PDA

Просмотр полной версии : ПР200 + ПР200 (или МВ110, МУ110)



antonlis
19.01.2016, 09:14
Доброго времени суток.
Возник вопрос расширения системы, построенной на ПР200.
Конкретного ответа на вопрос, когда выйдут модули расширения для ПР200, получить не могу.
В описании есть упоминание о работе ПР200 с другими ПР200 в режиме Master/Slave. Кто-то реализовывал такое решение? Сколько можно подключить Slave модулей?
Так же на форуме есть упоминание что программируемое реле может работать со стандартными модулями расширения МВ и МУ. Как это реализуется в программе OWENLogic?
У Siemens для LOGO! есть четкое описание максимальных сетевых конфигураций и настроек, а в LOGO! SoftComfort все это настраивается в момент. Как реализована настройка сетевых режимов работы в OWEN Logic?
Ожидая ответов вроде: "Используйте ПЛК110 и будет вам счастье", сравните ценники. Система для бытовой автоматизации, а частный клиент - это не предприятие.

Алексей ПМ
19.01.2016, 09:17
рту модбас, овен.

Мне так ответили:

Здравствуйте!
К сожалению, появление запланировано на 2 квартал 2016
Вы можете использовать обычные модули ОВЕН, подключая их по RS485

Павел Братковский
19.01.2016, 09:30
Возник вопрос расширения системы, построенной на ПР200.

сколько и чего надо расширить?

antonlis
19.01.2016, 09:30
рту модбас, овен.
Окей, в OWEN Logic как это реализовано?

antonlis
19.01.2016, 09:31
сколько и чего надо расширить?
Нужные еще 8 DI и 8 DO.

Павел Братковский
19.01.2016, 09:41
по ценнику пр200 выгоднее выглядит...я бы пр200 взял.

со связью могу помочь, есть в наличии два пр200, правда 8 входов и 6 выходов...если интересно пишите в личку.

Алексей ПМ
19.01.2016, 10:00
Окей, в OWEN Logic как это реализовано?

200 - мастером, связь - сетевыми переменными.

antonlis
19.01.2016, 10:05
200 - мастером, связь - сетевыми переменными.
Спасибо. То есть все делается в программе? Ни каких танцев с бубнами не будет при конфигурировании сетевых переменных?
Тогда еще вопрос:
Максимальное кол-во Slave устройств?

Павел Братковский
19.01.2016, 10:11
Максимальное кол-во Slave устройств?

ОЛ выдает максимальное количество слейв устройств 16, имея 2 рс 485 я думаю 32 устройства, а вот с количеством сетевых переменных надо бы разобраться....

antonlis
19.01.2016, 10:34
ОЛ выдает максимальное количество слейв устройств 16, имея 2 рс 485 я думаю 32 устройства, а вот с количеством сетевых переменных надо бы разобраться....

Спасибо.

Возвращаясь к теме: "Что изменить в ПР200 и какие есть пожелания"
Сделать нормальные мануалы и описания. При каждой проблеме лезть на форум, интересно конечно, но времени занимает куда больше, чем поиск ответа в структурированных разделах мануала.

Алексей ПМ
19.01.2016, 11:05
Спасибо.

Возвращаясь к теме: "Что изменить в ПР200 и какие есть пожелания"
Сделать нормальные мануалы и описания. При каждой проблеме лезть на форум, интересно конечно, но времени занимает куда больше, чем поиск ответа в структурированных разделах мануала.

бугага... и деситьбукаф...

Павел Братковский
19.01.2016, 11:23
бугага... и деситьбукаф...

ага, согласен!!!! наши ракеты по тому и летают, лучше натовских, что на них мануала нет....

antonlis
19.01.2016, 13:08
ага, согласен!!!! наши ракеты по тому и летают, лучше натовских, что на них мануала нет....

Дело не в наших или чужих, дело в бренде. Думаю для компании ОВЕН актуально не только заманивать клиентов своей поддержкой на форуме, но и грамотной технической документацией. Для примера: с Siemens я разобрался за 1 день с мануалами и начертил все необходимые схемы, с ОВЕН есть вопросы, которые приходиться задавать здесь. Не всегда у тебя под рукой интернет и не всегда есть возможность консультации. Но это уже из другой оперы и к теме поста не относиться.

