Просмотр полной версии : ПЛК 110 висит, как спасти? :)
Andrey_om
11.01.2016, 22:19
Здравствуйте!
Суть проблемы:
после операций в PLC browser плк завис. (я там просто стер .txt файл из flash, ранее так делал и все было ок.)
Но теперь ПЛК 110 60 висит и соединения по Ethrnet не принимает.
После включения питания не пищит и постоянно горят все индикаторы. связь, питание, работа.
Что делать? Как сбросить? Ни на что не реагирует.
Заранее спасибо.
Трофимов Артем
12.01.2016, 10:49
Здравствуйте.
подключите кабель КС-1 к Debug порту ПЛК и откройте на ПК терминальную программу ( Hyperterminal или Putty) на скорости 115200 с отключенным управлением потока данных.
пришлите log загрузки ПЛК.
если же никаких данных не получите, то попробуйте перепрошить плк с форматированием Flash памяти.
прошивку можете взять здесь - http://www.owen.ru/catalog/codesys_v2/41147932
последний абзац седьмого раздела не помогает?
Andrey_om
14.01.2016, 19:41
Ура, все заработало! перепрошивка помогла. :) Огромное спасибо!
Почти всё то же самое, в гипертерминал с дебага ничего не приходит, через все остальные способы связи - нет связи с плк. При запуске программы прошивки, говорится о снятии верхней панели, там нужен 10-pin кабель(или я ошибаюсь?), чем к нему подключаться, каким кабелем?
http://ecx.images-amazon.com/images/I/61GH4YFHK-L._SY355_.jpg
Нечто такое нужно? Или у ОВЕНа своя какая-то особенная распайка?
Гарчев Евгений
18.04.2016, 14:25
Контроллер перепрошивается через порт RS232 Debug кабелем КС1/КС2 (платы друг от друга отсоединять не нужно). А в программе говорится про контакты рядом с процессором, которые надо замкнуть, для перевода контроллера в режим перепрошивки.