Просмотр полной версии : Owen Logic 112b BUGREPORT
Вышла новая версия OL делимся багами.
Пока на что напоролся - ПР200, 2 модуля RS 485, в меню самого прибора наблюдаем оба модуля, в OL виден только модуль com1
Мордорец
29.12.2015, 17:16
Вопрос такой, а как сетевой переменной по умолчанию присвоить отрицательное значение?
Вышла новая версия OL делимся багами.
Пока на что напоролся - ПР200, 2 модуля RS 485, в меню самого прибора наблюдаем оба модуля, в OL виден только модуль com1
Может Вы не добавили второй слот в проекте? Поподробнее пож-ста.. И если можно проект...
Вопрос такой, а как сетевой переменной по умолчанию присвоить отрицательное значение?
На данный момент никак.
Вышла новая версия OL делимся багами.
Пока на что напоролся - ПР200, 2 модуля RS 485, в меню самого прибора наблюдаем оба модуля, в OL виден только модуль com1
Да, навел смуту. Надо добавлять интерфейсы в OL. Но это ИМХО косяк документации, ни в паспорте на ПР200, ни в доке на OL про это ни слова.
Мордорец
30.12.2015, 14:42
Вопрос такой, а как сетевой переменной по умолчанию присвоить отрицательное значение?
В следующих версиях если это не трудно введите пожалуйста такую возможность.
И такой вопрос пожелание, а со временем тригонометрические функции в виде ФБ не планируется добавить?
Всех с наступающим!
1. А обновится ли документация на OL?? Она старая, образца 2011 года. А то я даже не понял для чего вход "E" на функциональном блоке "PID", и в чём выражена, так называемая "Мощность" PID-регулятора? В процентах? в чём? Я просто не опытный начинающий первыйразскачавшийиоткрывший OL человек.
2. Пропала полоса прокрутки библиотеки элементов во время симуляции программы, и после остановки симуляции не возвратилась. При этом, при попытке сохранения проекта на диск пункты меню сохранения были неактивны. Саботажем пахнет))) Шутка.
Удачи. Надеюсь буду прочитан разработчиками.
Евстигнеев Максим
30.12.2015, 21:57
Всех с наступающим!
1. А обновится ли документация на OL?? Она старая, образца 2011 года. А то я даже не понял для чего вход "E" на функциональном блоке "PID", и в чём выражена, так называемая "Мощность" PID-регулятора? В процентах? в чём? Я просто не опытный начинающий первыйразскачавшийиоткрывший OL человек.
...
Удачи. Надеюсь буду прочитан разработчиками.
Здравствуйте.
Да, работы ведутся. Планируем в феврале закончить.
Всех с наступающим!
2. Пропала полоса прокрутки библиотеки элементов во время симуляции программы, и после остановки симуляции не возвратилась. При этом, при попытке сохранения проекта на диск пункты меню сохранения были неактивны. Саботажем пахнет))) Шутка.
Удачи. Надеюсь буду прочитан разработчиками.
Прошу прощения, не доглядел - я оказывается не выключил полностью симулятор))) Оказывается недостаточно нажать "стоп".
Сразу пожелание - Если это возможно - сделать так, что бы старт/Шаг +1/Стоп симулятора можно было нажимать сразу, без предварительного нажатия кнопки вызова симулятора.
Сразу пожелание - Если это возможно - сделать так, что бы старт/Шаг +1/Стоп симулятора можно было нажимать сразу, без предварительного нажатия кнопки вызова симулятора.
т.е. Вы предлагаете лишить нас возможности отрабатывать ситуации при включении устройства имея некие начальные условия, напимер ловим переход с нуля на единицу, а у нас уже единица при первом скане, тоже с аналоговыми сигналами
Прошу прощения, не доглядел - я оказывается не выключил полностью симулятор))) Оказывается недостаточно нажать "стоп".
Сразу пожелание - Если это возможно - сделать так, что бы старт/Шаг +1/Стоп симулятора можно было нажимать сразу, без предварительного нажатия кнопки вызова симулятора.
Это лишнее! Просто привыкните нажимать 2 кнопки. Сейчас можно посмотреть что меняется при старте. 1 Клик ничего не решит.
Вопрос такой, а как сетевой переменной по умолчанию присвоить отрицательное значение?
1. Отрицательные переменные в ОЛ это числа с плавающей точкой.
2. Установить переменную по умолчанию можно проверяя ее (или другую переменную "флаг") на 0. Если она 0 - то устанавливаем переменные в дефолт и устанавливаем переменную "флаг" в 1. И больше дефолт не применяем. Можно использовать бит. Например договорится что старший бит должен быть = 1, если он не равен - значит переменная не инициализирована.
В версии 1.8.6.115 при открытие проекта созданного в более ранней версии пропали сервисные переменные.
21807
При попытке добавить получаем ошибку
21808
В версии 1.8.6.115 при открытие проекта созданного в более ранней версии пропали сервисные переменные.
21807
При попытке добавить получаем ошибку
21808
Можно сам проект дать?.. Можно в личку...
zamnarzanom
18.01.2016, 10:36
не могу обновиться онлайн!!!
на половине процесса остановилось, и всё, теперь и проект не открывается.
как быть?
Алексей Геннадьевич
18.01.2016, 10:51
не могу обновиться онлайн!!!
на половине процесса остановилось, и всё, теперь и проект не открывается.
как быть?
Вручную.
http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWEN%20Logic/Setup/Archive/
не могу обновиться онлайн!!!
на половине процесса остановилось, и всё, теперь и проект не открывается.
как быть?
Как ниже уже написали можно вручную обновиться. Но лично мне хотелось бы в будущем наладить автообновление. Хотел бы узнать никаких ошибок он не выдал? Просто остановился и все?
Отправил в личку
Исправил... Спасибо за сообщение. :)
Алексей Геннадьевич
18.01.2016, 11:25
Но лично мне хотелось бы в будущем наладить автообновление.
Лучше оставить от автообновления напоминание о новой версии.
Обновлять ручками.
А с автообновлением можно попасть в очень неприятную ситуацию.
Павел Братковский
18.01.2016, 13:26
Может быть ПР в далеком будущем и станет полноценном ПЛК с родным софтом ОВЕН тогда стоит и призадуматься о переходе на него.
утопия!!!
ПР и ПЛК вообще разный класс устройств, ПР будет оставаться ПР, с его возможностями в моем случае все решается (мукомольный цех, элеватор)...........
Исправил... Спасибо за сообщение. :)
Ура)) Всегда пожалуйста)
такая ошибка 21853,что делать?
Павел Братковский
19.01.2016, 09:12
выкладывать проект в личку программеру
чего то не получается выложить проект, что то изменилось или я туплю?
Павел Братковский
19.01.2016, 11:34
А как ПР ведет себя по надежности на объекте есть косяки с железом.
пр110 около 20 шт. поставил, 1пр-ка лет 5 стоит (на ОЛ не было симулятора), из всех одно реле не шьется, при прошивке питание снял....
пр114 2 шт. от 2-х лет. все чудесно, но когда одно залили водой почему то сгорел блок питания, а так все хорошо.
пр200 2шт. от 4-х месяцев все в норме, только в порт рс485 не стоит 220В подавать, реле само уцелело, а порт сдох......................
брал их и буду брать.
Павел Братковский
19.01.2016, 11:40
чего то не получается выложить проект, что то изменилось или я туплю?
как картинку, с расширением .owl, может проект большой, тогда архиватор в помощь...