Просмотр полной версии : ПР114 связь по ModBus без ПР-МИ 485
Возможно ли без ПР-МИ 485 связаться по протоколу ModBus c ПР114?
не томи, пожалуйста скажи как переключится в режим modbus
Возможно ли без ПР-МИ 485 связаться по протоколу ModBus c ПР114?
Это смотря с чем связываться :cool:,а то чревато для ПР -подключаться к его "потрохам".
Все получилось спасибо Scream
Все получилось спасибо Scream
Решение в студию!
Доброго вечера.
Ждем вашего варианта подключения со схемой и описанием.
Про ModBus не могу рассказать, пообещал не открывать эту тайну. Про замену ПР-КП10 или ПР-КП20 легко - до этого сам дошел. И так нужен разъем 6PC. У меня был кабель от ПЛК100 его я и использовал.
Распиновка разъема ПР описана здесь (http://www.owen.ru/catalog/komplekt_dlya_programmirovaniya_pribora_oven_pr/opisanie)
1 - Tx
2 - Rx
3 - (+5B)
4 - N/A
5 - (+24B)
6 - GND
Далее необходим любой USB/UART, например такой (http://ru.aliexpress.com/item/2pcs-lot-PL2303-USB-To-RS232-TTL-Converter-Adapter-Module-with-Free-cable-Dust-proof-Cover/1297727781.html?spm=2114.41010308.4.9.0cDItX)
соединяем Rx от ПР и Tx конвертера, Tx от ПР и Rx конвертера и GND-GND
Запускаем программу OWEN LOGIC и видим что все работает
Будет работать и с конвертором за 50 рублей, но если нет опыта, шаг влево шаг вправо и спалите порт.
да нужно быть предельно аккуратным. Выводы порта на ПР ничем не защищены подключены напрямую от процессора так сказать.
проверил на своем модуле USR-TCP232-E2, пришлось подавать дополнительное питание +5В, так как встроенного питания от ПР110 не хватает для запитки модуля.
Надо добавлять StepDown преобразователь от +24В (нет в наличии, надо собирать).
Связь по Modbus пока не проверял, только заливку программы.
проверил на своем модуле USR-TCP232-E2, пришлось подавать дополнительное питание +5В, так как встроенного питания от ПР110 не хватает для запитки модуля.
Надо добавлять StepDown преобразователь от +24В (нет в наличии, надо собирать).
Связь по Modbus пока не проверял, только заливку программы.
2 рубля за модуль...
Он как то прошивается\настраивается, тот же ip как назначить?
не 2 рубля а рупь двадцать :)
Да, настраивается утилитой, можно через web но утилитой проще. По идее может работать без виртуального COM порта, через TCP, известен IP и порт (надо будет проверить на счетчике Меркурий 206, просто лежит сейчас такой).
В любом случае это дешевле ПР-МИ, к тому же работает по сети а не через RS485
И если я правильно понимаю, на борту 2 порта, просто не впаян разъем второго порта.
Мордорец
06.01.2016, 13:41
Про ModBus не могу рассказать, пообещал не открывать эту тайну. Про замену ПР-КП10 или ПР-КП20 легко - до этого сам дошел. И так нужен разъем 6PC. У меня был кабель от ПЛК100 его я и использовал.
Распиновка разъема ПР описана здесь (http://www.owen.ru/catalog/komplekt_dlya_programmirovaniya_pribora_oven_pr/opisanie)
1 - Tx
2 - Rx
3 - (+5B)
4 - N/A
5 - (+24B)
6 - GND
Далее необходим любой USB/UART, например такой (http://ru.aliexpress.com/item/2pcs-lot-PL2303-USB-To-RS232-TTL-Converter-Adapter-Module-with-Free-cable-Dust-proof-Cover/1297727781.html?spm=2114.41010308.4.9.0cDItX)
соединяем Rx от ПР и Tx конвертера, Tx от ПР и Rx конвертера и GND-GND
Запускаем программу OWEN LOGIC и видим что все работает
как интересно получается. Если в ПР встроить приблуду за 49р то можно программировать напрямую через USB порт. Не удивлюсь что встроив еще что нибудь рублей за 200 можно получить нормальный Модбас с мастером и прочая. Интересная политика у Овена.
как интересно получается. Если в ПР встроить приблуду за 49р то можно программировать напрямую через USB порт. Не удивлюсь что встроив еще что нибудь рублей за 200 можно получить нормальный Модбас с мастером и прочая. Интересная политика у Овена.
Да овен не при чем, так у всех.
Мастер на ардуине можете сделать за 200 р. но ПР всё равно не будет мастером.
Modbus бесплатно получается, надо только секретную Овеновскую перемычку сделать в шлейфе к ПР114.
Любой usb-uart адаптер не подойдет, только такой, у которого Rx Tx в инверсной форме.