Николаев Андрей
19.01.2016, 13:11
Дело не в наших или чужих, дело в бренде. Думаю для компании ОВЕН актуально не только заманивать клиентов своей поддержкой на форуме, но и грамотной технической документацией. Для примера: с Siemens я разобрался за 1 день с мануалами и начертил все необходимые схемы, с ОВЕН есть вопросы, которые приходиться задавать здесь. Не всегда у тебя под рукой интернет и не всегда есть возможность консультации. Но это уже из другой оперы и к теме поста не относиться.

Вы совершенно правы.
Павел, конечно же, немного иронизировал.
Работа над документацией ведется.

antonlis
19.01.2016, 13:13
Вы совершенно правы.
Павел, конечно же, немного иронизировал.
Работа над документацией ведется.

Именно поэтому, на ОВЕН начинают переходить с забугорных аналогов, потому что видно развитие. Как в техническом так и эстетическом плане.

Всех благодарю за ответы.

Павловский Игорь
17.02.2017, 12:32
В существующий проект можно добавить устройство?

Ревака Юрий
17.02.2017, 14:25
В существующий проект можно добавить устройство?

Добрый день! На сейчас уже существует тема, в которой есть шаблон ПР200 для быстрой интеграции в проект, там же можно скачать тестовый демонстрационный проект и описание регистров. Тема вот: http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=25978

uagd
26.06.2017, 16:22
что бы не плодить новые темы задам вопрос здесь.
Кто то пытался подружить ПР 200 и китайское реле с RS485.
Для проекта не хватает 2х выходов ставить МВУ дороговато. тем более что требования к данным сигналам не высокое. Лампочка загорится и ладно.
В мастер скаде данное реле нормально работает с пр200 не получается. Обмен между ПР200 и реле идет вкл реле не происходит.
Кто нибудь сталкивался с данной проблемой.3181931820
31821

rovki
26.06.2017, 17:16
У них модбас кривой .нужно поиграться функциями (областями) ,Пр может не работать с такими функциями .

capzap
26.06.2017, 18:22
На момент работы ПР с реле, не был ли включен ОРС в эту же линию, потому что два мастера точно не уживаются, а из того чем поиграться выбор не велик, хоть и в ОРС стоит галка младшим вперед, попробуйте поставить в ОЛ галку на старшим вперед, в лоджике целочисленные переменные так то занимают 4 байта, кто его знает как там идет преобразование в регистр модбас

uagd
26.06.2017, 20:30
P
классно когда есть общие слова, у кого кривой модбас? Китайцев, так мастерскада управлет ихним устройством. Мастерскада работает через ОРС от овена, хоть он и с приставкой бета, но в паре с китайцем работают. Остается ПР, в которой добавлена 6 функция в выпадающем меню, но предположительно не работает. Таблица для китайца выложена, там однозначно написано какой функцией идет запись, смысл в совете поиграться какой?

На момент работы ПР с реле, не был ли включен ОРС в эту же линию, потому что два мастера точно не уживаются, а из того чем поиграться выбор не велик, хоть и в ОРС стоит галка младшим вперед, попробуйте поставить в ОЛ галку на старшим вперед, в лоджике целочисленные переменные так то занимают 4 байта, кто его знает как там идет преобразование в регистр модбас

Ставил галку и так и так. Не помогает. МВУ-8 с ПР200 работает отлично но там запись идёт 10 функцией. Может действительно проблема в 6 функции.
ОРС отключён однозначно. У пр200 своя линия rs485

capzap
26.06.2017, 20:35
P

Ставил галку и так и так. Не помогает. МВУ-8 с ПР200 работает отлично но там запись идёт 10 функцией. Может действительно проблема в 6 функции.
ОРС отключён однозначно. У пр200 своя линия rs485
может А и Б перепутаны, но лучший вариант это соединить ПР с ПК по 485, на компе поставить прогу от сюда (http://hmisys.com/) эмулятор слейва и запустив её, посмотртеть что же отправляет ПР-ка, по тем ли адресам, те ли значения при разных вариантах галки, если регистры не будут менятся можно будет посмотреть лог, что же на самом деле отправляет реле за запросы по 6 функции

