Всем привет.Мне нужно на панели СП270 менять секунды. Но как это доделать не могу вот мои действие.218692187021871218722187321874
Всем привет.Мне нужно на панели СП270 менять секунды. Но как это доделать не могу вот мои действие.218692187021871218722187321874
1. Секунды чего? Может это время PT таймера?
2. Зачем эти гигантские кнопки? Для элемента "Цифровой ввод" они не нужны - ввод осуществляется всплывающей клавиатурой, которая автоматически появляется при нажатии на этот элемент.
3. А где переменные в слейве ПЛК. У Вас кроме порта в слейве ничего нет.
4. Настройки порта панели где?
Ответов нет.
Делать так
21875 21878 21877
По первой картинке менять WORD на DWORD?21883, а по второй картинке РТ1, РТ2, РТ3 4*0,4*1,4*2 там же менять. Загрузил проектподключаю кабелем КС-1 он выдает ошибку потеря связи порт ПЛК 0.21884
По первой картинке менять WORD на DWORD?21883, а по второй картинке РТ1, РТ2, РТ3 4*0,4*1,4*2 там же менять. Загрузил проектподключаю кабелем КС-1 он выдает ошибку потеря связи порт ПЛК 0.21884
Первая картинка - оставить WORD (0, 1, 2)
Потеря связи - проверить настройки порта панели, д.б. так, как показано у меня.
И так подвожу итог что сделал.21913 вписал данные в проект на каждый TOF.Ввел в конфигурацию ПЛК21914.В конфигураторе СП200 проделал следующие 21915219162191721918219192192021921.Что получилось у меня .Подключаю кабелем КС-1 к rs-232 к СП270 к выводу PLC . При включени он выдает ошибку потеря потеря связи Порт PLC адрес№1. ПРи этом я могу первое сенсорное окно открыть и могу ввести данные. Два других не могу.Но при вводе в первое окно данные, ни каких результатов,сразу выдает опять---потеря потеря связи Порт PLC адрес№1.
И так подвожу итог что сделал.21913 вписал данные в проект на каждый TOF.Ввел в конфигурацию ПЛК21914.В конфигураторе СП200 проделал следующие 21915219162191721918219192192021921.Что получилось у меня .Подключаю кабелем КС-1 к rs-232 к СП270 к выводу PLC . При включени он выдает ошибку потеря потеря связи Порт PLC адрес№1. ПРи этом я могу первое сенсорное окно открыть и могу ввести данные. Два других не могу.Но при вводе в первое окно данные, ни каких результатов,сразу выдает опять---потеря потеря связи Порт PLC адрес№1.Проверить настройку порта ПЛК
21922
Д.б. RTU
Кроме того
Вы уверены, что кабель исправный? Если он КС1, то проверить можно подключившись к ПЛК из среды КДС.
Какой ПЛК Вы используете.
Вы уверены, что подключаете кабель к порту RS232, а не к Debug RS232?
Настройка порта как и у вас.Кабелей у меня три и все новые. Но кабель один конец DB9F а другой RJ12. В ноутбуке есть только вход RJ-45. ПЛК 110-*220-30-р. На панели ПЛК три входа Debug RS232 , RS232 и USB- они все обозначены промахнутся я не смогу(читать умею)
У ТС всего один экран с тремя цифровыми вводами.
Этот элементарный проект должен работать сразу!!! Без всяких проблем.
1. Либо Кабель со стороны ПЛК подключен не в RS232, а ошибочно в Debug
2. Либо кабель со стороны панели подключен не в порт PLC, а ошибочно в порт Download
3. Либо программа в ПЛК не загружена и не запущена, а стоит в КДС галка Эмуляция в меню Онлайн.
К стати по п.3, ПЛК у Вас случаем не 110-М02? Потому, что с этим ПЛК в соседней теме тоже какие-то проблемы http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=22915&p=193153&viewfull=1#post193153
По пунктам 1 и 2 не сомневайтесь подключаю правильно. По 3-му, программа ПЛК работает по изернету,на ноуте я вижу как работают у меня концевики и ПЛК отрабатывает все. ПЛК у меня ПЛК 110-32 а не ПЛК110-24.30.Р-М[М02].Иду дальше про бывать. Проверти пожалуйста файл может в нем причина?21942. Если не подключен кабель КС-1 к панели,то выдает потеря связи Порт PLC адрес№0, если подключен, пишет потеря связи Порт PLC адрес№1.Скачал я с форума файл для СП270 загрузил. Программа открылась кнопки вкл и выкл но так же высвечивается потеря связи Порт PLC адрес№0.
По пунктам 1 и 2 не сомневайтесь подключаю правильно. По 3-му, программа ПЛК работает по изернету,на ноуте я вижу как работают у меня концевики и ПЛК отрабатывает все. ПЛК у меня ПЛК 110-32 а не ПЛК110-24.30.Р-М[М02].Иду дальше про бывать. Проверти пожалуйста файл может в нем причина?21942. Если не подключен кабель КС-1 к панели,то выдает потеря связи Порт PLC адрес№0, если подключен, пишет потеря связи Порт PLC адрес№1.Скачал я с форума файл для СП270 загрузил. Программа открылась кнопки вкл и выкл но так же высвечивается потеря связи Порт PLC адрес№0.
У Вас какая-то хрень в проекте, не могу найти где она спряталась.
Несколько замечаний
1. Вам порт загрузки не нужен
21943--->21944
3. Зачем биты уведомления? Нужны ли они
21948
2. Остался артефакт в виде микроскопического фрейма
21945---->21946
Возможно на экране, например за его пределами тоже есть какие-то остатки чего-то, из-за этого и не работает, по крайней мере даже в онлайн эмуляции Ваш проект ведет себя очень странно -Потеря связи порт PLC с мельтешащими 0 и 1.
Сделайте проект с нуля.
Или возьмите мой
ЗЫ. Ой, я не могу. Какой такой PLC с адресом 0???
21951
http://www.owen.ru/forum/attachment.php?attachmentid=11952&d=1392750846
Все получилось я нашел причину вот в ней и было21952. Спасибо всем и petera огромное спасибо!
Все получилось я нашел причину вот в ней и было21952. Спасибо всем и petera огромное спасибо!
Только по русски именительный падеж мн.числа прилагательного "верхний" - "Вибраторы верхниЕ" и "Вибраторы нижниЕ" https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%B9
Подключил панель к ПЛК в щите управления но секунды не работают . если я забиваю данные в ПЛК секунды то все работает.Что может быть?