PDA

Просмотр полной версии : СПК207+ТРМ133М



KoT'86
20.01.2016, 13:20
Цепляю ТРМ133М-02 к СПК207.CS.WEB, CDS v3.5 SP5 P5. Проблема в следующем: при версии modbus_master_com 3.5.3.0 могу добавить в modbus slave только 10 каналов, потом кнопка добавления каналов становится неактивна, установленный патч "setup_CoDeSys_Modbus_patch_v1.0" не помогает. При версии modbus_master_com 3.5.5.0 с количеством каналов вопрос отпадает, только вот начинает ругаться компилятор и выдаёт кучу ошибок по версии драйвера 3.5.5.0.
Заранее благодарен за помощь!

KoT'86
22.01.2016, 22:55
Разобрался, стоял таргет 3.5.3.40, поменял на последний 3.5.4.20 - ошибки на драйвер 3.5.5.0 исчезли. Тема закрыта.