Просмотр полной версии : СМИ2 и искробезопасная цепь
Добрый день, подскажите пожалуйста может у кого был опыт использования индикаторов СМИ2 в искробезопасной цепи. По идее необходимо использовать барьеры искрозащиты для питания и передачи информации. Может кто-нибудь сталкивался с таким вопросом. Какой барьер можно использовать для питания СМИ2?
Николаев Андрей
19.01.2016, 13:08
СМИ2 же в любом случае должен размещаться ВНЕ взрывоопасной зоны...
А тогда Вам необходим барьер только на RS.
Сми располагается в оболочке Exd в зоне.
Сми располагается в оболочке Exd в зоне.
Если выбран вид взрывозащиты Exd, то зачем барьеры искрозащиты вообще?
Барьеры используются для взрывозащиты вида Exi.
Смысл заключен в том, что внутри Exd корпуса стоят искробезопасные модули ввода-вывода и индикаторы СМИ2. Питание на модули и на индикаторы подается снаружи через искробезопасную цепь. Причем это питание общее как на модули так и на СМИ2. Поскольку СМИ2 не является простым устрой-вом, то я не могу его напрямую питать по искробезопасной цепи. Поэтому мне нужны барьеры.
Питание на модули и на индикаторы подается снаружи через искробезопасную цепь. Причем это питание общее как на модули так и на СМИ2. Вы уверены? Цепи питания почти никогда не являются искробезопасными, тем более общие. Слишком большой ток.
К сожалению уверен =). Используется источние питания NL-12V-Ex. Выходной ток нагрузки такого до 1А. По сути посмотрел требованиям Госта на Exi цепи он удовлетворяет и такой ток может быть.
По сути посмотрел требованиям Госта на Exi цепи он удовлетворяет и такой ток может быть.Да причём тут применяемая аппаратура?!
Не модель блока питания определяет взрывозащиту, а условия рабочей зоны и параметры цепи.
Где-то и 1А допустимо, а где-то 50 mA перебор.
Используйте отвечающую требованиям Exd кабельную трассу до оболочки и применяйте СМИ-2.
Ведь не одним же блоком питания, наверняка, обеспечивается искробезопасность Вашей системы.
А параметры цепей откуда берутся? Вне взрывоопасной зоны стоит этот источник питания, на входе которого ~220В. Выход же имеет 12В, 1А и маркировку цепи Exia (и соот. указаны остальные параметры искробезопасной выходной цепи). С этого блока небронированным кабелем идет питание во взрывоопасную зону пульта Exd в корпусе которого в том числе стоят СМИ2. Если я правильно понимаю я не могу напрямую подключить СМИ2 к этой цепи, поскольку я не могу гарантировать, что параметры СМИ2 удовлетворяют требованиям Exia цепи. Иначе было все просто и смысла в искрозащищнных аппаратах не было никакого. Бери блок на выходе которого Exi и поключай все что угодно.
"Смешались в кучу кони, люди..."
Допустимые параметры внешней цепи, при которых запасённая в ней энергия не превышает допустимую для заявленного уровня защиты Exi, определяется для каждого прибора производителем.
У источников на разные напряжения и токи при одном и том же классе защиты это будут разные значения ёмкости и индуктивности.
Для 12 Вольт Вам необязательно использовать бронированный кабель.
Желательно, но необязательно. Есть такие штуки, как лотки, трубы и металлорукава, способные обеспечить защиту кабеля Exd в опасной зоне.
Это раз.
Поинтересуйтесь, каким будет выходное напряжение на выходе Вашего источника при номинальной нагрузке Вашей схемы и удовлетворит ли это Вас.
Это два.
"Смешались в кучу кони, люди..." - Это к чему?
Искробезопасные цепи - не просто ограничения по параметрам, Но у и учет возможных повреждений элемента. Я говорю про то, что как я могу гарантировать, что в случае повреждения какой-то части СМИ2 это не повлечет за собой изменение параметров цепи? Цепь то все-таки у меня одна на всю аппаратуру. Именно с этой целью я и планировал подключать индикатор через барьер искрозащиты.
Что-то мы не понимаем друг-друга.
Вы настаиваете на сохранении статуса "искробезопасная цепь" за цепью питания, а я говорю Вам, что у Вас и так Exd, и разумнее сделать линию Exd.
Но тут дело хозяйское, и, если хотите так, то ищите и применяйте барьер для соленоида. У них могут быть достаточно большие выходные токи.
Вот теперь понятно, что имели ввиду. Весь вопрос в том, что я изготавливаю только пульт в исполнении Exd. от него искробезопасные цепи уже расходятся по датчикам и т.п. Я просто не владею информацией относительно того, какое остальное оборудование идет по проекту и как прокладываются линии, поэтому мне хотелось бы обеспечить искрозащиту вне зависимости от того что и как еще идет по проекту.