Приветствую, коллеги!

Попало мне в руки ПР114-224.8Д4А.РРРРИИИИ-Ч и ПР-МИ485. Решил попробовать для диспетчеризации.
Входа считываются нормально, как написано в РЭ (с адреса 0х0100 выцепляю биты).
Хочу управлять дискретными выходами. Они идут по адресу 0х0000, но что-то у меня не получается изменить состояние... пробовал через инсатовский OPC - не получается.
Скинул фото с настройкой.
Может кто подскажет в чём проблема? Что-то не так делаю?

melky
28.12.2015, 11:15
А что, реле дает управлять выходами ? с чего бы вдруг такая радость привалила ?

Scream
28.12.2015, 11:24
Только чтение.
Возьмите сетевой вход, на него вешайте extract и на выход ПР, получится управление по сети.

Ivan_P
28.12.2015, 14:27
а
Только чтение.
Возьмите сетевой вход, на него вешайте extract и на выход ПР, получится управление по сети.
Спасибо! Смысл понятен, всё получилось!