PDA

Просмотр полной версии : Modbus RTU - ОВЕН ТРМ201 v03.0002



EgorDS
19.01.2016, 13:34
Собственно два вопроса :
1. Можно ли перешить указанный ТРМ201 на ПИД-регулятр ?
2. Необходимо менять Рабочие параметры по Modbus RTU (температура "уставка регулятора"). Стандартной программой "конфигуратор ТРМ" по RS-485 все работает. С помощью терминальной проги Onitex ModbusTerminal2 2.0.3.9 считываю с регистров температуру , текущую и уставки, но перезаписать уставки не получается - ругается. Где искать ошибки ?

P.S. Изначальная задача - автоматическое управление температурой в печи, несколько температурных зон по времени. Пробовал организовать через MasterSCADA, но как я понял не получилось из за того что в "OPC-сервер для приборов c интерфейсом RS-485 и протоколом ОВЕН" нет ТРМ201 с прошивкой v03.0002, А со всех остальных прилетают нули. Очевидно на С# написать приложение будет проще...

Гарчев Евгений
20.01.2016, 14:30
1. нет, нельзя.
2. Запись уставки осуществляется функцией 0х10 по адресу регистра 0х02 (тип переменной Int16) - http://www.owen.ru/uploads/ki_prm_trm201_032.pdf

skiner
21.11.2016, 16:43
1. нет, нельзя.
2. Запись уставки осуществляется функцией 0х10 по адресу регистра 0х02 (тип переменной Int16) - http://www.owen.ru/uploads/ki_prm_trm201_032.pdf

Евгений, доброго времени суток.

По ТРМ-201 есть еще вопросы.

не получается подключить ТРМ-201 к контроллеру Delta DVP по протоколу ModBus.
Родная программа видит прибор без проблем.

Сторонние программы для контроля сом-порта в упор не видят ТРМку...
И контроллер тоже не видит.


Что посоветуете?