Добрый день, приобрёл ПР114-224.8Д4А.РРРР-2
также приобрел выключатель без фиксации и инфр. датчик движения (IEK ДД-024/230В)
задача управлять освещением от выключателя и датчика
для этого помогли написать программу на OwenLogic, в которой
I1 - клавиша выключателя
I2 - датчик движения
Q1 - лампа

поскольку всё в первый раз, и чтобы не спалить ПР114
помогите пожалуйста разобраться с подключением, вопросы по порядку:
1. сначала на ПР114, так понимаю, нужно подать питание 220В, контакты 1 и 2 (PWR- PWR+), имеет ли значение на какой подключать фазу, а на какой ноль?
2. в обычной жизни лампа имеет два контакта, на которые подаётся ноль и фаза, что я должен соединить с контактом Q1 моего ПР114 и с чем соединить второй контакт лампы?
3. датчик движения имеет три контакта L, N, A (фаза, ноль, нагрузка), в моём случае контакт датчика A соединяется с контактом I2 ПР114 ? а остальные контакты с чем?
4. правильно ли вообще в моём случае задействованы контакты I1, I2, Q1 в программе, если я правильно понял I1, I2 - это цифровые входы, а мой датчик движения обычный аналоговый.
5. может в моём случае вообще нельзя подключать напрямую лампу, датчик, выключатель к ПР114?

melky
07.01.2016, 22:37
1. для переменки все равно, там универсальный БП, просто логично PWR- = ноль, PWR+ - фаза
2. Лучше применить промежуточное реле, чтобы со временем не вскрывать ПР для замены встроенного. Ну а по схеме воспринимайте контакты выхода Q как контакты обычного выключателя. Через него подавайте фазу на лампу, ноль напрямую.
3. НЕЛЬЗЯ подавать выход А датчика на I2. Датчик расчитан на 220В переменки, входа ПР на 24В постоянки. Нужно промежуточное реле 220В после датчика.
4. Ваш датчик дискретный только на 220В переменки, для него аналог это инфракрасный сигнал самого датчика.
5. Можно, только через выключатель должно идти 24В.

Изучите внимательнее РЭ ПР114 и датчиков.

dr_t_j
08.01.2016, 00:37
если дашь наименование датчика готов помочь

login-l
08.01.2016, 09:55
если дашь наименование датчика готов помочь
датчик называется IEK ДД-024 (работает от переменного 220В)
взял его, потому что с ними уже знаком

есть еще другой датчик, DSC LC-100-PL с ним раньше не сталкивался, этот работает от постоянного 8В-16В, взял на работе попробовать

если поможете с любым их них, буду признателен

melky
08.01.2016, 13:31
Для 220 вольтового датчика необходимо промежуточное реле, чтобы завести сигнал на вход ПР.

Второй датчик тоже можно использовать, только надо проверить, потянет ли встроенный БП по току и ставить делитель напряжения, чтобы на датчик поступало 15В. Логическая единица для ПР выше 9В.

Или ставить внешний БП на 15В (дополнительные затраты)

dr_t_j
08.01.2016, 16:01
PWR(+) - фаза
PWR(-) - ноль
Q1A - фаза
Q1B - фаза на лампу
-24В соединить с S/S1
+24B и I1 подключить к импульсному выключателю
Датчик подключить по схеме в предыдущем посте, где I(вход ПР) - I2

login-l
24.03.2016, 09:26
Основная масса охранных датчиков (инфракрасных извещателей) работает на размыкании своего реле, в тоже время входы ПР114 построены на замыкании контактов,
подскажите, как в этом случае подключают/применяют охранные датчики?

melky
24.03.2016, 10:31
В ПР на схеме поставьте НЕ на нужном входе.