Добавил индикаторы путевых датчиков в проект панели и после загрузки появляется сообщение о потери связи с PLC, адрес устройства 1. Без этих индикаторах проект рабочий. Может кто- подскажет ошибку. Проект не мой и поэтому такой раскрашенный:rolleyes:

Иванов Виктор
28.12.2015, 12:07
я использовал вышеуказанный вордовский документ только исправил AND на ADD в контроллере передается и числа меняются

Иванов Виктор
28.12.2015, 12:22
извините, пока занят другим

petera
28.12.2015, 21:50
21557------>21558

Вот и весь сказ.

Иванов Виктор
29.12.2015, 06:42
нет, нет в моей программе он 9. ближе к обеду освобожусь и вышлю усеченную программу.

petera
29.12.2015, 07:02
нет, нет в моей программе он 9. ближе к обеду освобожусь и вышлю усеченную программу.
В конфигурации ПЛК ОВЕН нумерация регистров начинается с "0", а не с "1", как в Вашем документе

В итоге получаем следующее:


IN1, IN2 - регистры дискретных входов;
OUT1, OUT2 – регистры дискретных выходов;
MB_IN – регистр Modbus с адресом 1;
MB_OUT – регистр Modbus с адресом 2;

Должно быть

В итоге получаем следующее:


IN1, IN2 - регистры дискретных входов;
OUT1, OUT2 – регистры дискретных выходов;
MB_IN – регистр Modbus с адресом 0;
MB_OUT – регистр Modbus с адресом 1;

Может регистр у вас не 9, а 8 ?

Иванов Виктор
29.12.2015, 07:45
Добавил программу-пароль: плк110

_Mikhail
29.12.2015, 08:27
Добавил программу-пароль: плк110
У тебя конфигурация не соответствует описанию. Petera тебе все уже объяснил. Кроме того в одном регисте 16 бит поэтому твои 2х8 находятся в одном регистре, а не в разных

Иванов Виктор
29.12.2015, 08:39
Спасибо, все понял.

_Mikhail
29.12.2015, 08:42
Спасибо, все понял.
У тебя адресация следующая 21560

Иванов Виктор
30.12.2015, 10:08
У тебя конфигурация не соответствует описанию. Petera тебе все уже объяснил. Кроме того в одном регисте 16 бит поэтому твои 2х8 находятся в одном регистре, а не в разных

Спасибо вам и всем за советы, но все они были даны без просмотра конфигурации в ПЛК, а ответ правильный: регистр 7 в панели вместо 9 или 8. А все остальное правильно.

Иванов Виктор
30.12.2015, 10:29
Согласно конфигурации проекта ПЛК надо было поставить в панели регистр 7 и сразу все заработало. Всем спасибо!!!!

Иванов Виктор
30.12.2015, 10:31
Извините, этот ответ я торопясь пропустил. Большое спасибо!