При подключении всех 4-х датчиков, считываются только первых два. Была ли у кого-нибудь подобная проблема?
У нас линия на 10 точек взвешивания. Можно ли завязываться на ПЛК-100?

Sergey666
10.01.2016, 17:58
При подключении всех 4-х датчиков, считываются только первых два. Была ли у кого-нибудь подобная проблема?
У нас линия на 10 точек взвешивания. Можно ли завязываться на ПЛК-100?

Вы что , подключаете тензодатчики индивидуально по входам ???
Вы так тренируетесь , или надеетесь создать весовую платформу с индивидуальной оцифровкой тензодатчиков ?
(Это бредовая затея , но если очень хоцца - вперед , будут еще одни паршивые отечественные весы или дозатор ).
Может вы хотите сделать 4 весовых платформы , используя 1 МВ110-224.4тд?

Если нет сигналов от некоторых (Неких) входов , значит одно из 3х:
1. Неправильное подключение.
2. неправильная конфигурация (настройки в конфигураторе).
3. Выгорание входов в результате действия п1.