PDA

Просмотр полной версии : Часовой расход воздуха



звездочка
06.01.2016, 06:55
Добрый день! Всех поздравляю с новым годом! Желаю успехов в работе, огромного здоровья!
А теперь непосредственно к вопросу, есть прибор ПД-200, с которого приходят текущие показания расхода, нам необходимо рассчитать часовой расход. Может кто подскажет как это сделать или какой-то вторичный прибор, который это сделает.

звездочка
06.01.2016, 07:11
и еще вопрос, если я правильно поняла, на данный момент расходомер РМ1 имеет вход 4...20 мА?

Павел Братковский
06.01.2016, 07:56
про пд200, так он по идее и показывает вам расход в данный момент времени, или вам надо посчитать сколько через него прошло скажем за час

звездочка
06.01.2016, 08:06
да, нам нужно высчитать часовой расход

Павел Братковский
06.01.2016, 09:04
ну как вариант, представьте ваш расход литры в секунду, сделайте генератор импульс которого равен 1сек, и по переднему фронту складывайте текущий расход, по прошествии 3600 импульсов получите, сколько прошло литров за час.....вообще то это будет счетчик, сколько литров у вас прошло через ПД200....

или я чего то не понимаю.....

Вольд
06.01.2016, 10:11
ПД-200 - мерит перепад давлений, а не расход.

звездочка
06.01.2016, 10:18
Нет, тут не все так просто, этот вариант не подойдет. Это будет просто среднее значение. А нужен часовой расход. Как бы правильнее написать, здесь нужна по идеи еще зависимость по времени параметра. (Ведь, например значение расхода было 15 минуты 4, а потом 3 было пол часа, и остальное время колебалось в каком-то промежутке например 8. То он мне посчитает примерно в районе 7. А часовой расход примерно должен составлять в районе 5). Не знаю понятно ли объяснила. Поэтому без привязки к времени расчет будет не верен.

Павел Братковский
06.01.2016, 10:25
ПД-200 - мерит давление, а не расход.

ОВЕН ПД200 является интеллектуальным датчиком давления и обеспечивает непрерывное преобразование давления измеряемой среды (дифференциального, избыточного и избыточного-вакуумметрического) в унифицированный выходной токовый сигнал 4…20 мА и цифровой сигнал стандарта HART.

дифференциальное давление это не расход???

звездочка
06.01.2016, 10:26
Вольд извените, что так написала. Правильнее было написать перепад давления. Раз проще вам так понять.

Павел Братковский
06.01.2016, 10:30
Поэтому без привязки к времени расчет будет не верен.

я вам и говорю о привязке ко времени, как вариант предложил за час, можно за 1 минуту, но по идее если у вас расходомер, он уже выдает в формате литры на время....разве нет?

Вольд
06.01.2016, 10:38
ОВЕН ПД200 является интеллектуальным датчиком давления и обеспечивает непрерывное преобразование давления измеряемой среды (дифференциального, избыточного и избыточного-вакуумметрического) в унифицированный выходной токовый сигнал 4…20 мА и цифровой сигнал стандарта HART.

дифференциальное давление это не расход???

Ты почитай РЭ на ПД-200. Он мерит перепад давления, а не расход. Можно по специальным формулам произвести расчет расхода по перепаду давления. Эти формулы далеко не тривиальные.

Павел Братковский
06.01.2016, 10:44
Ты почитай РЭ на ПД-200. Он мерит перепад давления, а не расход. Можно по специальным формулам произвести расчет расхода по перепаду давления. Эти формулы далеко не тривиальные.

спасибо за ликбез, но исходя из твоих же слов, перепад преобразуется в расход...
вопрос то не в том, что измеряет.....вместо того что бы носом нас тыкать, чего бы путьнего посоветовал...

Чужой
06.01.2016, 10:46
РМ1 с ПД-200 нормально будет работать...
из РЭ РМ1 "Регистрация среднечасового значения расхода, температуры и давления во внутренней энергонезависимой памяти прибора"

Вольд
06.01.2016, 10:49
В РЭ на ПД-200 сказано: Преобразователи данной модели предназначены для измерения перепада давления или уровня жидкости в сосудах под давлением или расхода среды на сужающих устройствах.

