Просмотр полной версии : СПК207+ТРМ138+ТРМ212



Mettall
14.01.2016, 08:12
Подскажите в решении проблемы!

Перечень проблем:
1) СПК+ТРМ212
На ТРМ212 у нас задействованы два входа.На 1 измеряется температура пара с ТСМ50, на 2 , по схеме из РЭ , подключено и выведено положение задвижки(резистивный). На самом приборе(панель индексации) все отображается корректно. Проблема возникает когда питаюсь опросить входа прибора. При опросе 1 входа данные корректные, обновляются , все как надо. При опросе 2 входа - выдает с начало нужное значение, после следующего обновления данных выдает данное с 1 входа, и так далее живет своей жизнью - может показывать с 1 , а может и с 2 входа. Притом что опрос 1 входа идет как положено и не сбивается.
Используется связь RS485 , протокол MODBUS RTU , линия связи 1 метр, все в одном шкафе управления.Регистры для первого входа 0001, для второго 0002 , код функции 03. В проекте задействовано 6 приборов трм 212( с 3 из них мы опрашиваем положение задвижки), и на всех такое наблюдается. Пробовал подключать только 1 прибор , проблема осталась.
2) СПК +ТРМ138
На ТРМ138 задействованы все 8 входов и подключены 8 ТСМ50 , измеряем температуру. На самом приборе все выдает отлично, корректно.
К СПК подключен по RS485 , протокол MODBUS RTU , линия связи 1 метр, все в одном шкафе управления. Регистры для первого входа 0001, для второго 0006 ... для 8-го 0036 ( в проекте все видно) , код функции 04. При связи с прибором опрашиваются не все входа. 1,2 - опрашиваются и обновляться корректно, 3,4, - выдает 0, 5- выдает 16847 ( а на приборе 27,41 градуса) , на 6,7,8 -тоже 0 . На самом приборе(панель индексации все 8 каналов показывают нормально).
В проекте задействовано 4 приборов трм 138( 2 пока только рабочие, и подключены в систему), и на всех такое наблюдается. Пробовал подключать только 1 прибор , проблема осталась.

Все это находится в 1 проекте. ТРМ212 подключены к COM2, ТРМ 138 к COM 3. Скорость обменена данными 9600. Получаем при опросе значения типа WORD.