Просмотр полной версии : Помехозащита
ПЛК110-220.32.К-M и импульсные бистабильные реле, которыми он управляет, запитаны от одной фазной шины. Соответственно, при срабатывании импульсного реле по фазе идет импульс, который вызывает сбой в работе ПЛК, выражающийся в потере связи с ПК по USB.
Задача — экранировать импульсные помехи, установив некий фильтр на питание катушек реле. Подскажите какое-нибудь готовое решение, желательно в динреечном исполнении.
Если катушки импульсных бистабильных реле запитаны переменным напряжением, то их надо зашунтировать RC-цепочками. По этому вопросу на форуме много тем, ищи.
Но это вряд ли поможет. USB интерфейс у ПЛК плохой, он дохнет от любого чиха.
Petrovi4
27.12.2015, 14:42
катушки реле тут не при чем, тут скорее надо ставить фильтр по питанию ПЛК. Типа http://www.owen.ru/catalog/blok_setevogo_fil_tra_owen_bsf/opisanie
катушки реле тут не при чем, тут скорее надо ставить фильтр по питанию ПЛК. Типа http://www.owen.ru/catalog/blok_setevogo_fil_tra_owen_bsf/opisanie
Электромагнитные помехи распространяются не только по цепям питания, но и по эфиру.
Катушки реле в любом случае надо зашунтировать. Это будет грамотный подход к делу.
Petrovi4
27.12.2015, 14:51
Тогда лучше и от USB избавится, не промышленный он у 110, что печалит.
От USB избавится не получится, на компе нет COM-порта. Если только USB2COM докупить. Может ферритовый фильтр на USB-кабель поставить. Или помехи бьют по USB-контролеру внутри ПЛК?
Вместе с тем проблем в работе Eternet не выявлено.
Благо USB нужен только для отладки, однако его периодическое отваливание печалит.
Спасибо за советы, буду пробовать разные варианты.
Petrovi4
27.12.2015, 18:05
USB в отличие от эзернета и RS-485 слабо защищен от сильных помех и очень сильно зависит от реализации в устройстве. При необходимости отладки в такой ситуации надо будет проводить уже комплекс мероприятий по защите от помех.