Вопрос к автору темы - показания вашего прибора какие единицы измерения имеют ?

Чужой
06.01.2016, 10:52
в данном случае расход измеряется перепадом давления....

Вольд
06.01.2016, 10:53
РМ1 с ПД-200 нормально будет работать...
из РЭ РМ1 "Регистрация среднечасового значения расхода, температуры и давления во внутренней энергонезависимой памяти прибора"

РМ1 является вычислителем расхода по температуре и перепаду давления среды.

lara197a
06.01.2016, 10:53
Вам нужно к датчику расходомер докупить. К примеру К 300-ПП-воздух.
Если считать очень приблизительно, то так: из P=p*v^2/2 Mceк=S*(P*p)^0,5 /обозначены площадь отверстия, разность давлений, плотность. Плотность пропорциональна давлению, поэтому Mсек = S*P*p^0,5 = S*P приблизительно. S[кв.м], P[Па], Мсек[кг/с]
С некоторой периодичностью записывайте расход мгновенный и усредняйте в час, мин или сек...

Вольд
06.01.2016, 11:00
вместо того что бы носом нас тыкать, чего бы путьнего посоветовал...

Советую тебе пойти в школу, в первый класс. :D

Павел Братковский
06.01.2016, 11:03
Советую тебе пойти в школу, в первый класс.

ужо второй прохожу....видимо первый надо повторить;)

звездочка
06.01.2016, 11:11
вы предлагаете просто найти среднее значение. а это значение не будет соответствовать истине часового расхода.

звездочка
06.01.2016, 11:32
ну и еще как бы добавлю, ко всему. У нас есть реализованный проект по рачету среднесуточного расхода, но в Мастер Скада. Почему задаю такой вопрос, потому что к сожалению при выключении компьютера показания уже это не правильно. Так как мастер скада отключается и пробег времени, т.е. время работы начинается считаться с нуля. Думала может кто подскажет как это можно реализовать в ПЛК, либо прибором заменить этот расчет и просто выводить этот параметр для архивации.

звездочка
06.01.2016, 11:35
Вольд, РМ1 также может и архивировать показания. кроме как отображать, что нам и требуется

Павел Братковский
06.01.2016, 12:20
Думала может кто подскажет как это можно реализовать в ПЛК, либо прибором заменить этот расчет и просто выводить этот параметр для архивации.

ответьте на это:

Вопрос к автору темы - показания вашего прибора какие единицы измерения имеют ?

уже более менее понятен вопрос становтся;) звездочка айда со мной в первый класс;)

звездочка
06.01.2016, 12:34
;);):D падем

Вольд
06.01.2016, 12:39
ответьте на это:


уже более менее понятен вопрос становтся;) звездочка айда со мной в первый класс;)

Еще один хороший совет. Тебе надо поменьше писать и побольше читать.

Павел Братковский
06.01.2016, 13:11
Еще один хороший совет. Тебе надо поменьше писать и побольше читать.

а че, только тебе здесь можно умничать :D, с рождеством всех....

звездочка, что все таки пд200 выдает?

александр 64
06.01.2016, 17:22
возмите и поставьте обыкновенный теплосчетчик типа спт или взлет их сейчас как грязи и по сети снимайте любые показания хоть за секунду

Eugene.A
06.01.2016, 18:06
Плотность пропорциональна давлению
А от температуры, влажности плотность воздуха разве не зависит?

звездочка
08.01.2016, 06:15
ПД200 измеряет перепад давления на сужающем устройстве

вапросик
09.01.2016, 13:15
простите,вы когда -нить видели паспорт на сужающее устройство-что там написано?

Вольд
09.01.2016, 14:26
простите,вы когда -нить видели паспорт на сужающее устройство-что там написано?

Диаметр. Что еще надо ?

вапросик
09.01.2016, 14:37
а еще что написано-кроме диаметра?

вапросик
09.01.2016, 14:47
в состав комплектности входит: расчет СУ (цсм)?