PDA

Просмотр полной версии : Перезагружается ПЛК63 при работе на RS232



Dmitrijb
12.01.2016, 14:55
Добрый день
Проблема состоит в том что ПЛК63 перезагружается при работе по интерфейсу rs232
Cистема ПЛК63+ панель delta Dop-B 05
передаю всего одну переменную константу например 35, на панели значение появляется (скорее всего один раз) и далее контроллер перезагружается
Кабель перепаивал из КС1 в КС2, перемычку сделал
проект прилагаю
Прошу помощи

Трофимов Артем
12.01.2016, 16:58
как Вы определяется, что ПЛК перезагружается? он пищит?
в коде программы у Вас только один раз производится запись данных. после чего она не повторяется.
у Вас происходит переход на шаг 1 master1:=1, но т.к. шага 1 у Вас нет и нет сброса переменной master1 в нуль - опрос не повторяется

Филоненко Владислав
12.01.2016, 19:42
И их окна отладки сообщите все коды ошибок.
И какой Вы кабель используете чтобы опрашивать панель?