Просмотр полной версии : Прошу помощи Трм 151.01.ии
Сергей257
21.01.2016, 02:37
Пытаюсь собрать паяльную станцию на трм151, подключил твердотельное реле управление по току 4-20 mA . На выходе на реле 3.67мА и все ! В чем может быть проблема , в настройках ?
maximov2009
21.01.2016, 07:03
А схему подключения, если можно?
Сергей257
21.01.2016, 10:40
От Трм клемма 4 идёт на +24в , -24в идёт на реле - , с плюса реле на клемму 5 Трм .
maximov2009
21.01.2016, 11:03
А где Вы меряете ток? Померьте в разрыве - между 5 выходом и входом ТТР. И какая именно у Вас твердотелка?
Сергей257
21.01.2016, 17:27
Вечером замерю отпишусь , да и ещё заметил 3.67 есть даже если отключить питание от трм , так должно быть ? Спасибо !!
Сергей257
21.01.2016, 21:56
В разрыве между 5 выходом и входом ттр 3.67, даже при отключённом трм . ТТР вот такое http://kiev.zakupka.com/p/33075028-tverdotelnoe-rele-ssr-40la-trz-1-la2540/#product_testimonials
Сергей257
21.01.2016, 21:57
Проблема может в программировании ? Спасибо .
Сергей257
23.01.2016, 02:21
Не кто не может подсказать ? Уже пару дней мучаюсь ((
Сергей257
23.01.2016, 03:05
Может на выход 5 с Трм надо подключить сопротивление нагрузки ЦАП ? Или твердотелка и работает как сопротивление ?
maximov2009
23.01.2016, 12:57
Добрый день. Скорее всего у Вас ТРМ просто не включилась в работу. Поэтому просто через цепь течёт минимальный ток. если бы сгорел выходной транзистор, тока не было бы вообще. Может не настроена сама программа работы. Проверьте в каком режиме она работает.
Дистанционно сложно решать такие вопросы.
Я бы проверил отдельно ТТР от токового задатчика. И если рабочая, тогда уже снова бы брался за программу. Выберите режим, при котором точно знаете, что управляющий сигнал должен быть максимальным и мерил. А то может быть у Вас установлен режим холодильника, вместо нагревателя. И вы ждёте открытия ТТР, а ТРМ его наоборот закрывает.
Я так понял, что вы занимаетесь дома и возможности проверки ограничены, но пытайтесь.
Сергей257
23.01.2016, 13:07
Добрый день . Спасибо за ответ , я так и подумал что дело в программировании , ТТР рабочая проверял , а могли бы вы составить простую программу например нагреваеться до 100гр держит 5 мин потом 150 7 мин , я уже напрограммировал и он показывает (-) как я понял работает как холодильник как вы и сказали . Заранее огромное Спасибо за помощь !!
Сергей257
23.01.2016, 13:08
Да, датчик ТХА(к) .
maximov2009
24.01.2016, 06:39
Добрый день. Со 151 не работал пока, и на работе тоже такой нет, хотя наверное надо будет взять на пробу. Бегло посмотрел описание, в принципе особо сложного ничего нет. Если до понедельника не разберетесь, киньте на почту maximov2009@mail.ru Что именно Вы меняли в настройках (в программе) от заводских уставок.
Сергей257
24.01.2016, 11:44
Спасибо Maximov2009 , хорошо .