rovki
26.06.2017, 20:36
У меня таких модулей штук 5 разных моделей и у всех разные области используются ...Тема про ПР200 ,потому и говорю что там другие области используются (криво относительно ПР200), для выходов дискретных чаще это нулевая область

uagd
26.06.2017, 21:00
может А и Б перепутаны, но лучший вариант это соединить ПР с ПК по 485, на компе поставить прогу от сюда (http://hmisys.com/) эмулятор слейва и запустив её, посмотртеть что же отправляет ПР-ка, по тем ли адресам, те ли значения при разных вариантах галки, если регистры не будут менятся можно будет посмотреть лог, что же на самом деле отправляет реле за запросы по 6 функции
А и В не перепутаны точно. МВУ-8 работает. Адреса приборов разные.

capzap
26.06.2017, 22:05
ну так что там с симулятором слейва, получилось узнать передает ли запросы ПР-ка

capzap
26.06.2017, 22:07
У меня таких модулей штук 5 разных моделей и у всех разные области используются ...Тема про ПР200 ,потому и говорю что там другие области используются (криво относительно ПР200), для выходов дискретных чаще это нулевая область

при чем тут области памяти ПР, когда стоит определенная задача в качестве мастера записывать одиночный регистр в китайца, который выступает в роли слейва

uagd
27.06.2017, 10:34
Попробовал описать проблему подробней.Там и запросы от Пр

melky
27.06.2017, 10:53
uagd модбас у них вполне не кривой, кривое описание, 5-й разъем в 0 переведите, а по описанию 0 это AT команды, 1 - Modbus, по факту у меня наоборот.
Да и на бинарную команду реле ругается почему-то

Попробуйте писать число - 256 - включить, 512 - выключить, 768 - триггер, а не пытаться байтами играться.

melky
27.06.2017, 11:06
PortName = COM7
BaudRate = 9600
DataBits = 8
Parity = None
StopBits = One
DtrEnable = False
RtsEnable = False
Behavior = Master

Опрос всех входов группой с 1-ого регистра (у меня в скада регистр +1 так как не с нуля)


Запрос значений группы элементов "Relay_2"
Отправка: 01 03 00 01 00 08 15 CC
Приём: 01 03 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 E4 59

melky
27.06.2017, 11:15
Отправка: 02 06 00 02 03 00 28 C9 - команда включения функцией toggle (переключатель), дес 768
Приём: 02 06 00 02 03 00 28 C9

Отправка: 02 03 00 01 00 08 15 FF - опрос после отправки команды всех входов
Приём: 02 03 10 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 A2 9C
OK!


У меня реле на 8 каналов

uagd
27.06.2017, 11:24
melky
Переключатель АТ команд находится в правильном положении.
А вот набор команды на включение 256 а на отключение 512 пробудило реле к жизни.
Оно (УРА!!!!!!!!!!!!) Заработало.
Всем спасибо.
melky огромное спасибо.

capzap
27.06.2017, 11:26
Отправка: 02 06 00 02 03 00 28 C9 - команда включения функцией toggle (переключатель), дес 768
Приём: 02 06 00 02 03 00 28 C9

Отправка: 02 03 00 01 00 08 15 FF - опрос после отправки команды всех входов
Приём: 02 03 10 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 A2 9C
OK!


У меня реле на 8 каналов

а если поставить галку старшим вперед, запрос на запись 6 функцией такой же или нет, если это так то надо сообщить разработчикам, что не функционирует настройка

melky
27.06.2017, 12:07
я не проверял на ПР, некогда. А из scada пытался подавать байтами в бинарном виде, получал в ответ некорректная команда от реле.
А перестановкой байт не получилось проверить, в самой scada что-то с посылками 1-ого регистра не так, float нормально переставляю байты, а на одном регистре косячит.
Пришлось подавать просто числами, чтобы байты правильно ставились.