Mister
13.01.2016, 11:59
Добрый день. У меня следующая ситуация. Приобрели два прибора "ОВЕН ТРМ12". Цель- просто показометр температуры в печи. К нему преобразователь термоэлектрический "ТППТ (S)" , диапазон 0-1250. Изготовитель "Тесей". К преобразователю подобран провод компенсационный.
Итак смонтировали приборы в маленькие шкафчики, повесили рядом с печками на расстоянии максимум метра два, подключили к преобразователям. Подключено вроде правильно, соблюдая полярности, используя следующий алгоритм: сначала подключили провод, погрели его, потом подключили термопары. Далее запараметрировали прибор, ввели нужное число "17", соответствующее виду термопары.
Проблема в следующем: прибор показывает температуру отличную от действительной с разницей примерно на минус 50 градусов! Т.е. сейчас у нас температура в цеху "+5", а прибор показывает "-45". Есть в приборе настройки корректировки, в которых можно подстроить плюс -минус 50 градусов, с последующим, как я понял, линейным отображением. Но разве это нормально? Я даже не очень уверен что с корректировкой отображается правильно. Погрешность термопары +-1,5 градуса. Звонил в тех поддержку овена, ничего ценного не посоветовали. И корректировку не одобрили. В сервис отправлять , думаю, нет причины. Стоят два прибора, и показывают почти одинаково.
Может кто чего посоветует?

kolyan
13.01.2016, 12:11
Добрый день. У меня следующая ситуация. Приобрели два прибора "ОВЕН ТРМ12". Цель- просто показометр температуры в печи. К нему преобразователь термоэлектрический "ТППТ (S)" , диапазон 0-1250. Изготовитель "Тесей". К преобразователю подобран провод компенсационный.
Итак смонтировали приборы в маленькие шкафчики, повесили рядом с печками на расстоянии максимум метра два, подключили к преобразователям. Подключено вроде правильно, соблюдая полярности, используя следующий алгоритм: сначала подключили провод, погрели его, потом подключили термопары. Далее запараметрировали прибор, ввели нужное число "17", соответствующее виду термопары.
Проблема в следующем: прибор показывает температуру отличную от действительной с разницей примерно на минус 50 градусов! Т.е. сейчас у нас температура в цеху "+5", а прибор показывает "-45". Есть в приборе настройки корректировки, в которых можно подстроить плюс -минус 50 градусов, с последующим, как я понял, линейным отображением. Но разве это нормально? Я даже не очень уверен что с корректировкой отображается правильно. Погрешность термопары +-1,5 градуса. Звонил в тех поддержку овена, ничего ценного не посоветовали. И корректировку не одобрили. В сервис отправлять , думаю, нет причины. Стоят два прибора, и показывают почти одинаково.
Может кто чего посоветует?

Форум хоть немного читаем:

http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=23051&page=2&p=192114#post192114

Пост №15

Mister
13.01.2016, 12:44
Форум хоть немного читаем:

http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=23051&page=2&p=192114#post192114

Пост №15

Легче не стало. Мой заказчик смотрит и видит левую температуру. Для закалки деталей разрешается отклонение +-30 градусов. Эталонную высокую температуру тоже не уловить (скажем 600С). В итоге то следует ли вводить корректировку в приборе? Или вообще на все забить, потому что не добиться нормального результата, в надежде что на 1000с он будет показывать в нормальных пределах?

Николаев Андрей
13.01.2016, 13:04
Посоветовать стоит стандартный ряд процедур.
1. Убедится в првильности полярности. Начните греть термопары. Если температура пойдет вниз - полярность перепутана.
2. Проверьте по разным типам датчиков, перебирая их в настройках. Возможно тип датчика не верен.
3. Опустить датчик в кипяток. Посмотреть как изменятся показания. Если будет ровно 100 минус существующее отклонение - будем думать. Если не линейно - будем думать в другую сторону.

Убедиться, что прибор не врет можно просто подключив имитатор датчика. Имитатор термопары сложно, а вот резистор на 50 Ом можно найти думаю, и в режиме ТС проверить.
Если калибровка есть, то она для всех датчиков должна быть.

Боднар Олег Миколайович
13.01.2016, 14:12
Так на писал же человек здесь http://www.owen.ru/forum/showthread....114#post192114 в 15 посте "Поскольку "не рекомендуется применять ниже 400 °С, т. к. ТЭДС в этой области мала и крайне нелинейна.". Так что для этой термопары точность при такой температуре удивительно большая.

Mister
13.01.2016, 14:36
Спасибо за советы.