Просмотр полной версии : Зависание опроса модулей



KSergey
15.01.2016, 07:47
Доброго времени суток!
Столкнулся с проблемой прекращения опроса модулей ввода-вывода.
Имеем несколько ПЛК110-60 и подключенные к ним модули МВ110-32ДН, МВ-8АС, МУ110-8Р. Подключение RS-485, Modbus RTU через конфигуратор. Модули подключены к ПЛК в разных количествах: от 2-х до 12 на один порт контроллера. Ко второму подключен СПК107.
Вроде всё работает нормально, но иногда контроллеры просто перестают опрашивать модули. Переменная "Last adress" замирает на какой-то цифре и всё. Помогает только перезагрузка контроллера по питанию. Скоро сдавать объект, поэтому хотелось бы как-то исправить текущее положение вещей.
Есть у кого какие-нибудь предположения?

capzap
15.01.2016, 07:49
воспользоваться поиском по форуму

KSergey
15.01.2016, 08:42
Минимальная длина цикла стояла в 1 мс. Изменил на 10. Посмотрим. Спасибо.

Scream
15.01.2016, 09:31
Минимальная длина цикла стояла в 1 мс. Изменил на 10. Посмотрим. Спасибо.

а у вас в модуле статистики загорелся перегрузка cpu?

KSergey
15.01.2016, 10:04
Модуль статистики я не устанавливал.

Инженер-Эл
27.07.2016, 08:33
У меня тоже эта проблема на двух объектах замечена.

Возникает при заливке программы. На ПЛК100 и на ПЛК110-32. Так как это заливка программы делается удаленно, то возникает большая проблема. Ведь надо перезагрузить ПЛК.

Кто-нибудь может ответить как бороться с этим?