0-10 в 4-20, а на выходе 3 ИТП петлей. Можно в качестве преобразователя использовать ТРМ с токовым выходом настроенным на ретрансляцию входа.
Спасибо всем за ответы. Вопрос снимается. Уговорил начальство пойти другим путём к светлому будущему. Хотя вопрос у ОВЕНу по разработке индикатора не снимаю. На мой взгляд, если у индикатора ИТП 11 сделать универсальный вход напряжение/ток, то получится более функциональная модель. Прекрасно понимаю, что в этом случае понадобится дополнительный источник питания (внешний) но с этим обычно проблем не возникает.
ИТП 11 удобен тем, что не нужно дополнительных проводов подключения питания, но и универсальность теряется.
Вот такая идея для разработчиков.
С уважением.