Вход

Просмотр полной версии : Подключение ТРМ 212 к ТРМ148



Айсаар
20.01.2016, 06:13
Помогите, можно ли подключить ТРМ212 с датчиком тепла на первом канале( второй канал откл.) к ТРМ148 чтобы она принимала данные с ТРМ212 через канал RS485. Если можно то как настраиваю?

capzap
20.01.2016, 06:55
Если можно то как настраиваю?
только через "прокладку"

Айсаар
20.01.2016, 06:59
А что такое "Прокладка"?

capzap
20.01.2016, 07:01
всё зависит от того каким образом Вы собираетесь использовать трм148

Айсаар
20.01.2016, 07:04
212 используется в качестве дополнительных каналов для 148. Мне надо чтобы 212 передавал информацию к 148

capzap
20.01.2016, 07:05
при чем тут 212, трм148 куда дальше передает информацию?

Айсаар
20.01.2016, 07:09
Дальше передает к котлу, для управления ступенями

capzap
20.01.2016, 07:12
Дальше передает к котлу, для управления ступенями
ладно. И зачем тогда сопрягать два прибора, почему они не могут параллельно управлять котлом, что их должно объединять?

Айсаар
20.01.2016, 07:20
Хотим проверить возможности приборов

capzap
20.01.2016, 07:25
не нравится что? Это два ведомых устройства, они самостоятельно не могут инициировать обмен, их обязательно должен кто то опрашивать. И даже если кто то будет брать информацию с трм212, то передать её в трм148 просто некуда.
Начальник от Вас скорее всего хочет, чтоб Вы объединили эти два прибора в одну сеть и отображали полученную информацию ими от датчиков и управляющие сигналы на исполнительные механизмы на экране ПК

google
21.01.2016, 09:29
Чтобы заставить ТРМ148 работать в качестве мастера сети (опрашивать параметры другого прибора), воспользуйтесь параметрами дерева "мастер сети". Далее в дереве "сетевые параметры прибора" настройте сетевой вход. И в качестве входа вычислителя используйте сетевой вход.

Айсаар
28.01.2016, 03:39
Не получается

google
28.01.2016, 10:05
Не получается
Ничего удивительного. В 4 часа ночи. :)
1. Мастер сети. режим работы прибора прибора r.co='мастер'. Период опроса t.q=1.0, размер очереди опроса nu.qu = 1. Имя параметра для опроса p.chr =pv1, адрес опрашиваемого параметра adr = адрес трм212.
2. Сетевые параметры прибора. n.flt=1, сетевой вход 1 data = float, t.inc = хрен знает, надо проверять, sour = адрес 212, char = pv1
3. Вычислитель №1 t.in. = сетевой вход, in. = №1