лучше на чипе ft232, там программно можно все сигналы инвертировать
не 2 рубля а рупь двадцать :)
Да, настраивается утилитой, можно через web но утилитой проще. По идее может работать без виртуального COM порта, через TCP, известен IP и порт (надо будет проверить на счетчике Меркурий 206, просто лежит сейчас такой).
В любом случае это дешевле ПР-МИ, к тому же работает по сети а не через RS485
И если я правильно понимаю, на борту 2 порта, просто не впаян разъем второго порта.
я такую собираю сам за 600 р только с rs232 для весов CAS.
Ну делитесь испытаниями интересно насколько стабильно работать будет.
p.s. сейчас атман будет кричать что это фуфло...
Scream кстати Atman испытывал работу ПР на аналогичном преобразователе от Moxa и указывал модель. Просто китайский стоит дешевле.
Я его себе брал чтобы заменить в будущем Logo на ПР для автозапуска генератора. Типа чтобы его со scada можно было запустить/остановить ну и так далее.
Просто для программирования ПР у меня ПР-КП20 есть. А это так, развлекаловка, плюс эксперименты с другим оборудованием. Поддержка UDP, TCP клиента, сервера.
Просто мне тянуть rs485 не охота было, вот и прикупил такую штучку.
К тому же Atman собирает готовый конечный продукт с гальванической развязкой. А тут все надо добавлять.
я такую собираю сам за 600 р только с rs232 для весов CAS.
Ну делитесь испытаниями интересно насколько стабильно работать будет.
p.s. сейчас атман будет кричать что это фуфло...
нет, Atman будет кричать что скоро у сервисников Овена работы добавится, :) Коллеги, каждый должен заниматься своим делом.
Scream кстати Atman испытывал работу ПР на аналогичном преобразователе от Moxa и указывал модель. Просто китайский стоит дешевле.
Я его себе брал чтобы заменить в будущем Logo на ПР для автозапуска генератора. Типа чтобы его со scada можно было запустить/остановить ну и так далее.
Просто для программирования ПР у меня ПР-КП20 есть. А это так, развлекаловка, плюс эксперименты с другим оборудованием. Поддержка UDP, TCP клиента, сервера.
Просто мне тянуть rs485 не охота было, вот и прикупил такую штучку.
К тому же Atman собирает готовый конечный продукт с гальванической развязкой. А тут все надо добавлять.
я не спорю что с гальванической развязкой должно быть.
вы купили этот модуль у атмана?
нет, Atman будет кричать что скоро у сервисников Овена работы добавится, :) Коллеги, каждый должен заниматься своим делом.
это хорошо.
Scream нет, этот модуль я покупал на AliExpress.
И кстати поддержу Atman-а, у сервисников ОВЕН действительно может добавиться работы, в зависимости от прямоты рук пользователей.
Scream нет, этот модуль я покупал на AliExpress.
И кстати поддержу Atman-а, у сервисников ОВЕН действительно может добавиться работы, в зависимости от прямоты рук пользователей.
да нет, я не про USR-TCP232-E2 а про тот который он испытывал и собрал, вы просто сказали что он делал и у него конечный продукт, но купили USR-TCP232-E2.
Вот и спрашиваю конечный продукт у атмана почему не купили?
Scream да просто мне для дома не нужен модуль от atman. Себе как-то и сам прикручу.
А вот по работе его вряд ли купят по разным причинам. И то, что Украина и то, что не в промышленных масштабах производство.
У меня нет лишних 50 USD для готового модуля. Ответ куда проще, чем кажется.
Изготовил новый шнур программирования/чтения по modbus. Завтра фото выложу с описанием, но без modbus
Илья Зимарёв
11.01.2016, 13:10
По поводу работы ПР110-114 в режиме Master, при разработке 110 и 114 были заложены в проект процессоры которые в силу своим технических характеристик не могут нормально поддерживать режим Master. Работа в режиме Slave была добавлена позже, но для этих целей и был выпущен преобразователь ПР-МИ485 с гальванической развязкой.
Замечу, что отсутствие гальванической изоляции делает ПР-ки весьма уязвимыми. Выход из строя ПР110/114 из за подключения к порту связи не оригинальных устройств связи не считается гарантийным случаем.
По поводу работы ПР110-114 в режиме Master, при разработке 110 и 114 были заложены в проект процессоры которые в силу своим технических характеристик не могут нормально поддерживать режим Master. Работа в режиме Slave была добавлена позже, но для этих целей и был выпущен преобразователь ПР-МИ485 с гальванической развязкой.
Замечу, что отсутствие гальванической изоляции делает ПР-ки весьма уязвимыми. Выход из строя ПР110/114 из за подключения к порту связи не оригинальных устройств связи не считается гарантийным случаем.
да вы совершенно правы, но можно сделать самому или купить самому преобразователь с оптической развязкой по входу и выходу, с защитой по питанию меньше в размерах, намного эргономичней и в 5!!! раз дешевле.
Связаться без ПР-МИ 485 можно беспроводным способом!
Подробнее тут (http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=22565) :rolleyes:
Powered by vBulletin® Version 4.2.3 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot