PDA

Просмотр полной версии : Сетевые параметры ТРМ-210



omkravets-ua
16.01.2016, 14:44
Подскажите, пожалуйста, возможно ли изменить для ТРМ-210 количество стоп-бит протокола Modbus с 2 до 1? Если можно - то как?

Также возможно ли прибор перевести в ручной режим дистанционно?

Maximus
18.01.2016, 12:35
На 1 стоп бит, к сожалению ТРМ2хх (ТРМ200, ТРМ201, ТРМ202, ТРМ210, ТРМ212) перевести не получится. По поводу ручного режима можно воспользоваться такой "уловкой": переводите прибор в режим "стоп" (параметр R-S), для изменения уровня выходного сигнала используйте параметр "выходной сигнал в состоянии останов регулирования" (параметр MVSt).

Вай-Вай
22.07.2018, 16:23
И сново здравствуйте, подскажите есть ли изменения по поводу возможности смены количества стоп-бит в ТРМ210? Потихоньку проводим перевооружение на предприятии, дошло дело и до ПИД регуляторов, и тут проблема все электронное оборудование (много разного, и разных производителей) отлично работает по модбасу, хотим вместо дорогущих CALL9500 поставить ТРМ210, но тут засада,sbit для мотбас = 2, а все приборы в сети работают -стоп-бит =1, есть альтернатива - Delta Electronics DTB, но хочится поддержать отечественного производителя. Да и непонятно в чем прикол, стоп-бит не такой как у всех, вы не даете возможности замены чужого оборудования на свое.

Екатерина Аладышева
01.08.2018, 14:57
И сново здравствуйте, подскажите есть ли изменения по поводу возможности смены количества стоп-бит в ТРМ210? Потихоньку проводим перевооружение на предприятии, дошло дело и до ПИД регуляторов, и тут проблема все электронное оборудование (много разного, и разных производителей) отлично работает по модбасу, хотим вместо дорогущих CALL9500 поставить ТРМ210, но тут засада,sbit для мотбас = 2, а все приборы в сети работают -стоп-бит =1, есть альтернатива - Delta Electronics DTB, но хочится поддержать отечественного производителя. Да и непонятно в чем прикол, стоп-бит не такой как у всех, вы не даете возможности замены чужого оборудования на свое.

Здравствуйте!
Изменений в ТРМ210 никаких не планируется, т.к. в активной разработке новая линейка ТРМ на замену данного прибора.

melky
01.08.2018, 15:45
то есть поменять прошивку существующих приборов производитель не предлагает. Вот и у меня подобная засада, но слава богу один из производителей готов сделать прошивку с другим режимом работы порта. А так бы даже покупка оборудования и не рассматривалась. Печалька что производители так поступают.....