Просмотр полной версии : Клемма +U1
У ПЛК110-24.30.К есть клемма 34 под названием U1. Что это за клемма ?
Павел Братковский
27.12.2015, 12:07
по ходу внутреннее питание ПЛК, ну типа +U1 и -U2 это внутренний источник питания....а померить не пробовали, что там?
по ходу внутреннее питание ПЛК, ну типа +U1 и -U2 это внутренний источник питания....а померить не пробовали, что там?
Внутренний источник питания - это клеммы 25 и 26. А что такое клемма 34 с названием U1 не понятно. ПЛК у меня нет и померить не могу.
Petrovi4
27.12.2015, 14:28
http://www.owen.ru/catalog/programmiruemij_logicheskij_kontroller_oven_plk110/26504381
у вас выходы транзисторного типа и для их работы нужно питание от ПЛК. В варианте с реле этого контакта не будет.
http://www.owen.ru/catalog/programmiruemij_logicheskij_kontroller_oven_plk110/26504381
у вас выходы транзисторного типа и для их работы нужно питание от ПЛК. В варианте с реле этого контакта не будет.
А какое напряжение на клемме 34 и относительно чего его мерить. У ПЛК110-24.30.К есть встроенный источник напряжения (клеммы 25, 26) для питания внешних цепей. Зачем нужна клемма 34 совершенно не понятно. Мне кажется это какая-то левая клемма.
То, что у ПЛК110-24.30.К транзисторные выходы совершенно не означает, что я обязан питать их обязательно от внутреннего источника ПЛК.
Petrovi4
27.12.2015, 14:47
Если не ошбаюсь то ответ на 64 стр инструкции к контроллеру. U1 это ВХОД внешнего напряжения или от внутреннего или от обособленного внешнего блока питания. А такая реализация связана с гальванической развязкой групп портов.
Это плюс питания от независимого источника для работы быстрых выходов out1-out4- я так их использовал..
Вот это то, что надо. На клемму 34 надо подать +24В от внешнего или встроенного источника питания. Как следует из Рис. В5, от этой клеммы питается в/ч гальваническая развязка группы быстрых выходов ПЛК.
Спасибо всем.
Абсолютно верно-добавить нечего.
Powered by vBulletin® Version 4.2.3 Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot